Цитата(Prizrak_TW @ 6.9.2019, 7:26)
поставить дополнительный вентилятор для повышения давления после кондиционера, чтобы "продавить" фильтр? И как организовать согласованность работы кондиционера и дополнительного вентилятора.
Я, признаться, подобное сотворил. Сфе работает. Концы с проводов вентилятора кондиционера вывел на реле. И через реле и ступенчатый трансформатор завел питание доп. вентилятора.
Имеем:
- пока отработало меньше года, но без нареканий;
- шумит страшенно;
- я-то гарантию на кондиционер дал... (что есессно целиком только мои риски!)
И еще стоит помнить: просто так сигналы на реле не вывести - при подаче питания на любую из катушек двигателя вентилятора внутреннего блока, остальные катушки тоже оказываются под напряжением - нужно задействовать в т.ч. нормально закрытые контакты реле. И еще: этот фокус (съем сигнала на реле) проходит не со всеми внутрянками (даже от одного и того же производителя).