> Склад с подвижными стеллажами
Весна17
сообщение 10.2.2020, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Добрый день, подскажите , пожалуйста, какими нормами руководствоваться для проектирования пожаротушения в складе с подвижными стеллажами?
Данные: S=3300м2, V=48000м3, категория В, степень огнестойкости- IV, С0., Максимальная высота-14,2 м. Стен в помещении нет . Стеллажи по всему периметру будут располагаться. Высота складирования до 5,5 м. Хранение-изделия санитарно-технические керамические, трубы,листовые строительные материалы, НО и могут быть минераловатный утеплитель, листы ДВП, ДСП, фанеры.
1. По СП 10 и 8.13130.2009 приняла 2х5,2 л/с (как на высоту комп.струи 12м) ( но тут спорный вопрос, если высота 14,2 м то надо принимать : или 2х5,7 или 2х5,1 , тоже не разберусь без совета)
2. СП 5.131300.2009 не действует для данно типа стеллажей, согл. п.1.3, но тогда какими нормами пользоваться? требуется ли здесь АПТ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.2.2020, 19:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Посмотрите СП 241.1311500.2015, особенно раздел 5

Сообщение отредактировал BTS - 10.2.2020, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 11.2.2020, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Спасибо, BTS!
у меня вопрос в разделе 5 "Формула (5.1) распространяется на стеллажные склады при высоте складирования более 5,5 до 12,5 м и высоте помещения более 6,4 до 14,0 м." а если у меня складирование до 5,5 м, какой расход принимать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.2.2020, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Весна17 @ 11.2.2020, 9:57) *
Спасибо, BTS!
у меня вопрос в разделе 5 "Формула (5.1) распространяется на стеллажные склады при высоте складирования более 5,5 до 12,5 м и высоте помещения более 6,4 до 14,0 м." а если у меня складирование до 5,5 м, какой расход принимать?

При складировании до 5,5м см. СП5,табл. 5.2, прим.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 11.2.2020, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Пересмотрели помещение, теперь не будет стеллажей,просто складированеи. При складировании до 5,5м см. (помещение высотой 14 м) СП5,табл. 5.2, прим.3- как правильно считать -0,4 л/(с*м2)+0,4*0,2 (20%)=0,48 л/(с*м2) (ТАК?)
Не получается найти ороситель с такой интенсивностью.

Правильно ли я делаю, если "перейду" на "Стандарт организации СТО 420541.004 "Автоматические установки водяного пожаротушения АУП "Гефест". Проектирование"" -по нему следует защищать только АУП-СР-ПП и здесь намного меньше требуется расход на пожаротушение. Почему такая большая разница в расходах, не нарушаю я , если приму их стандарт???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.2.2020, 19:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Весна17 @ 11.2.2020, 16:12) *
Пересмотрели помещение, теперь не будет стеллажей,просто складированеи. При складировании до 5,5м см. (помещение высотой 14 м) СП5,табл. 5.2, прим.3- как правильно считать -0,4 л/(с*м2)+0,4*0,2 (20%)=0,48 л/(с*м2) (ТАК?)
Не получается найти ороситель с такой интенсивностью.

Правильно ли я делаю, если "перейду" на "Стандарт организации СТО 420541.004 "Автоматические установки водяного пожаротушения АУП "Гефест". Проектирование"" -по нему следует защищать только АУП-СР-ПП и здесь намного меньше требуется расход на пожаротушение. Почему такая большая разница в расходах, не нарушаю я , если приму их стандарт???

А СОБРы смотрели?
Вот на такого рода объектах в наибольшей степени проявляется порочность метода определения интенсивности по одному спринклеру. В мире нигде такого нет и у нас раньше не было. Писал об этом много раз.Из-за этого и получается завышение расходов,и большие напоры у оросителей.
По поводу "Гефеста". За рубежом установки ТРВ применяются только для помещений,соответствующих только первой и отчасти второй группы по СП5. Поэтому комментировать не берусь.

Сообщение отредактировал BTS - 11.2.2020, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 12.2.2020, 9:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Могли бы Вы, если не сложно , кинуть ссылки о похожих темах где Вы "Писал об этом много раз."
Надо будет мне разбираться с этим пожаротушением. Применю СОБР (спасибо, что подсказали). Буду очень благодарна за любою подсказку и походий пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.2.2020, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Весна17 @ 12.2.2020, 9:03) *
Могли бы Вы, если не сложно , кинуть ссылки о похожих темах где Вы "Писал об этом много раз."
Надо будет мне разбираться с этим пожаротушением. Применю СОБР (спасибо, что подсказали). Буду очень благодарна за любою подсказку и походий пример.

Пытаться обсуждать вопросы интенсивности я позволяю себе только опираясь на книгу бывшего сотрудника ВНИИПО, д.т.н.Е.Н. Иванова "Расчёт и проектирование автоматических систем пожарной защиты" (1977г., есть переиздание 1990г.).
https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS . В книге есть краткое описание установки и методики определения эффективной интенсивности тушения различных групп пожарных нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Весна17
сообщение 26.2.2020, 10:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Добрый день! Подскажите пожалуйста , вопрос по этому же складу: хотят поставить категорию склада В4, разве это возможно, если там будут храниться "Хранение-изделия санитарно-технические керамические, трубы,листовые строительные материалы, НО и могут быть минераловатный утеплитель, листы ДВП, ДСП, фанеры", ведь очень сомневаюсь что пожарная нагрузка будет до 10 м2. Но если так , то автоматическое пожаротушение вообще там не нужно, потому что :1. Это именно здание склада, а по СП 5 , табл. А1 такой позиции нет, 2. Если отнесем к помещению, то по А.3 -только для помещений группы В1-В3, В4 с списке нет.
Как поступить??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.2.2020, 17:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
хотят поставить категорию склада В4, разве это возможно

Это ответственность того, кто будет ставить. Вы лишь принимаете исходные данные для работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения