> Котел КВГМ4 + горелка РГМГ4
energuy
сообщение 30.9.2019, 15:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Доброго времени суток!
Развал в России идет полным ходом.
В одном муниципальном предприятии поставили на трехходовой болгарский жаротрубный газоплотный котел КВГМ4 ротационную горелку РГМГ4 (форсунка Р-400). Главная проблема в том что данная горелка по тех пасорту работает под разрежением 20+-20 ПА...0-40 Па. Вопрос к тем кто экплуатирует или эксплуатировал данные горелки с ротационной форункой могут ли они работать под давлением? Просьба откликнуться кто чего знает....П.с. топливо нефть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.10.2019, 22:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что мешает установить дымосос соответствующих параметров, дабы создать в топке трехходового болгарского жаротрубника тягу необходимой величины?
Старателям развалить Россию - много непечатных выражений и еще всякогоразного, нехорошего, твари, бл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2019, 6:40
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(energuy @ 30.9.2019, 15:59) *
поставили на трехходовой болгарский жаротрубный газоплотный котел КВГМ4 ротационную горелку РГМГ4 (форсунка Р-400).

А ведь эта горелка РГМГ-4 - короткофакельная? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 2.10.2019, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Цитата(tiptop @ 2.10.2019, 8:40) *
А ведь эта горелка РГМГ-4 - короткофакельная? unsure.gif

Да 2,5-3 метра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2019, 13:07
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(energuy @ 30.9.2019, 15:59) *
поставили на трехходовой болгарский жаротрубный газоплотный котел КВГМ4 ротационную горелку РГМГ4 (форсунка Р-400)

Предполагаю, что факел "не поместится" в жаровой трубе по диаметру. Она хотя бы футерована?

По логике, при отсутствии разрежения в жаровой трубе не удастся вывести горелку на её паспортную теплопроизводительность. С учётом вышесказанного, оно и к лучшему... wink.gif
Хотя... Там ведь отдельно стоящий вентилятор вторичного воздуха? unsure.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 2.10.2019, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energuy
сообщение 26.11.2019, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79075



Отчет о проделанной работе кому интересно.
Удивительное дело!
Горелка заработала просто хорошо!
В начале СО 30 ррm, когда котел прогревается CO равно 0.
Мощность не более 50 %. Этого вполне хватает.
Кислород 5,5 на минимуму 4,0 на максимуме. (Топливо:нефть)
Розжиг осуществляется пропаном.

Спасибо местным сидельцам за помощь....


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения