> Диспетчеризация в верхний уровень с существующей СКАДА Honeywell Excell5000
uforoot
сообщение 7.2.2018, 10:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159762



Добрый день.
Есть существующая СКАДА система на базе HoneyWell EXCEL 5000 v1.7.1
данные получаемые данной системой необходимо передать на верхний уровень по современным протоколам (например OPC)

Подскажите есть ли такая возможность, и есть ли, на данном форуме, специалист который сможет это реализовать.
Буду благодарен за любую информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.2.2018, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



а что говорит HoneyWell ? почему сразу пытаться найти ответы на форуме вместо производителя ?
1. может ли scada быть слейвом для OPC или по какому-то протоколу ?
2. может ли делать экспорт в БД ?

мне кажется в первую очередь необходимо узнавать у производителя ПО

Сообщение отредактировал manjey73 - 7.2.2018, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksB
сообщение 8.2.2018, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30111



А вообще выкинуть старую СКАДУ не вариант? Или там контроллеры на c-bus-е?
Кстати, ОРС уже давно не "современный" механизм передачи данных, на всём что новее WinXP вы не сможете передать данные между двумя компами без тоннелей и т.п.
Вытянуть данные можно из любой (практически) софтины тем или иным способом (год назад я так "дружил" старую TAC Vista с Indusoft).
Вопрос в том стоит ли вкладывать время-деньги в старый софт, который сам "умрёт" через некоторое время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uforoot
сообщение 8.2.2018, 17:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159762



Сейчас стоит вопрос в диспетчеризации на более высокий уровень.
Стоит ли тратить деньги, пока не знаю цены вопроса, не могу ответить.
Что там стоит.. думаю C-Bus, но проверю, как инженер появится на объекте выясню.

Хоневел предлагает купить все новое )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksB
сообщение 8.2.2018, 20:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30111



Мне Шнайдер (владелец ТАС) тоже предлагал купить всё новое smile.gif
Но у меня к комплексу, сделанному нами на Indusoft, подключалось здание сделанное лет 10 назад на ТАС-е. Заказчик не готов был финансировать замену всей автоматики.
Поэтому и интегрировали Висту. Теперь меняем кусками.
Я не знаю вашей ситуации: на чём вы будете делать свой верхний уровень, какой объём контролируется Хоневелом и насколько "ценно" их ПО, поэтому воздержусь давать советы.

Повторюсь, получить данные можно практически из любого софта, но работа по их получению сравнима с разработкой нового (аналогичного) софта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 9.2.2018, 9:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Объясните HoneyWell-у что при условии замены на все новое они не будут в этом участвовать, может быть почешутся тогда и предложат решение.

А то такая борзота со стороны производителя как правило приводит к тому, что они теряют деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korogub
сообщение 10.2.2018, 17:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32410



у XBS v1.7.1 существует ..(существовал) OPC сервер... если эту опцию активизировать в лицензии, то дальше ...OPC-клиентом со сторонней программы можно получать данные....Поддержки от Honeywell в этом вопросе не ищите... даже в США умерли последние кто знал про XBS... да и эта опция появилась только в последней версии...и сразу же перестала продажа и поддержка XBS ..перешли на SYM...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 14:27