Но ведь сообщение о потере питания сделано не для того, чтобы сообщать о неисправности частей ПЧ, а для сообщения о проблеме с питанием. Но о проверке этого вы не говорите ни слова. В моей практике, например, был случай с оборудованием такой же примерно конфигурации, когда один управляемый выпрямитель питает несколько моторных модулей. Так вот периодически система выдавала сообщение о сбое питания одного из моторных модулей, хотя каждый из них подключен параллельно на одни шины постоянного тока через предохранители. Долго не могли понять, почему только один моторный модуль уходит в ошибку, хотя питаются все от одной системы шин постоянного тока. В итоге выяснилось, что болтовое соединение кабельной перемычки с одного из полюсов было плохо затянуто и во время увеличения нагрузки на этом переходном сопротивлении сильно терялось напряжение, что приводило к уходу модуля в ошибку о недостаточном уровне питающего напряжения. Это дефект был обнаружен только после целенаправленного тщательного осмотра, но все-таки уже повлиял на соединитель, который немного подгорел и деформировался от термического воздействия. Пришлось поработать напильником и наждачкой, чтобы устранить нагар на входной шине ПЧ и заменить перемычку с подгоревшим наконечником.