> вентиляция в обжарочной, как правильно расчитать воздухообмен в обжарочной
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



Здравствуйте! Сложилась такая ситуация что мне придется разработать небольшой проект по вентиляции помещения обжарочной. До этого вентиляцию не делал, поэтому строго не судите и несудимы будете. На каждом шагу возникает 100500 вопросов. Но для начала нужно решить вопрос с воздухообменом.
Как я уже сказал выше в помещении обжарочной с двумя обжарочными машинами необходимо оборудовать простейшую систему вентиляции.
Был принят 20 кратный воздухообмен в помещении, но так же есть и МО от этих двух установок в виде круглых зонтов, как правильно считать воздухообмен в помещении? 20 крат это должно быть без учета МО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.12.2018, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Тема для песочницы...
Цитата
Был принят 20 кратный воздухообмен в помещении

А что всего 20 то, принимали бы уже сразу по пиисят..
Цитата
это должно быть без учета МО?

Встречный вопрос - а что такое по вашему воздухообмен и как он формируется в помещении ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.12.2018, 10:31
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Размер зонтов? Объем кухни? Кухня при ресторане или где? Опишите подробно ваш объект. МО уже смонтированы или от них тоже будете делать вытяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



Описание проекта: существующий заводской цех, в нем выгорожено помещение и установлена линия для приготовления какао-бобов. Две обжарочные машины (теплогенераторы) загружаются какао-бобами и там обжариваются, дальше транспортируются по линии...там шелушатся и т.д. Каждый теплогенератор оборудован обжарочным барабаном диаметром 1100мм и над ним установлен круглый зонт таким же диаметром. Полностью эти зонты не справляются со своей работой, тк. часть дыма из под них выходит. По хорошему от них вытяжку тоже необходимо переделать, тк сделано все на скорую руку

По внтп кондитерских предприятий от обжарочного барабана МО равен 2500м3/ч, тепловеделение от подобного барабана 4000 ккал в час, и норма температуры в помещении 20 ( +10 дежурное) градусов, отн вл. 60%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.12.2018, 11:00
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Часть дыма выходит из-за того, что скорость в зонте маленькая. Примите скорость в габаритном сечении зонта 0,5м/с. Посчитайте сколько кубов от зонтов получится. Объем помещения какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 11:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



объем помещения 327.2 м3

по расходу у меня получается 1708 м3/ч

Сообщение отредактировал 1kuzma1 - 24.12.2018, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.12.2018, 11:29
Сообщение #7


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Сложите все теплопритоки в помещении и посчитайте объем воздуха на разбавление тепла для летнего периода. Отсюда вычитаете воздух МО, разница будет-общеобменка. Все сажаете на одну вытяжку. Вентилятор-кухонный.

1700-от зонта? как считали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



от одного зонта получается L = 3600 * F * V = 3600* (3.14 * (1.1^2) /4) *0.5

Сообщение отредактировал 1kuzma1 - 24.12.2018, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 24.12.2018, 11:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Wiz @ 24.12.2018, 12:30) *
Тема для песочницы...

А что всего 20 то, принимали бы уже сразу по пиисят..

Встречный вопрос - а что такое по вашему воздухообмен и как он формируется в помещении ?

Для того и есть форум, чтобы люди задавали вопросы.
Но обязательно найдется умник, который самоутверждается за счет других.
Если нечего сказать - трудно пройти мимо, чтобы не уколоть новичка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.12.2018, 11:51
Сообщение #10


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



20 крат- средняя величина для кухонь общепита, даже, можно сказать, небольшая, доходит и до 35, зависит от теплонапряженности от технологического оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.12.2018, 12:21
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ast @ 24.12.2018, 12:00) *
Часть дыма выходит из-за того, что скорость в зонте маленькая. Примите скорость в габаритном сечении зонта 0,5м/с. Посчитайте сколько кубов от зонтов получится. Объем помещения какой?


Не обязательно. Мы не видим геометрию зонта, а это существенно. Угол раскрытия, габариты, как укрыта зона выделения дыма. Если "слепила из того, что было", то это смотреть надо в первую голову.

...Но да, тема для "песочницы".
Лично мне не совсем понятно одно -
Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 11:23) *
Здравствуйте! Сложилась такая ситуация что мне придется разработать небольшой проект по вентиляции помещения обжарочной. До этого вентиляцию не делал, поэтому строго не судите и несудимы будете. На каждом шагу возникает 100500 вопросов. Но для начала нужно решить вопрос с воздухообменом.
Как я уже сказал выше в помещении обжарочной с двумя обжарочными машинами необходимо оборудовать простейшую систему вентиляции.
Был принят 20 кратный воздухообмен в помещении, но так же есть и МО от этих двух установок в виде круглых зонтов, как правильно считать воздухообмен в помещении? 20 крат это должно быть без учета МО?

смелость или глупость? Это технология, на секундочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 24.12.2018, 12:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



Смелость сестра глупости, но на минуточку эта технология работает сейчас без системы вентиляции вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.12.2018, 16:13
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не поняли. Это технологическая вентиляция, где не только кратностями не оперируют, но и размеры + все расстояния монтажные для зонта прорабатываются. И за подобное браться с маху, до этого ничего даже подобного не делая - смело. Глупо, но смело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.12.2018, 16:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12239
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 12:53) *
Смелость сестра глупости, но на минуточку эта технология работает сейчас без системы вентиляции вообще

И в чём тогда проблема? Зачем Вам/ Вашим руководителям понадобилось проектировать вентиляцию?
Собственно, вентиляция по СП 60 проектируется по бОльшей части для людей - требуемым при этом параметрам микроклимата посвящён один из начальных разделов (раздел 5), предваряющий все остальные указания по проектированию вентиляции. Так что, полагаю, и в Вашем случае речь идёт о создании нормируемых санитарных условий для рабочих/обслуживающего персонала, а не для технологического процесса.

Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 10:54) *
Каждый теплогенератор оборудован обжарочным барабаном диаметром 1100мм и над ним установлен круглый зонт таким же диаметром. Полностью эти зонты не справляются со своей работой, тк. часть дыма из под них выходит.

Во-первых, зонт это не полное укрытие и никогда не сможет уловить все вредности, а, во-вторых, для эффективности зонта его габариты д.б. больше габаритов места выделения вредностей - на 200...250 мм со всех сторон/по всему периметру.
Назначать от балды какую-либо кратность в помещении с выделением вредностей (в т.ч. тепла) неправильно - нужно рассчитывать, при том с учётом работы МО.

Цитата(Зольников Михаил @ 24.12.2018, 11:44) *
Для того и есть форум, чтобы люди задавали вопросы.
Но обязательно найдется умник, который самоутверждается за счет других.

На Форуме ещё есть и Правила, которые обязался выполнять ТС при регистрации - так что тому, кто
Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 10:23) *
До этого вентиляцию не делал

следует задавать свои вопросы в Песочнице, а не замусоривать профтему. На это и совершенно справедливо указал ув. Wiz. И ни о каком самоутверждении и речи быть не может - Wiz многократно очень профессионально помогал вопрошающим в разных темах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.12.2018, 21:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 9:54) *
Полностью эти зонты не справляются со своей работой, тк. часть дыма из под них выходит.

Если нет поступающего воздуха для компенсации вытяжки, то могут и не справляться....
а так, да: "Глупо, но смело." (с) laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 24.12.2018, 22:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(1kuzma1 @ 24.12.2018, 10:54) *
По внтп кондитерских предприятий от обжарочного барабана МО равен 2500м3/ч, тепловеделение от подобного барабана 4000 ккал в час, и норма температуры в помещении 20 ( +10 дежурное) градусов, отн вл. 60%

А какой у вас сейчас расход на 1 МО ? А приток есть?
А вы уверены что мощность вашей обжарочной машины совпадает с той которой по внтп ?
Зонт должен быть всегад как минимум на 15 см больше размеров оборудования на 15 см в каждую сторону, а чем больше расстояние между машиной и зонтом то тем больше должен быть зонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 25.12.2018, 8:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



получается расход воздуха на 1 мо 1700М3/ч, то есть на два - 3400 м3/ч, так же 430 м3/ч воздуха необходимо на горение (газовая горелка берет воздух из помещения).
Теперь пытаюсь посчитать расход воздуха на удаление тепловыделений от от теплогенераторов: L=Q изб / С*гамма*(t у - t у). Правильно ли понимаю как рассчитать t у(приточного воздуха) и t у(удаляемого воздуха)?
Температуру приточного воздуха я сам задаю 20 градусов, а удаляемого t у = t раб.зоны +дельта t (H-2). Какой принять температуру рабочей зоны? тоже 20 градусов?

По факту сейчас организованного притока нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.12.2018, 10:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1700 это по факту?всмысле чем то меряли?или согласно проектной документации?

Если взять температуру удаляемого воздуха = температуре приточно воздуха , то расход будет стремиться к бесконечности. обычно берется маскимуальная температура в рабочей зоне где-то 28 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 25.12.2018, 10:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



1700 получается из расчета L = 3600 * F * V = 3600* (3.14 * (1.1^2) /4) *0.5 при скорости 0.5 м/с , где 1.1 м это диаметр существующего зонта. Правильно ли взять температуру приточного воздуха по параметрам А для летнего режима в моей области (Калужская область) 22,4 градуса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 11:31
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И ещё раз. Если зонты выполнены "абы как", то есть с большим углом раскрытия, чем предусмотрено расчётной конструкцией, то первое - никогда в сечении зонта не получите указанную скорость, второе - будет отражение (отбив) восходящего горячего воздуха от внутренней поверхности зонта с выбиванием за его пределы.

Зря рискуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 25.12.2018, 13:32
Сообщение #21


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



температуру +22,4 для приточного и 28-30 -удаляемого, и теплопритоки учтите от всех источников: людей, солнечной радиации, освещения, технологического оборудования, продукции. Не забудьте про процент уноса тепла местными отсосами. Но без организованного притока толку от вытяжки не будет. Приточку оснастите двухступенчатыми фильтрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.12.2018, 13:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12239
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 25.12.2018, 13:32) *
температуру +22,4 для приточного и 28-30 -удаляемого...

1. Полагаю, надо уточнять, тем более, что это Песчница - +22,4 м.б. расчётной температурой притока только в летний период и только при естественном притоке через наружные ограждения. Последнее очень сомнительно для кондитерского производства - там требуется очистка притока в фильтрах. А при мех. притоке воздух нагревается в вентиляторе на 0,5...-1 град.

2.Думаю, это безответственный совет - неизвестны высота помещения, интенсивность тепловыделений (теплонапряжённость) и требования по температуре к технологическому процессу и/или к температуре для штатной работы оборудования.
Кроме того - при большой кратности/интенсивном воздухообмене расслоения температуры по высоте помещения может вообще не быть. Тут надо ещё учитывать конструктивные возможности размещения вытяжных проёмов по высоте помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1kuzma1
сообщение 25.12.2018, 14:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172874



Разговаривал с производителем, по его словам расход воздуха от зонта на машину 1000-1500 м3/ч и она работает не постоянно а периодически, и необходимо в любом случае устраивать естественную вентиляцию (различные аварийные ситуации, загазованность, затухание горелки из-за разряжения и тд.). По нормам газовиков необходим 3х кратный воздухообмен в помещении. Но они рекомендуют воздухообмен в районе 10 кратного с нулевым балансом. Что если задать 3 кратный обмен посредством естественной вентиляции, а дополнительно сделать принудительную вентиляцию (приточка и вытяжка) на оставшийся необходимый воздухообмен?

высота 3,8м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 14:46
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(1kuzma1 @ 25.12.2018, 15:34) *
Что если задать 3 кратный обмен посредством естественной вентиляции, а дополнительно сделать принудительную вентиляцию (приточка и вытяжка) на оставшийся необходимый воздухообмен?

высота 3,8м

Повторю последний раз. Прекращайте рисковать своей головой и здоровьем людей/работой технологии. Это перл, про совместные расходы естественной и механической вентиляции даже комментировать не получится. В песочнице. Учитывая ограничительные правила.
На секунду задумайтесь, за счёт чего работает естественная вентиляция. А теперь добавьте в условия механическую и попробуйте получить озвученное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 25.12.2018, 15:58
Сообщение #25


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Принимайте скорость в сечении зонта 0,3м/с, а габарит зонта на 10см больше габарита накрываемого оборудования и всё будет отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.12.2018, 16:43
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(SP_ @ 25.12.2018, 16:58) *
Принимайте скорость в сечении зонта 0,3м/с, а габарит зонта на 10см больше габарита накрываемого оборудования и всё будет отлично.

При угле раскрытия 120 и зауженном устье зонта тоже так смело гарантируете результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:08