Приточная вентиляция в коттедже., Опять двадцать пять... |
|
|
Гость_max.s_*
|
16.9.2005, 15:45
|
Guest Forum
|
Опять двадцать пять... Коттедж на 700м3 выполнен под девизом: "Естественная вентиляция Forever". Подшивного потолка нет, тех.помещений нет. Но есть желание заказчика иметь у себя в доме приточную вентиляцию с охлаждением. Возможно получиться отвоевать 150- 200мм. запотолочного пространства, посоветуйте мини - приточку с охлаждением. Вот, собственно говоря, и вся проблема. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
16.9.2005, 16:05
|
Guest Forum
|
МИНИ !!!
.... форточку открыл - форточку закрыл....
Ищите больше места в подвале или на чердаке!!! И делайте "не мини". Можно поставить подвесные/напольные/настенные фанкойлы или сплиты, для охлаждения.
|
|
|
|
|
18.9.2005, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Серьезный заказчик!... Естественную вентиляцию засуньте в несущие конструкции с выводом на кровлю (как везде), а тепло ассимилируйте панелями, предназначенными для монтажа на ограждающих конструкциях. Приток будет естественным.
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
18.9.2005, 15:59
|
Guest Forum
|
Без бутылки не разберетсь! Попробуйте предложить клапана в окна. Че... нормальная альтернатива открытой форточки
|
|
|
|
|
18.9.2005, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460
|
Цитата(Mifune @ Sep 18 2005, 16:59 ) Попробуйте предложить клапана в окна. Тогда уж в стены, особенно, если стадия строительства.
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
18.9.2005, 22:47
|
Guest Forum
|
Да хоть в потолок!
|
|
|
|
Гость_max.s_*
|
20.9.2005, 10:52
|
Guest Forum
|
Клапаны не подойдут. Необходимо охлаждение в ТП года. Посоветуйте плз производителя мини-приточной установки с секцией фреонового охлаждения, либо наборную систему на расход 300-600 м3/ч, с возможностью размещения (габариты и шум) в 300мм -ом запотолочном пространстве гостиной, спальни. Спасибо.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
20.9.2005, 11:24
|
Guest Forum
|
А давайте телефон заказчика, мы сами ему все сделаем. И Вам не мучаться с объектом.
|
|
|
|
Гость_Neuh_*
|
20.9.2005, 11:34
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
Гость_Neuh_*
|
20.9.2005, 11:45
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
Гость_max.s_*
|
20.9.2005, 11:58
|
Guest Forum
|
To Neuh: Спасибо за информацию .
|
|
|
|
|
7.2.2017, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792
|
Здравствуйте пишу здесь чтобы новую тему не открывать. Правильно я понимаю: 1. приточная вентиляция работает при температуре ниже 5 тепла, так как в квартире теплее, значит атмосферное давление меньше и поэтому с улицы поступает воздух(т.к. там давление выше)?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 15:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ответ на вопрос, в том виде, как он Вами задан - "Нет, не правильно".
|
|
|
|
|
7.2.2017, 17:01
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792
|
ну, может коряво сформулировал. Так попробую. 1. Когда на улице ниже +5, через окно, воздух с улицы попадает в помещение и выходит в вытяжку из-за разности давления. (В помещении теплее значит давление ниже). Так? 2. Этот процесс называется тепловая тяга, или тепловая тяга что-то другое? Спасибо.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Сергей3 @ 7.2.2017, 15:01) ну, может коряво сформулировал. Так попробую. 1. Когда на улице ниже +5, через окно, воздух с улицы попадает в помещение и выходит в вытяжку из-за разности давления. (В помещении теплее значит давление ниже). Так? 2. Этот процесс называется тепловая тяга, или тепловая тяга что-то другое? Спасибо. воздух в помещение может попадать при любой температуре, а вот вытяжка рассчитывается (естественная) при температуре +5
|
|
|
|
|
8.2.2017, 1:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792
|
Цитата(baron.od @ 7.2.2017, 17:55) воздух в помещение может попадать при любой температуре Да ну? Вот это новость.
|
|
|
|
|
8.2.2017, 1:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792
|
Может, кто подскажет ссылку на тему или источник в сети, где бы можно было получить ответы на вопросы о физике приточной вентиляции
|
|
|
|
|
8.2.2017, 4:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Пока вы не перестанете путать приточную и естественную, никакие ссылки вам не помогут. Ищите "вентиляция с естественным побуждением".
|
|
|
|
|
8.2.2017, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Сергей3 @ 7.2.2017, 23:30) Да ну? Вот это новость. да... а что нет? открытое окно... в него дует легкий морской летний или зимний бриз... со скоростью 2 м/с
|
|
|
|
|
8.2.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата вопросы о физике приточной вентиляции Закон Архимеда ж. Учебник физики за 4-5 класс.
|
|
|
|
|
15.2.2017, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792
|
Не подскажите, Прочитал тут у вас на сайте: "Достаточно просто реализовать тепловое побуждение в частном загородном доме, коттедже и в домах с индивидуальным тепловым пунктом. В коттедже круглогодично работает котел и его контуры горячего водоснабжения, теплых полов и в некоторых случаях бассейна. Существует реальная возможность использования энергии продуктов сгорания для подогрева вытяжных каналов." 1. Я правильно понимаю - всё что котлы надышат будет выходить через вытяжку и её надо подсоединить к центральному каналу? 2. Вот это подсоединение может быть горизонтальное или минимальный наклон необходим?
ещё прочитал на сайте: "В настоящее время принципиальным решением систем естественной вытяжной вентиляции многоэтажных зданий является схема, включающая в себя вертикальный сборный канал - "ствол" - с боковыми ответвлениями - "спутниками"." 3. А ствол перед спутниками не заужается для эжекции? Почему нет - напор слабый? Спасибо.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)