Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление школы инфракрасным обогревателями
georgyurevich
сообщение 19.1.2017, 17:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273541



Добрый день коллеги! Ситуация следующая. Есть школа. Есть котельная, у которой не хватает мощности для отопления здания школы. Люди, которые там работают установили инфракрасные обогреватели. ИО запрещены. Денег больше нет. Возможно ли как то обойти запрет на ИО. Спасибо.

P.S. морали читать не нужно, жду ответов по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 25.1.2017, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Какого типа инфракрасные обогреватели там установлены?
Электрические? Водяные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 25.1.2017, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 25.1.2017, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Yaushev @ 25.1.2017, 11:41) *
нет.


Если речь про водяные потолочные излучатели, то можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 25.1.2017, 17:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Искатель ответа пропал. Но, судя по нашим школам, ставят дополнительные электрические приборы (ИО в том числе). И плевать все хотели на запреты (даже и не подозревают о их существовании).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Desh1005
сообщение 28.1.2017, 1:37
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 4
Регистрация: 28.1.2017
Пользователь №: 314028



вот у нас так же!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alberti
сообщение 9.2.2017, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799



Запрет по факту есть, но мало кто обращает на него внимание, вернее будет сказано, что абсолютно никто на него не обращает внимание, потому как при правильно эксплуатации в ИО ничего страшного нет. По крайней мере это намного лучше, чем сидеть в плохо отаплеемом помещении, тем самым подвергая себя опасности заболеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chernokojayaRapu...
сообщение 20.2.2017, 22:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2016
Пользователь №: 311622



Сама знаю, что во многих школах, даже садиках детских инфракрасные обогреватели устанавливают, а про существующие запреты на них и не знают. Но по крайней мере не в холоде детей держат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 21.2.2017, 3:42
Сообщение #9


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну по садикам то написано однозначно: СанПиН 2.4.1.3049-13 п.8.2 "Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 21.2.2017, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(dvortsov @ 21.2.2017, 3:42) *
Ну по садикам то написано однозначно: СанПиН 2.4.1.3049-13 п.8.2 "Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением".


Это не только по садикам, это всех детских учреждений касается.

Но нюанс заключается в том, что фраза эта крайне некорректная с технической точки зрения, потому что абсолютно все отопительные приборы обладают инфракрасным излучением.

Мы разбирались с этим вопросом, когда участвовали в проектировании спортивных залов в школах и детских ФОКов с отоплением водяными потолочными лучистыми панелями.
Пришлось, несмотря на то. что на словах все абсурдность этой фразы понимали, проходить экспертизу в надзорном органе и получать экспертное заключение, что эти панели под данный запрет не подпадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.2.2017, 9:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Раз не хватает мощности котельной, значит обогреватели от электричества. Почему инфракрасные, а не доп. электрокотел в котельную? Гвозди в голову нужно забивать за такие "придумки", а не искать пути обхода нормативов. Это же дети, а не объекты для экспериментов. ИМХО

Сообщение отредактировал испытатель - 21.2.2017, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.2.2017, 10:29
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(испытатель @ 21.2.2017, 9:59) *
Раз не хватает мощности котельной, значит обогреватели от электричества. Почему инфракрасные, а не доп. электрокотел в котельную? Гвозди в голову нужно забивать за такие "придумки", а не искать пути обхода нормативов. Это же дети, а не объекты для экспериментов. ИМХО

Потому что не все помещения ДОУ требуют доп. обогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 10:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Согласен. Если есть эл-во то можно было бы его использовать с умом. Вариантов уйма.

Цитата
Потому что не все помещения ДОУ требуют доп. обогрева.


Можно сделать все что угодно в любом локальном помещении. От электрокалориферов до электрического теплого пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.2.2017, 10:33
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Амиго @ 21.2.2017, 10:31) *
Согласен. Если есть эл-во то можно было бы его использовать с умом. Вариантов уйма.

Вот как до дела дойдет, используйте свой ум, если не потеряется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:18