OrlovaNatalie
сообщение 21.10.2019, 20:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2019
Пользователь №: 367435



Здравствуйте, уважаемые форумчане!!
ОООчень нужен совет!!!
Я студентка в возрасте))) пытаюсь написать работу по высокостеллажному складу. 14,5 метров, хранение 12,5 метров. В настоящий момент защищен АУПС - адресно-аналоговые извещатели+аспирационные. И АУПТ водо-воздушная, с применением спринклеров СОБР-25-В+ дренчерные водяные завесы на воротах в ручном исполнении.
Так вот, моя задача - предложить что-то новннькое для усовершенствования системы обеспечения ПБ. Предложила ТРВ - научному руководителю не понравилось! Предложила Гефест - не понравилось. Я уже мозг сломала, мысли мои кончились.... blink.gif
Если вдруг у кого-нибудь есть идеи!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал OrlovaNatalie - 21.10.2019, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OrlovaNatalie
сообщение 21.10.2019, 21:18
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2019
Пользователь №: 367435



Ой, я неправильно написала: предлагала ТРВ - Гефест, потом новую разработку Бийска - Пикет.

Еще на одном сайте, продающих СОБРы, прочитала, что СОБРы применяются для открытого и паллетного видом хранения. А в моем складе используются кассеты из металла, причем сплошные, без дырок. В случае попадания воды, ниче оттуда не вытечет, пока весь этот тазик (кассета, см 20-30 в высоту не наполнится!). Думаю, за это как-то зацепиться... Посмотрела Бийские СТУ, вроде про металлические huh.gif кассеты ничего не написано..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.10.2019, 23:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если какая то работа, то может к водовоздушной принудительный пуск добавить? и можно смачивателя добавить для уменьшения объема ОТВ.

а новое ничего не придумаешь. или долго или на авось, то есть по нормам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.10.2019, 0:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(OrlovaNatalie @ 21.10.2019, 21:18) *
Ой, я неправильно написала: предлагала ТРВ - Гефест, потом новую разработку Бийска - Пикет.

Еще на одном сайте, продающих СОБРы, прочитала, что СОБРы применяются для открытого и паллетного видом хранения. А в моем складе используются кассеты из металла, причем сплошные, без дырок. В случае попадания воды, ниче оттуда не вытечет, пока весь этот тазик (кассета, см 20-30 в высоту не наполнится!). Думаю, за это как-то зацепиться... Посмотрела Бийские СТУ, вроде про металлические huh.gif кассеты ничего не написано..

Что-то новое, по сравнению с тем что встречается у нас, можно почерпнуть из NFPA-13. Не принципиально новое,а в плане конструктивных решений.В том, что касается стеллажных складов, там описано много вариантов для различных случаев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OrlovaNatalie
сообщение 5.11.2019, 18:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.10.2019
Пользователь №: 367435



Спасибо!..
Если вдруг у кого еще есть идеи, то они очень нужны вплоть до середины января!)))

Сообщение отредактировал OrlovaNatalie - 5.11.2019, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 12.11.2019, 14:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Разделение склада на "пожарные отсеки" водяными завесами не подойдет? В целях ограничения распространения пожара...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения