> Канальные кондиционеры для помещений класса чистоты ИСО 8
Prizrak_TW
сообщение 6.9.2019, 7:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Добрый день! Прошу помочь с решением вопросов.

Есть группа "чистых" помещений класса ИСО8 с теплоизбытками. Снятие теплоизбытков только общеобменной вентиляцией не представляется возможным из-за отсутствия места для прокладки трасс воздуховодов.
Решением вижу установку канального кондиционера в обслуживаемом помещении для снятия остаточных теплоизбытков.
Но встаёт вопрос по установке на него финишного фильтра класса Н13. Если его не ставить, то не нарушится ли класс чистоты для помещения? А в случае установки финишного фильтра его сопротивление около 600Па при напоре кондиционера +/- 150Па. Получится ли поставить дополнительный вентилятор для повышения давления после кондиционера, чтобы "продавить" фильтр? И как организовать согласованность работы кондиционера и дополнительного вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 6.9.2019, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Prizrak_TW @ 6.9.2019, 7:26) *
поставить дополнительный вентилятор для повышения давления после кондиционера, чтобы "продавить" фильтр? И как организовать согласованность работы кондиционера и дополнительного вентилятора.

Я, признаться, подобное сотворил. Сфе работает. Концы с проводов вентилятора кондиционера вывел на реле. И через реле и ступенчатый трансформатор завел питание доп. вентилятора.

Имеем:
- пока отработало меньше года, но без нареканий;
- шумит страшенно;
- я-то гарантию на кондиционер дал... (что есессно целиком только мои риски!)

И еще стоит помнить: просто так сигналы на реле не вывести - при подаче питания на любую из катушек двигателя вентилятора внутреннего блока, остальные катушки тоже оказываются под напряжением - нужно задействовать в т.ч. нормально закрытые контакты реле. И еще: этот фокус (съем сигнала на реле) проходит не со всеми внутрянками (даже от одного и того же производителя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prizrak_TW
сообщение 6.9.2019, 10:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Цитата(vsklokoch @ 6.9.2019, 11:24) *
Имеем:
- пока отработало меньше года, но без нареканий;
- шумит страшенно;
- я-то гарантию на кондиционер дал... (что есессно целиком только мои риски!)


Шумит страшно к окружению? или на воздухораспределителе?
Чьё оборудование объединяли (модель и марку если можно)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 6.9.2019, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Prizrak_TW @ 6.9.2019, 10:23) *
Шумит страшно к окружению? или на воздухораспределителе?
Чьё оборудование объединяли (модель и марку если можно)?

К окружению, конечно. Шум в канале - дело техники.
Кондиционер AUX (внутр. блок ALLD-H12/4R1), вентилятор KD 250 от Systemair.
До сих пор сомневаюсь, может правильнее было установить два доп. вентилятора последовательно? Нам же напор нужен, а не увеличенная производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:20