> Приточная вентиляция в коттедже., Опять двадцать пять...
Гость_max.s_*
сообщение 16.9.2005, 15:45
Сообщение #1





Guest Forum






Опять двадцать пять...
Коттедж на 700м3 выполнен под девизом: "Естественная вентиляция Forever".
Подшивного потолка нет, тех.помещений нет. Но есть желание заказчика иметь у себя в доме приточную вентиляцию с охлаждением.
Возможно получиться отвоевать 150- 200мм. запотолочного пространства, посоветуйте мини - приточку с охлаждением.
Вот, собственно говоря, и вся проблема.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 16.9.2005, 16:05
Сообщение #2





Guest Forum






МИНИ !!!

.... форточку открыл - форточку закрыл....

Ищите больше места в подвале или на чердаке!!! И делайте "не мини". Можно поставить подвесные/напольные/настенные фанкойлы или сплиты, для охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 18.9.2005, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Серьезный заказчик!...
Естественную вентиляцию засуньте в несущие конструкции с выводом на кровлю (как везде), а тепло ассимилируйте панелями, предназначенными для монтажа на ограждающих конструкциях. Приток будет естественным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 18.9.2005, 15:59
Сообщение #4





Guest Forum






Без бутылки не разберетсь!
clap.gif
Попробуйте предложить клапана в окна.
Че... нормальная альтернатива открытой форточки
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 18.9.2005, 21:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Mifune @ Sep 18 2005, 16:59 )
Попробуйте предложить клапана в окна.

Тогда уж в стены, особенно, если стадия строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 18.9.2005, 22:47
Сообщение #6





Guest Forum






Да хоть в потолок!
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max.s_*
сообщение 20.9.2005, 10:52
Сообщение #7





Guest Forum






Клапаны не подойдут. sad.gif Необходимо охлаждение в ТП года.
Посоветуйте плз производителя мини-приточной установки с секцией фреонового охлаждения, либо наборную систему на расход 300-600 м3/ч, с возможностью размещения (габариты и шум) в 300мм -ом запотолочном пространстве гостиной, спальни. helpsmilie.gif
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 20.9.2005, 11:24
Сообщение #8





Guest Forum






А давайте телефон заказчика, мы сами ему все сделаем. И Вам не мучаться с объектом. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neuh_*
сообщение 20.9.2005, 11:34
Сообщение #9





Guest Forum






Посмотри здесь : http://www.bb-stanki.com/page.phtml?page_id=26&menu_id=3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neuh_*
сообщение 20.9.2005, 11:45
Сообщение #10





Guest Forum






Тоже по теме: http://www.eneq.ru/prod_system/minicon/climatcontrol.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max.s_*
сообщение 20.9.2005, 11:58
Сообщение #11





Guest Forum






To Neuh:

Спасибо за информацию smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей3
сообщение 7.2.2017, 15:07
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792



Здравствуйте
пишу здесь чтобы новую тему не открывать.
Правильно я понимаю:
1. приточная вентиляция работает при температуре ниже 5 тепла, так как в квартире теплее, значит атмосферное давление меньше и поэтому с улицы поступает воздух(т.к. там давление выше)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2017, 15:43
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ответ на вопрос, в том виде, как он Вами задан - "Нет, не правильно".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей3
сообщение 7.2.2017, 17:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792



ну, может коряво сформулировал. Так попробую.
1. Когда на улице ниже +5, через окно, воздух с улицы попадает в помещение и выходит в вытяжку из-за разности давления. (В помещении теплее значит давление ниже). Так?
2. Этот процесс называется тепловая тяга, или тепловая тяга что-то другое?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 7.2.2017, 17:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Сергей3 @ 7.2.2017, 15:01) *
ну, может коряво сформулировал. Так попробую.
1. Когда на улице ниже +5, через окно, воздух с улицы попадает в помещение и выходит в вытяжку из-за разности давления. (В помещении теплее значит давление ниже). Так?
2. Этот процесс называется тепловая тяга, или тепловая тяга что-то другое?
Спасибо.

воздух в помещение может попадать при любой температуре, а вот вытяжка рассчитывается (естественная) при температуре +5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей3
сообщение 8.2.2017, 1:30
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792



Цитата(baron.od @ 7.2.2017, 17:55) *
воздух в помещение может попадать при любой температуре

Да ну? Вот это новость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей3
сообщение 8.2.2017, 1:48
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792



Может, кто подскажет ссылку на тему или источник в сети, где бы можно было получить ответы на вопросы о физике приточной вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2017, 4:50
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пока вы не перестанете путать приточную и естественную, никакие ссылки вам не помогут.
Ищите "вентиляция с естественным побуждением".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 8.2.2017, 10:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Сергей3 @ 7.2.2017, 23:30) *
Да ну? Вот это новость.

да... а что нет? открытое окно... в него дует легкий морской летний или зимний бриз... со скоростью 2 м/с rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 8.2.2017, 10:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
вопросы о физике приточной вентиляции


smile.gif Закон Архимеда ж. Учебник физики за 4-5 класс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей3
сообщение 15.2.2017, 18:42
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314792



Не подскажите,
Прочитал тут у вас на сайте:
"Достаточно просто реализовать тепловое побуждение в частном загородном доме, коттедже и в домах с индивидуальным тепловым пунктом. В коттедже круглогодично работает котел и его контуры горячего водоснабжения, теплых полов и в некоторых случаях бассейна. Существует реальная возможность использования энергии продуктов сгорания для подогрева вытяжных каналов."
1. Я правильно понимаю - всё что котлы надышат будет выходить через вытяжку и её надо подсоединить к центральному каналу?
2. Вот это подсоединение может быть горизонтальное или минимальный наклон необходим?

ещё прочитал на сайте:
"В настоящее время принципиальным решением систем естественной вытяжной вентиляции многоэтажных зданий является схема, включающая в себя вертикальный сборный канал - "ствол" - с боковыми ответвлениями - "спутниками"."
3. А ствол перед спутниками не заужается для эжекции? Почему нет - напор слабый?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:17