Цитата(Vladimir_proekt @ 24.10.2019, 15:12)
Заказчик просит подпор в лестничную клетку.
Дымоудаления в здании нет и не будет.
это верх идиотизма.
Заказчики как я понимаю монтажники вентиляции? Потому больше никому такое не придет в голову
Что у вас было в стадди п?
Вы в курсе что в 99% для такого здания лк задымляемая?
Вы в курсе чтобы сделать из лестницы л2 тип н2 это не просто нажать на клавиатуре две кнопки? Нужно во первых обосновать нормами, во вторых обеспечить требования для другой лк.
А Вы в курсе что если делается подпор, то нужно делать ду из коридоров и компенсацию в коридоры.
Если сталия п ужк есть то смотрите туда. Изменения в противоподарных мероприятиях влечет за собой перепрохождение экспертизы. Любая экспертиза зарежет тыпые решения сразу.
Это несусветная тупость