> Чиллер Aermec Anl030, ошибка 102
stas_mas
сообщение 22.7.2014, 20:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 240076



Добрый день коллеги.
Имею тело Aermec ANL030,имею всю доку,все сервисные установки согласно доки под нужний режим,выдаёт ошибку 102,типа сработал термостат вентилятора.Такого в схеме нету,соответственно ,как гласит букварь,установлена перемычка.Но шо она есть,шо нету,эффект тотже-102.
Вторую неделю бьюся,уже крыша едит helpsmilie.gif helpsmilie.gif ,прошу помощи.Не запущу-век воли не видать,выручайте кто имел гимор с данным телом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 22.7.2014, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



кинь по нему инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas_mas
сообщение 22.7.2014, 21:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 240076



Вот,сие чудо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ANL.pdf ( 732,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  6343841_00.pdf ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 22.7.2014, 23:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



осмотрите по факту автоматику на предмет наличия магнитного автоматического выключателя вентилятора - именно на это ругается контроллер(по описанию). В вашей инфе такого выключателя нет на схемах, но имеет смысл посмотреть на объекте. И еще -всегда можно звонить для разъяснения в службу поддержки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Петрановский Тим...
сообщение 7.5.2018, 9:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2018
Пользователь №: 341440



На русском языке нет паспортов не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 7.5.2018, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



На самой плате посмотреть. Там где перемычка садится на зажимы M7S.3 -M7S.4. Может пайка треснула где. Цепочку проверить.
На русском Aermec_RUS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения