> Подключение емкостей запаса воды
dvortsov
сообщение 2.12.2015, 10:53
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день, коллеги!

Ситуация следующая - генпроектировщик в разделе НВК скромно умолчал о принципе регулировки подачи воды и работе системы в целом. Теперь строители поняли, что не знают что делать с емкостями и как вообще вся эта фигня будет работать. Попросили оперативно что-нибудь придумать, при этом постараться безо всякой великомудрой автоматизации обойтись, сделать все как можно дешевле. Собственно из этого и родилась система с поплавковыми клапанами и датчиками давления на насосах. Альбом прилагаю: Прикрепленный файл  1511_03_____check.pdf ( 4,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 176
В процессе этого "сочинения" собственно возникли несколько вопросов:

1. Первый и главный - будет ли собственно такая схема работать? Понятно что будет в принципе, но как на практике. Может какие скачки давления, запаздывание остановки насосов и тп.
2. Заказчик закупил РГСП75, судя по всему обвязка нефтяная. Можно ли дыхательные клапана выкинуть и просто их заменить на гуськи?
3. Волнует вопрос материала. Система для подачи питьевой воды, РГСП сделан из пищевой нержавейки, теперь надо туда приварить кусок трубы - заложил конечно ту же марку, но есть подозрения что ее не найдут. Можно ли приварить чернуху? Собственно вопроса два - можно ли приварить по условиям свариваемости и можно ли приварить по условиям качества питьевой воды?

До этого подобными объектами не занимался, буду благодарен за конструктивную критику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2015, 9:35
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvortsov @ 2.12.2015, 10:53) *
Добрый день, коллеги!

Ситуация следующая - генпроектировщик в разделе НВК скромно умолчал о принципе регулировки подачи воды и работе системы в целом. Теперь строители поняли, что не знают что делать с емкостями и как вообще вся эта фигня будет работать. Попросили оперативно что-нибудь придумать, при этом постараться безо всякой великомудрой автоматизации обойтись, сделать все как можно дешевле. Собственно из этого и родилась система с поплавковыми клапанами и датчиками давления на насосах. Альбом прилагаю: Прикрепленный файл  1511_03_____check.pdf ( 4,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 176
В процессе этого "сочинения" собственно возникли несколько вопросов:

1. Первый и главный - будет ли собственно такая схема работать? Понятно что будет в принципе, но как на практике. Может какие скачки давления, запаздывание остановки насосов и тп.
2. Заказчик закупил РГСП75, судя по всему обвязка нефтяная. Можно ли дыхательные клапана выкинуть и просто их заменить на гуськи?
3. Волнует вопрос материала. Система для подачи питьевой воды, РГСП сделан из пищевой нержавейки, теперь надо туда приварить кусок трубы - заложил конечно ту же марку, но есть подозрения что ее не найдут. Можно ли приварить чернуху? Собственно вопроса два - можно ли приварить по условиям свариваемости и можно ли приварить по условиям качества питьевой воды?

До этого подобными объектами не занимался, буду благодарен за конструктивную критику.

1. Будет
2. Гуськи с сеткой от мух - там всё равно все санитарные нормы нарушены..
3. Понятия не имею что там за сталь. Опять таки поскольку санитарные нормы всё равно нарушены - чего заморачиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.12.2015, 15:34
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Serg Ivanov @ 3.12.2015, 16:35) *
1. Будет
2. Гуськи с сеткой от мух - там всё равно все санитарные нормы нарушены..
3. Понятия не имею что там за сталь. Опять таки поскольку санитарные нормы всё равно нарушены - чего заморачиваться?


Спасибо! А можно по поводу саннорм поподробнее - где почитать? Сталь там вроде как пищевая - 12Х18Н10Т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2015, 22:46
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dvortsov @ 3.12.2015, 15:34) *
Спасибо! А можно по поводу саннорм поподробнее - где почитать? Сталь там вроде как пищевая - 12Х18Н10Т.

СНиП или СП на наружные сети. Вокруг таких резервуаров предусматривают санитарно-охранные зоны, как и вокруг скважин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 3.12.2015, 23:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а что и водонапорные башни делали с пищевой нержавейки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 4.12.2015, 3:14
Сообщение #6


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2015, 5:46) *
СНиП или СП на наружные сети. Вокруг таких резервуаров предусматривают санитарно-охранные зоны, как и вокруг скважин.

Спасибо за наводку. Нашел. В СП ничего такого нет, есть СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.4.2 устанавливает ЗСО (зону санитарной охраны) для резервуаров - 30 м.

Цитата(Dima_UA @ 4.12.2015, 6:25) *
а что и водонапорные башни делали с пищевой нержавейки?

Вообще или на этом объекте? Если у на этом - там башен вообще нет, есть насоска после резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 4.12.2015, 9:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Согласно СП31 п.12.8 должно быть предусмотрено устройство для очистки поступающего внутрь воздуха. Сетки на гуськах ,конечно ,вариант, но кто их будет чистить, и часто (или там тополей нет?)
Где-то видела конструкцию - дыхательный патрубок (например, Ду100) заходит в трубу большего диаметра (например, Ду300), верх которой выше нормального уровня воды в резервуаре, а низ выведен в перелив, причем уровень перелива выше нижнего конца дыхательного патрубка, т.е. гидрозатвор образуется в этой большей трубе. Смысл в том, что воздух подается под уровень воды в трубе, всплывает и благополучно попадает в наш резервуар, а мусор оставется плавать в гидрозатворе, причем эта же труба 300 служит переливом, когда верхний уровень воды в резервуаре аварийно поднимется выше ее края.
Если заинтересует, могу попробовать нарисовать, сейчас некогда
А перелив нужен - колодец сделайте и отведите в бытовку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 4.12.2015, 9:41
Сообщение #8


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(chea @ 4.12.2015, 16:25) *
Согласно СП31 п.12.8 должно быть предусмотрено устройство для очистки поступающего внутрь воздуха. Сетки на гуськах ,конечно ,вариант, но кто их будет чистить, и часто (или там тополей нет?)
Где-то видела конструкцию - дыхательный патрубок (например, Ду100) заходит в трубу большего диаметра (например, Ду300), верх которой выше нормального уровня воды в резервуаре, а низ выведен в перелив, причем уровень перелива выше нижнего конца дыхательного патрубка, т.е. гидрозатвор образуется в этой большей трубе. Смысл в том, что воздух подается под уровень воды в трубе, всплывает и благополучно попадает в наш резервуар, а мусор оставется плавать в гидрозатворе, причем эта же труба 300 служит переливом, когда верхний уровень воды в резервуаре аварийно поднимется выше ее края.
Если заинтересует, могу попробовать нарисовать, сейчас некогда
А перелив нужен - колодец сделайте и отведите в бытовку.

Спасибо! Про перелив, я тож понял, там в принципе и отвод в колодцы на плане сетей предусмотрен. Затупил я. А вот про гидрозатвор гуська, чесно говоря по словесному описанию не очень понял. Если нарисуете, буду премного благодарен!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.12.2015, 10:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Глянул на проект со "своей" автоматической колокольни...
Объясните смысл установки Преобразователя частоты на скважине №1 и отсутствие такового на скв №2? вода самотеком течет в резервуар, откуда регулировка давления? Может как защита при закрытие поплавкового клапана? давление поднялось при его закрытие и скв выкл?
А как далее водичка с подземного резервуара в высотки течет? там что, в каждом доме в подвале стоят свои повысительные станции?
Если уж стоит резервуар, то видится старая отработанная система: скв (либо от сети 380в, либо через плавный пуск, ну или частотник (что избыточно))в резервуар дают воду по датчикам уровня, а с него уже насос второго подъема с ПЧ с поддержанием давления в сети...


Башню ставить на Сахалине.. поиметь гемор с обмерзанием..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 4.12.2015, 10:38
Сообщение #10


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.12.2015, 17:25) *
Глянул на проект со "своей" автоматической колокольни...
Объясните смысл установки Преобразователя частоты на скважине №1 и отсутствие такового на скв №2? вода самотеком течет в резервуар, откуда регулировка давления? Может как защита при закрытие поплавкового клапана? давление поднялось при его закрытие и скв выкл?
А как далее водичка с подземного резервуара в высотки течет? там что, в каждом доме в подвале стоят свои повысительные станции?
Если уж стоит резервуар, то видится старая отработанная система: скв (либо от сети 380в, либо через плавный пуск, ну или частотник (что избыточно))в резервуар дают воду по датчикам уровня, а с него уже насос второго подъема с ПЧ с поддержанием давления в сети...

Башню ставить на Сахалине.. поиметь гемор с обмерзанием..

День добрый!

Про ПЧ - это вы правильно подметили. Забыл дорисовать еще один - на самом деле их два. Вот подправленная версия: Прикрепленный файл  1511_03_Tanks.pdf ( 4,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51

Принцип работы вы тоже правильно поняли. Поплавок закрывает подачу, давление растет, ПЧ выключает скважинный насос. Не хотелось подключать по датчикам уровня, потому что кабеля тянуть через всю площадку, или с GSMом сочинять чего.

А повысительная стоит одна сразу после резервуаров, она вообще-то на ГП показана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 4.12.2015, 10:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(chea @ 4.12.2015, 9:25) *
Согласно СП31 п.12.8 должно быть предусмотрено устройство для очистки поступающего внутрь воздуха. Сетки на гуськах ,конечно ,вариант, но кто их будет чистить, и часто (или там тополей нет?)
Где-то видела конструкцию - дыхательный патрубок (например, Ду100) заходит в трубу большего диаметра (например, Ду300), верх которой выше нормального уровня воды в резервуаре, а низ выведен в перелив, причем уровень перелива выше нижнего конца дыхательного патрубка, т.е. гидрозатвор образуется в этой большей трубе. Смысл в том, что воздух подается под уровень воды в трубе, всплывает и благополучно попадает в наш резервуар, а мусор оставется плавать в гидрозатворе, причем эта же труба 300 служит переливом, когда верхний уровень воды в резервуаре аварийно поднимется выше ее края.
Если заинтересует, могу попробовать нарисовать, сейчас некогда
А перелив нужен - колодец сделайте и отведите в бытовку.

Если трубу Ду300 сделать в виде стакана (с днищем), то в таком "отстойнике" все замерзнет и дыхания резервуара не будет. Если труба Ду 300 останется трубой, тогда при падении уровня воды в резервуаре гидрозатвора не получится.
У нас такая же проблема с дыхательным клапаном и переливом на башне Рожновского. Как сделать дыхательный клапан с фильтром и перелив, так, чтобы не замерзал. Канализации рядом нет.

Сообщение отредактировал mib_z - 4.12.2015, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.12.2015, 13:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и в бытовую канализацию РЧВ переливы и спуски низя...или в дождевую или в канаву.

а о башне с нержавейки это вопрос общий....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 4.12.2015, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idemin
сообщение 9.12.2015, 12:34
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48529



Т.к. скважины оборудованы частотниками, воду можно отправить потребителям напрямую, паралельно запитать резервуары. Уровнемер ОВЕН СО7 с любым типом датчиков.
Запорные клапана - затвор дисковый с эл.приводом. На часы пик по таймеру то же (ОВЕН для освещения), если система не имеет пожарного назначения, если имеет то по удалённому датчику давления включение станции второго подьёма с частотником. Частотник настраивается на давление меньшее, чем в этой точке дают скважины на прямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2015, 15:22
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(idemin @ 9.12.2015, 12:34) *
Т.к. скважины оборудованы частотниками, воду можно отправить потребителям напрямую, паралельно запитать резервуары.

Двухсуточный водообмен в резервуарах надо обеспечить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 14.12.2015, 16:10
Сообщение #15


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(idemin @ 9.12.2015, 19:34) *
Т.к. скважины оборудованы частотниками, воду можно отправить потребителям напрямую, паралельно запитать резервуары. Уровнемер ОВЕН СО7 с любым типом датчиков.
Запорные клапана - затвор дисковый с эл.приводом. На часы пик по таймеру то же (ОВЕН для освещения), если система не имеет пожарного назначения, если имеет то по удалённому датчику давления включение станции второго подьёма с частотником. Частотник настраивается на давление меньшее, чем в этой точке дают скважины на прямую.

Ну во первых, как уже сказали:
Цитата(Serg Ivanov @ 9.12.2015, 22:22) *
Двухсуточный водообмен в резервуарах надо обеспечить.

А во вторых мне кажется это слишком сложная схема. Я все-таки подозреваю что поплавковый клапан стоит все же меньше задвижки с эл. приводом, которую к тому же надо откуда-то запитать, и вообще понавтыкать там массу контроллеров, еще и придумать логику для всего этого...

Сообщение отредактировал dvortsov - 14.12.2015, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 14.12.2015, 16:26
Сообщение #16


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Кстати, раз уж речь о водообмене. Нашел еще одну схему - в убежищах применяется. Вот: Прикрепленный файл  Vault_Water.jpg ( 53,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43


Кто-нибудь знает точно, как все это дело работает? Принцип то понятен, трубка вентури, перепад давления и все такое. Но как всегда интересуют подробности: как рассчитать, когда применяется. Я так понимаю в подающем трубопроводе должен постоянно быть расход, чтобы водообмен был... Как решается вопрос падения уровня и заполнения (отвод воздуха и тд)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 15.12.2015, 6:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Вот, на всякий случай, все же изображу примерно,
Цитата
Если трубу Ду300 сделать в виде стакана (с днищем), то в таком "отстойнике" все замерзнет и дыхания резервуара не будет. Если труба Ду 300 останется трубой, тогда при падении уровня воды в резервуаре гидрозатвора не получится.


Резервуар ведь в обваловке, не замерзает, хотя... в трубе г/з небольшой... и связь с атмосферой не буду настаивать, не мы придумали, но в своих проектах на резервуары ставим




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 59,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.12.2015, 9:41
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Была целая тема: Дыхание резервуаров чистой воды
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%F3%E0%F0%EE%E2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 30.1.2016, 20:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Serg Ivanov @ 15.12.2015, 9:41) *
Была целая тема: Дыхание резервуаров чистой воды
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%F3%E0%F0%EE%E2

Был такой случай, по применению в качестве ФП, элементов для очистки воздуха защитных сооружений ГО, брали по пропускной способности требуемое количество, размещали в отапливаемом здании насосной или фильтровальной станции и по ПНД в грунте трубе соединяли с резервуарами (РЧВ). Московская экспертиза пропустила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КрисФом
сообщение 22.10.2017, 9:26
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327033



Добрый день, а если питьевой подземный резевуар заполняется только привозной водой, то переливной трубопровод не нужен? и заполнять через тех. колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 22.10.2017, 11:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(КрисФом @ 22.10.2017, 9:26) *
Добрый день, а если питьевой подземный резевуар заполняется только привозной водой, то переливной трубопровод не нужен? и заполнять через тех. колодец?

Установка переливного трубопровода регламентирована нормами. Ну и + здравый смысл. Вы привезли воды больше чем требуется для полного заполнения резервуара. Избыток, вследствие "человеческого фактора" куда денется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КрисФом
сообщение 22.10.2017, 19:32
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327033



а можите пожалуйста тогда подсказать как уставновить устройство закрывания воды для такого резервуара? когда вода пополняется автоматически (с помощью гор. воды или скважин),то там можно устроить поплавок, а когда заполняют водой с поверхности привозной водой? если установить перелив,то тогда человеку будет сложнее так же определить набралась вода или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 22.10.2017, 19:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(КрисФом @ 22.10.2017, 19:32) *
а можите пожалуйста тогда подсказать как уставновить устройство закрывания воды для такого резервуара? когда вода пополняется автоматически (с помощью гор. воды или скважин),то там можно устроить поплавок, а когда заполняют водой с поверхности привозной водой? если установить перелив,то тогда человеку будет сложнее так же определить набралась вода или нет.

Так поставьте штуцер и кран для присоединения рукава от машины, к той же линии что и от центрального водопровода.Когда воы в горводопроводе нет, кран на подпитку от сети закрывается, а для заливки в резервуар открываем после присоединения штуцера к рукаву машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КрисФом
сообщение 23.10.2017, 4:14
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2017
Пользователь №: 327033



а какой диаметр у таких рукавов для подачи питьевой воды не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 23.10.2017, 10:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(КрисФом @ 23.10.2017, 4:14) *
а какой диаметр у таких рукавов для подачи питьевой воды не подскажите?

50мм, и лучше запастись набором переходников - Головки Богданова соединительные (Алюминий, Пластик, Алюминий-пластик) потому как может быть выход разный на рукаве. и резьбовой, и штуцерный...
так в поисковике и набираем Головки Богданова соединительные (Алюминий, Пластик, Алюминий-пластик)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:34