Пользователь №: 2669



Подскажите как расчитать диаметр отверстия дросселирующей шайбы на линии подачи пара к форсунки. Перепад с 1.3 МПа до 0.2 МПа, расход пара 13кг/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.5.2006, 18:00
Сообщение #2


male


Группа: Участники форума
Сообщений: 8810
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Раньше ни разу подобное не считал, но прикинул - получается что-то порядка 1,5 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVI
сообщение 25.5.2006, 9:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669



Подскажите, пожалуйста, по какой формуле Вы вели расчёт, в литературе видел формулы для расчёта отверстий дроссельных шайб на воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 25.5.2006, 21:37
Сообщение #4





Guest Forum






Это у меня есть недоделанный в Excel'е расчёт расхода насыщенного пара по входному давлению и перепаду давления на сужающем устройстве (ГОСТ 8.563.2-97 Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств). Путём подбора диаметра отверстия я попытался получить заданную величину расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 26.5.2006, 20:14
Сообщение #5


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Расчитать диаметр дроссельной шайбы по пару довольно сложно, по сетевой воде (наладка тепловой сети) проще: Манюк, стр. 206.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kapazan
сообщение 5.1.2014, 11:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826



Цитата(DVI @ 24.5.2006, 17:47) *
Подскажите как расчитать диаметр отверстия дросселирующей шайбы на линии подачи пара к форсунки. Перепад с 1.3 МПа до 0.2 МПа, расход пара 13кг/час.


Может кто подскажет методику расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 5.1.2014, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Kapazan @ 5.1.2014, 12:46) *
Может кто подскажет методику расчета?
Что за случай "проектный или наладочный" у вас? Никогда не встречал подобную потребность ни "в теории ни по жизни".
На газе (бытовом) форсунку под нужный расход "рассверливают" или "чеканят". Пар подобен газу. Формула под воду была подобрана на стенде.
---

что про сё (диафрагмы на паре) кажет "паутина":
Системы отопления: Тепло и человечество
Дросселирующие диафрагмы (шайбы) применяют для погашения излишнего давления в параллельных частях системы. Диафрагма представляет собой металлический диск толщиной 2...5 мм с отверстием в центре. Диаметр отверстия определяют по расчету в зависимости от количества теплоносителя и величины погашаемого давления (но не менее 4 мм во избежание засорения). Диафрагмы устанавливают в муфте корпуса парового вентиля перед прибором или во фланцевом соединении труб.
....

После расчета ветви паропровода до наиболее неблагоприятно расположенного прибора переходят к расчету ветвей паропровода до других отопительных приборов. Этот расчет сводится к увязке потерь давления на параллельно соединенных участках основной (уже рассчитанной) и второстепенной (подлежащей расчету) ветвях.
При увязке потерь давления на параллельно соединенных участках паропроводов допустима невязка до 15 %. В случае невозможности увязки потерь давления применяют дросселирующую диафрагму (шайбу) (см. § 9.3). Диаметр отверстия дросселирующей диафрагмы (1д, мм, определяют по формуле

ад= 0,92(руч* / Дрл)°.", (9.14)

где (2уЧ - тепловая нагрузка участка, Вт; Ард - излишек давления, Па, подлежащий дросселированию.

Диафрагмы (шайбы) целесообразно применять для погашения излишнего давления, превышающего 300 Па.
Формулы какие-о не такие на вид. Значит где-то ж есть нормальный источник информации. Ищите да обрящите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.1.2014, 13:35
Сообщение #8


male


Группа: Участники форума
Сообщений: 8810
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kapazan @ 5.1.2014, 12:46) *
Может кто подскажет методику расчета?

Для насыщенного пара:

ГОСТ 8.563.1-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления

Сообщение отредактировал tiptop - 5.1.2014, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 5.1.2014, 14:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3851
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Kapazan @ 5.1.2014, 11:46) *
Может кто подскажет методику расчета?


http://www.pandia.ru/text/77/329/69474.php
У Вас после РОУ не 13 бар... и плавает.
Поэтому зачем перед форсункой "шайба".
Лучше как на периодической продувке.. один запорный, а другой регулирующий..
Или вот так
Прикрепленный файл  dsc00065.jpg ( 223.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  balsha.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Или подобным

Сообщение отредактировал Бойко - 5.1.2014, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kapazan
сообщение 7.1.2014, 14:19
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826



Цитата(tiptop @ 5.1.2014, 13:35) *
Для насыщенного пара:

ГОСТ 8.563.1-97 Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления


Спасибо за ответ. Т.е. подбирать по перепаду и диаметру отверстия. А может у Вас есть программка какая? Буду премного благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kapazan
сообщение 7.1.2014, 14:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826



Цитата(Бойко @ 5.1.2014, 14:05) *
http://www.pandia.ru/text/77/329/69474.php
У Вас после РОУ не 13 бар... и плавает.
Поэтому зачем перед форсункой "шайба".
Лучше как на периодической продувке.. один запорный, а другой регулирующий..
Или вот так
Прикрепленный файл  dsc00065.jpg ( 223.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  balsha.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Или подобным



Спасибо за ответ. У меня была необходимость подбора дроссельной шайбы на пусковом выпаре котла-утилизатора (а на форуме нашел похожий вопрос и решил поднять). Может есть пример расчета (а то формулы больно сложные и для меня непонятные)?
Еще заинтересовало устройство, подскажите где можно посмотреть техническую информацию ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.1.2014, 12:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчет дроссельной шайбы на воде

№ Наименование параметра Размерность Значение

1 Исходные данные

Расход* м³/ч 15,90
Плотность* кг/м³ 941
Диаметр трубопровода* мм 50
Площадь сечения м² 1,96E-03
Диаметр отверстия шайбы* мм 7,0
Площадь сечения отв. м² 3,85E-05
Коэффициент местного сопротивления при сужении канала отн. ед. 0,49
Коэффициент местного сопротивления при расширении канала отн. ед. 0,96
Суммарный коэф. местных гидравл. сопротивлений отн.ед. 1,45

2 Расчет

Скорость в трубопроводе м/с 2,25
Скорость в отверстии м/с 114,82
Потери давления кгс/м² 899943,27
То же кгс/см² 89,99
Сопрот.(dP=R*G*G) (кгс/см²)/(т/ч)² 3,56E-01
Динамический напор 62,006

Диаметр дросселя перед расширителем рассчитывается по формуле:
dc = 10*∜((G*G)/ΔP) = 7.0 мм
где: G = 0.03*530 = 15.9 – расход конденсата, м3/ч;
ΔР = 900 м вод. ст. – перепад давления на шайбе;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.1.2014, 8:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт дросселя в exel.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.xls ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LENKA00
сообщение 8.10.2019, 11:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221814



Цитата(Лыткин @ 9.1.2014, 12:28) *
Расчет дроссельной шайбы на воде

№ Наименование параметра Размерность Значение

1 Исходные данные

Расход* мі/ч 15,90
Плотность* кг/мі 941
Диаметр трубопровода* мм 50
Площадь сечения мІ 1,96E-03
Диаметр отверстия шайбы* мм 7,0
Площадь сечения отв. мІ 3,85E-05
Коэффициент местного сопротивления при сужении канала отн. ед. 0,49
Коэффициент местного сопротивления при расширении канала отн. ед. 0,96
Суммарный коэф. местных гидравл. сопротивлений отн.ед. 1,45

2 Расчет

Скорость в трубопроводе м/с 2,25
Скорость в отверстии м/с 114,82
Потери давления кгс/мІ 899943,27
То же кгс/смІ 89,99
Сопрот.(dP=R*G*G) (кгс/смІ)/(т/ч)І 3,56E-01
Динамический напор 62,006

Диаметр дросселя перед расширителем рассчитывается по формуле:
dc = 10*∜((G*G)/ΔP) = 7.0 мм
где: G = 0.03*530 = 15.9 – расход конденсата, м3/ч;
ΔР = 900 м вод. ст. – перепад давления на шайбе;



А сколько допустимая скорость воды в отверстии шайбы, - 114 м/с - не очень ли это большая скорость?

Сообщение отредактировал LENKA00 - 8.10.2019, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.10.2019, 11:50
Сообщение #15


male


Группа: Участники форума
Сообщений: 8810
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LENKA00 @ 8.10.2019, 11:10) *
А сколько допустимая скорость воды в отверстии шайбы, - 114 м/с - не очень ли это большая скорость?

Там перепад давления великоват... rolleyes.gif

Цитата
ΔР = 900 м вод. ст. – перепад давления на шайбе;