Не запускается двигатель, Сгорает промежуточное реле |
|
|
|
23.8.2017, 10:35
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Есть щит управления вентилятором. Схемы к нему нет. На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо!
|
|
|
|
|
23.8.2017, 10:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо! чтото поломалося, надо чинить.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.8.2017, 10:59
|
Guest Forum
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 8:35) Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо! Был один неисправный щит, стало два неисправных.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 11:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 10:35) На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Какие причины могут быть и что делать? за ранее спасибо! Может быть, этот "сигнал" идёт не только на обмотку пускателя? Или она сгорела с образованием короткого замыкания, или параллельно ей ещё где-то к.з.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 11:05) Может быть, этот "сигнал" идёт не только на обмотку пускателя? Или она сгорела с образованием короткого замыкания, или параллельно ей ещё где-то к.з. Т.е. это реле не факт что работает только на один пускатель и может еще какой то "клиент" на нем сидеть?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.8.2017, 11:16
|
Guest Forum
|
С вашими познаниями лучше знающего человека поискать. а то или совсем спалите или пришибет кого нибудь.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
Напряжение питания реле проверьте, может цепь управления 12 В, а Вы даете 220 В.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 11:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 10:35) На магнитный пускатель не приходит сигнал на включение. При прозвонке выяснил что сигнальный провод идет через промежуточное реле. Подумав что это реле сгорело поставил из соседнего шкафа и сразу же это реле вспыхнуло и все отключилось. Цитата(KYV86 @ 23.8.2017, 11:18) Напряжение питания реле проверьте, может цепь управления 12 В, а Вы даете 220 В. Забавный вариант.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 13:21) Забавный вариант. И не такие варианты были. Сейчас молодежь приходит после обучения на киповца (хоть среднее, хоть высшее) и по специальности ни в зуб ногой (так раньше у нас говорили)
|
|
|
|
|
23.8.2017, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(KYV86 @ 23.8.2017, 12:04) И не такие варианты были. Сейчас молодежь приходит после обучения на киповца (хоть среднее, хоть высшее) и по специальности ни в зуб ногой (так раньше у нас говорили) На киповца не учился. Работал в ота и кип, но в бюро сбора и передачи данных со счетчиков. да и давно это было. Сейчас вот приходится заниматься подобным. Дали объект где нет ни схем ни паспортов. А шкаф разбирать полностью не особо хочется, но хочется сделать самому. Поэтому и написал сюда.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 13:32) А шкаф разбирать полностью не особо хочется, но хочется сделать самому. Поэтому и написал сюда. По винтикам? Аль все таки схему? Если второе, то лучше уж спеца позвать, которому не в облом, и труд оплатить...
|
|
|
|
|
23.8.2017, 12:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.8.2017, 12:43) По винтикам? Аль все таки схему? Если второе, то лучше уж спеца позвать, которому не в облом, и труд оплатить... можно и спеца позвать, но тогда я сам не стану спецом. Поэтому и написал тут, чтобы здешние спецы подсказали с чего начать. Но на нет и суда нет) буду начинать с чистого листа
|
|
|
|
|
23.8.2017, 12:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:32) Дали объект где нет ни схем ни паспортов. А шкаф разбирать полностью не особо хочется У проводов нет номеров? Продёргивать, прозванивать...
|
|
|
|
|
23.8.2017, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:52) можно и спеца позвать, но тогда я сам не стану спецом. Поэтому и написал тут, чтобы здешние спецы подсказали с чего начать. Но на нет и суда нет) буду начинать с чистого листа А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф!
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.8.2017, 13:16
|
|
|
|
|
23.8.2017, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 12:56) У проводов нет номеров? Продёргивать, прозванивать... Провода все на стяжках, и все они заведены под автоматами, пускателями и контроллерами, пальцы просунуть некуда. Понятное дело все разбирать не хочется, но придется. Я думал что может как то реле вышло из строя "по своей вине" и поставил такое же, а оно вспыхнуло. Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:16) А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф! это разные вещи) был бы я таким хирургом я бы застрелился, или застрелили.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
Это промежуточное реле скорее всего от системы пожарной защиты (если вентилятор на вентиляции помещения), выключение при пожаре, а там управление 12 В. Посмотрите везде по шильдикам аппаратуру, подергайте, прозвоните (уже выше советовали), поймите принцип работы, что за чем и почему. Тогда и поймете. Как пробный вариант - исключите реле из схемы, для пробного пуска.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.8.2017, 13:28
|
Guest Forum
|
Фото ящика давайте, посмотрим, что это такое.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:16) А вы бы легли под нож хирурга, который лекции и практикумы прогуливал, а потом решил на вас попрактиковаться? Бедный шкаф! А тут хоть попрактиковаться можно) сгорело реле, зато знаю откуда плясать. Реле не орган - можно заменить. Да и к тому же там уже как год не работает все. Объекты где нельзя тупить я вызываю специалиста. а где можно тупить я туплю)))))
|
|
|
|
|
23.8.2017, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 13:30) А тут хоть попрактиковаться можно) сгорело реле, зато знаю откуда плясать. Реле не орган - можно заменить. Да и к тому же там уже как год не работает все. Объекты где нельзя тупить я вызываю специалиста. а где можно тупить я туплю))))) А-а-а! На трупе попрактиковаться можно! Кстати, а что у реле сгорело - контакт или катушка?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 23.8.2017, 13:34
|
|
|
|
|
23.8.2017, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(Kotlovoy @ 23.8.2017, 13:33) А-а-а! На трупе попрактиковаться можно! Кстати, а что у реле сгорело - контакт или катушка? Катушка.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.8.2017, 14:06
|
Guest Forum
|
Главное не залезьте куда не надо. электричество опасное дело.
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.8.2017, 14:07
|
|
|
|
|
23.8.2017, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 14:06) Главное не залезьте куда не надо. электричество опасное дело. Я это прекрасно понимаю, как и понимаю то что я в нем не очень разбираюсь(надеюсь пока что).5й разряд получал давно и все забылось плюс много чего не зналось. Фото ящика пришлю позже. Надеюсь еще буду жив) и спасибо Вам что не так много троллинга в этой теме. Когда нибудь и я кому-нибудь помогу
|
|
|
|
|
23.8.2017, 14:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 14:01) Катушка. Она была на 24 вольта постоянного напряжения?
|
|
|
|
|
23.8.2017, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326259
|
Цитата(tiptop @ 23.8.2017, 14:49) Она была на 24 вольта постоянного напряжения? 230 переменка
|
|
|
|
|
23.8.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Это родное реле, или то, которое вы из соседнего шкафа переставили? Как определили, что катушка сгорела?
|
|
|
|
|
23.8.2017, 16:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 15:07) 230 переменка А нейтраль-то везде есть в этом щите, где она должна быть?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.8.2017, 17:25
|
Guest Forum
|
Цитата(ledozeur @ 23.8.2017, 12:22) Я это прекрасно понимаю, как и понимаю то что я в нем не очень разбираюсь(надеюсь пока что).5й разряд получал давно и все забылось плюс много чего не зналось. Фото ящика пришлю позже. Надеюсь еще буду жив)
и спасибо Вам что не так много троллинга в этой теме. Когда нибудь и я кому-нибудь помогу встречалось уже. -куда лезешь баран - аааа х... ня не ссы . ба-бах, отлетает от щитка. сейчас правда не лезет боятся начал
|
|
|
|
|
27.10.2017, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330627
|
Да все же все понимают))
|
|
|
|
|
|