> Вращение улитки в другую сторону. Последствия
A545
сообщение 9.1.2019, 19:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 353912



Добрый день!
Подскажите пожалуйста последствия вращения колеса улитки в другую сторону, для электродвигателя и для самого вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.1.2019, 19:27
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы по специальности кто?
Есть сомнения в соблюдении пункта
Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.


И о каких последствиях хотите узнать - механические повреждения, выход из строя двигателя, изменение характеристик вентилятора?
...Кстати. "Улитка" вращаться не может вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 9.1.2019, 22:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(A545 @ 9.1.2019, 19:21) *
...вращения колеса улитки в другую сторону,...


Улитка - это то, в чем рабочее колесо вращается.
Напишите (или картинку пришлите) какой у вас вентилятор поточнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.1.2019, 22:16
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.

Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".

Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.1.2019, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.1.2019, 22:53
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 20:16) *
Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.

Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".

Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.

Вечер добрый Эдуард!
Не согласен с тобой, ток упадет потому как упадет
производительность и напор кстатии тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A545
сообщение 9.1.2019, 23:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 353912



Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 19:27) *
Вы по специальности кто?
Есть сомнения в соблюдении пункта

И о каких последствиях хотите узнать - механические повреждения, выход из строя двигателя, изменение характеристик вентилятора?
...Кстати. "Улитка" вращаться не может вообще.

инженер-электрик,
возможно надо было создать в песочнице
интересуют повреждения, нагрузка на двигатель

Цитата(Akela @ 9.1.2019, 22:09) *
Улитка - это то, в чем рабочее колесо вращается.
Напишите (или картинку пришлите) какой у вас вентилятор поточнее.

ВЦ 4-75-6,3 исп 1 низкого давления, например

Цитата(Skaramush @ 9.1.2019, 22:16) *
Ну, в этом особого смысла нет. В общем - производительность вентилятора падает процентов на 70. Самому металлу обратное вращение ничем не грозит. А вот для двигателя возможны проблемы, возможно превышение номинального тока.

Однако, я не вижу ответа на вопрос и не ясно, тема на месте или ей оказаться в "Горячей линии для населения".

Дополнено. Металлу может грозить. Если высокооборотный вентилятор с обратной лопастью запустится в обратную сторону. Колесо может сложить.


прочитал здесь на форуме сообщение forum.abok.ru. Неужели колесо улитки может вращаться в неверную сторону продолжительное время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 10.1.2019, 0:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(A545 @ 9.1.2019, 23:07) *
ВЦ 4-75-6,3 исп 1 низкого давления, например

прочитал здесь на форуме сообщение forum.abok.ru. Неужели колесо улитки может вращаться в неверную сторону продолжительное время?

Может.
Был случай забавный на заводе. При обходе обратил внимание, что колесо вентилятора вращается в обратную сторону (Ц4-75 -5, ВС с местными отсосами, участок пайки). Зашел к ремонтникам, сделал запись в журнале. Потом мастер приходит месяц закрывать и рассказывает: дал заявку электрикам, те перефазировали и сразу звонок с участка того - мол, чего вы там наделали, слишком сильно тянуть МО стали, паяльники стынут, до сих пор хорошо было....

Сообщение отредактировал zaharov63 - 10.1.2019, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.1.2019, 5:16
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Был и другой. Вращением в обратную сторону обеспечивалась "зимняя производительность". Такой очень бюджетный вариант регулировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 10.1.2019, 9:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



У нас на одном объекте вытяжные вентиляторы на крыше в обратную сторону немало лет работали. 9 штук. Вибрация была сильная. Но не так чтобы дикая.Все были проволокой да уголками к ближайшим перилам притянуты. Видимо еще с пусконаладки. Выяснилось, когда на одном из них, посадочное место подшипника переднего на двигателе расшарошило. Из за кожуха направление вращения видно не было. Когда фазировку поменяли, все тихо стало. Проволока и уголки в мусор ушли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.1.2019, 9:44
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что-то путаете. Тихо и мягко, как раз, работает при обратном вращении. А разбивает подшипники при нарушении балансировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 10.1.2019, 14:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Как пишу, так и было. Век свободы не видать. Своими глазами видел, и своими руками делал. Может имеет значение размер лопаток рабочего колеса, и куда они загнуты. Там были крупные лопатки, как у насоса центробежного работают. При неправильном вращении получалось, что центробежная сила выталкивает воздух наружу колеса, а изгиб лопатки как бы не помогает его выдавливать, а наоборот внутрь направляет. Решили, что отсюда и вибрация. После смены фазы просто зашептало.

Сообщение отредактировал Дима1973 - 10.1.2019, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.1.2019, 14:24
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Размер нет, направление имеет. И обороты имеют. Обратная лопасть, как писал выше, может и колесо сложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 11.1.2019, 17:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Как говаривал незабвенный дед Щукарь: "А вот еще был случАй...", точнее два:1) Малярное отделение для покраски пожарных автомобилей. Приточная система годами крутилась "не в ту сторону". Пришли наладчики, перекинули 2 провода: маляров залпом пыли из воздуховодов просто выбросило из помещения - они решили, что кровля обвалилась smile.gif 2) После монтажа руфтопов на крыше казино и их проверки по временной схеме электроснабжения, совсем другие люди подключили по постоянной схеме. Звонок из казино: "Что-то жарковато". Приезжаю и лезу на кровлю. А там как в песне: "Жара, июль...". Так вот из-за вентилятора, крутящегося "не туда" на ресивере компрессора вырос слой льда толщиной в ладонь! И это на самом солнцепеке!!! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbay
сообщение 29.1.2019, 12:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2017
Пользователь №: 329474



Обратное вращение рабочего колеса никаких угроз вентустановке не несёт, ни улитке, ни тем более эл. двигателю. Наоборот, только целее будет. Потребляемый ток, нагрузка, как отмечено выше, падают, нагрев снижается. Двигатель отдыхает, если можно так выразиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.1.2019, 13:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Три дня и три ночи (скакал Иван...) циркуляционный насос системы отопления детского садика крутился не в ту сторону, пока с кухни не пожаловались, что мясорубки (о трех фазах) не так вращаются. Два трансформатора не были сфазированы, и при переключении все путалось.
А отопление работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2019, 13:10
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Работало, естественно. Примерно на треть расхода.

Цитата(babbay @ 29.1.2019, 13:31) *
Обратное вращение рабочего колеса никаких угроз вентустановке не несёт, ни улитке, ни тем более эл. двигателю. Наоборот, только целее будет. Потребляемый ток, нагрузка, как отмечено выше, падают, нагрев снижается. Двигатель отдыхает, если можно так выразиться.


Здесь, на форуме, есть фото последствий запуска в обратную сторону вентилятора с обратной лопастью.
Не стоит так смело и однозначно утверждать про "никаких не несёт".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 29.1.2019, 13:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646



На канализационных очистных во вторичном отстойнике погружные насосы закачали раза в три шустрее после трёх лет проектного подключения, пока не поднялся вопрос об их замене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbay
сообщение 29.1.2019, 13:57
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 9.10.2017
Пользователь №: 329474



Спору нет, всякое случается. И при правильном вращении вентагрегат может разнести в труху. Иногда диву даёшься к чему может привести посторонний предмет в корпусе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 31.1.2019, 7:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(babbay @ 29.1.2019, 15:57) *
Спору нет, всякое случается. И при правильном вращении вентагрегат может разнести в труху. Иногда диву даёшься к чему может привести посторонний предмет в корпусе

Где-то году в 2002 видел промышленный вентилятор с двигателем на 50 кВт, который разорвало + шпильки, которыми он крепился, загнуло или оторвало.
Причину этого уже смутно помню и жаль, что на тот момент еще не было цифровых фотоаппаратов в широком доступе, но увиденное меня очень впечатлило.
Может, его как раз неправильно запитали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:23