> Данные значения чиллера
KonstantinPL
сообщение 21.1.2018, 1:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Здраствуйте. Несколько месяцев назад был на одном объекте. Чиллер на гликоле на 404 фреоне, на базе Bizer.
Странным низким показалось давление конденсации, который выдает чиллер. Позже узнал оказывается такое давление конд. стоит в настроиках,
Подскажите пожалуйста в связи с чем настройщик установил такое низкое давление конд.
И как я понял ЭРВ слишком много открыто, значит ли это оно подобранно не правильно?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20170908_113059.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  IMG_20170908_113059.jpg ( 4,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.1.2018, 9:55
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



эрв должно работать в верхних двух третях, если меньше и если при этом и давление завалено ниже низкого, то это означает, что эрв переразмерено для этих условий. пока давление не растёт, это не страшно, проблемы могут начаться тогда, когда окр.условия подымут давление ближе к максимуму. если принять меры, то и пусть так и пашет. если мер недостаточно, то надо менять эрв на меньший калибр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 22.1.2018, 9:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



EER зашкаливает rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 22.1.2018, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



По мне так всё ок)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 22.1.2018, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(LordN @ 21.1.2018, 10:55) *
эрв должно работать в верхних двух третях


Вы имеете ввиду от 60_100%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 22.1.2018, 18:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Огонь параметры. Для такой то конденсации. Если конечно нет болтанки ПГ, ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 23.1.2018, 8:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(LordN @ 21.1.2018, 10:55) *
и если при этом и давление завалено ниже низкого, то это означает, что эрв перерзмерен.


А так понимаю, низкое давление в данном случаи, означает что фреон подается больше чем надо? И эрв не в состоянии больше поджать? Или эрв поджимает больше чем надо?


Цитата(airwave @ 22.1.2018, 19:13) *
Огонь параметры. Для такой то конденсации. Если конечно нет болтанки ПГ, ПО.


Я не знаю что было до этого, мне кажется они пытались увеличить производительность, снижая давление конденсации.

Там кстате на этом контуре, гликоля, еще три машины. Две в работе две в резерве. Будет время спрошу про настроики других машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.1.2018, 10:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Скорее снизить потребление электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.1.2018, 11:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Угу. разница в давлениях меньше, жрет меньше.
Ну и так то Холодопроизводительность тоже подрастает.

Сообщение отредактировал RusBuka - 23.1.2018, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.1.2018, 12:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, датчики проверить надо.
Не должно быть такого, чтоб температура фреона = температуре гликоля на выходе.
От этого и ЭРВ показывает открытие и перегрев ХЗ какие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.1.2018, 13:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Чейто не может? если кипение -19?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.1.2018, 17:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Все конечно может быть, одного лишь быть не может, то чего не может быть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.1.2018, 17:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(RusBuka @ 23.1.2018, 15:13) *
Чейто не может? если кипение -19?

Ты посмотри на фото.
Показания температуры гликоля на выходе испарителя = -12,6; показания температуры фреона на выходе испарителя = -12,8; а манометр там же показывает 2,2 bar/-18,7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 24.1.2018, 8:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(SSA @ 23.1.2018, 18:58) *
Ты посмотри на фото.
Показания температуры гликоля на выходе испарителя = -12,6; показания температуры фреона на выходе испарителя = -12,8; а манометр там же показывает 2,2 bar/-18,7.


-18.7 и 12.8 это ведь и есть перегрев 5.9. Там кстате он задан как и давление конденсации.

Посмотрел настройки на других машинах, на двух давление конденсации 13бар, двух других 16 бар. Перегрев везде одинаковый. Много людей работала до механика, складывается впечатление что над этой системой сильно экспериментировали разные люди. Там постоянная проблема уноса масло. Дак они его подливали... и все. Пытались решить проблему путем снижение перегрева хотя на сайте битцер рекоендуют что бы не было залива, а заливалив явны компрессора и уноса увеличивать перегрев.
Извеняюсь глючит клава на телефоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.1.2018, 10:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Выносной конденсатор + работа на 50% + частые старт стопы + отсутствие внешнего сепаратора масла и трайксойла с ресивером = вынос масла.
ПГ не особо влияет в пределах 5-10 К.
Ваш копетан очевидность!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.1.2018, 13:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Коля, там если компакты, то обычно сепар вторичный никто не ставит. Если норм винты с внешним сепаром, то он сходу и маслобочка. и весь объем масла в нем, траксы вашпе не нужны так как масло постоянно бегает.
Так то надо диаметры труб смотреть и скорость газа и жижы на разных нагрузках. В испаре тоже любит залегать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.1.2018, 15:09
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(KonstantinPL @ 22.1.2018, 20:37) *
Вы имеете ввиду от 60_100%?

30-100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 25.1.2018, 8:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Ну да там выносной конденсатор, причем далеко, винтовой компрессор. Есть регулирование производительности, но самое интересное масло уносит при полной нагрузке.
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.1.2018, 8:39
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
самое интересное масло уносит при полной нагрузке.
см.перегрев на полной, возможно льёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 25.1.2018, 14:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (LordN @ 25.1.2018, 8:39) *
см.перегрев на полной, возможно льёт

Угу, эффективность сепаратора вырастает со скоростью газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения