сообщение 5.6.2015, 17:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267883



Доброго всем дня, необходима помощь по BacNet сетям. Работаю в сфере промышленной автоматизации, с BacNet сетями опыта нет, возникла проблема.
Собственно сам вопрос. При опросе сети DoMoov не определяются устройства из одной из двух сетей с повторяющимися ID. Дать разные ID не получаются, так как для контроллеров со слэйвами ограничено адресное пространство до 25го ID. В одной сети 22 устройства со слэйвами во второй 10, естественно на всех не хватает адресов. Как можно решить эту проблему?
Спасибо.
Примерная схема моей бакнет сети
Прикрепленный файл  BacNet.jpg ( 471,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 7.8.2015, 16:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



пардон конечно за поздний ответ,
организовать подсети на FX03 (=TUC03)см. LocalNetworkNumber
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtyrlitz
сообщение 7.8.2015, 16:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267883



Цитата(GYUR22 @ 7.8.2015, 16:26) *
пардон конечно за поздний ответ,
организовать подсети на FX03 (=TUC03)см. LocalNetworkNumber

Вопрос частично решен. Создал 2 бакнет сети, и каждая работает через свой порт. Но есть проблемы, устройства регулярно, но не на долго отваливаются. А про LocalNetworkNumber, где можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 8.8.2015, 22:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



погуглите FX03 или http://forums.vilsoft.ru/jci/viewtopic.php?f=2&t=68
по поводу отваливания проверяйте сеть , ставьте терминаторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtyrlitz
сообщение 10.8.2015, 10:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267883



Цитата(GYUR22 @ 8.8.2015, 22:23) *
погуглите FX03 или http://forums.vilsoft.ru/jci/viewtopic.php?f=2&t=68
по поводу отваливания проверяйте сеть , ставьте терминаторы

Вроде как в контроллерах есть встроенные терминаторы, они включаются дипами. На концах я их включил, но ситуация не изменилась. Сеть с большим количеством устройств я делил на сегменты, на меньших кусках работает стабильнее, и даже может при сканировании читать объекты устройства. Если всю сеть сканировать, то объекты не считываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 11.8.2015, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



проверьте переключатель Net - нем переключение потенциала земли и терминаторы только на конечных устроиствах
посмотрите если земля подключена - то может стоит ее отключить и желательно посмотреть конечно форму сигнала осцилографом
Да и подключение должно быть - в случае отключения земель трехпроводное JP8 +/-/com (на контроллере названо землей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtyrlitz
сообщение 11.8.2015, 16:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267883



Цитата(GYUR22 @ 11.8.2015, 11:45) *
проверьте переключатель Net - нем переключение потенциала земли и терминаторы только на конечных устроиствах
посмотрите если земля подключена - то может стоит ее отключить и желательно посмотреть конечно форму сигнала осцилографом
Да и подключение должно быть - в случае отключения земель трехпроводное JP8 +/-/com (на контроллере названо землей)

На концах землю не подтягивал, терминаторы выставлены, про 3х проводку не знал. У нас без земли по 2х проводке подключено, надо будет обойти и попробую подкинуть землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 11.8.2015, 16:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Землю не надо подтягивать на концах!
только терминаторы!
Если RS-485 не имеет общего контакта с землей - тогда трехпроводка
Если галлванически связан с землей то бывают проблемы с землей особенно это видно на высоких скоростях на бакнете - похоже на то что у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения