> Правило крепление воздуховодов.
MAverick
сообщение 20.12.2013, 9:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, выручайте.
Технадзор на одном из объектов толи рухнул со скалы перед тем как написать предписание, толи откапал какой то СНиП, утверждая что воздуховоды надо крепить кольцом, т.е. не только хомут снизу, но и с верху. Мол это уменьшает вибрацию и шум в вертикальной плоскости. При этом подвес на перфоленте Т.Н. устраивает. Что за бред и может меня надо в песочницу пропесочить или мир сошел с ума?
Пы.Сы. Вибровставки стоят, расчет по шуму сделан mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 20.12.2013, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Такого не знаю.
Если ТН откОпал, пусть покажет, что именно.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.

Сообщение отредактировал Vik - 20.12.2013, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 20.12.2013, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Vik @ 20.12.2013, 11:00) *
Такого не знаю.
Если ТН откОпал, пусть покажет, что именно.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.

Вот и я 3.05й перечитал, так и не понял откуда он "надыбыл" это...
Протокол пока не видел, но голос руководителя проекта был крайне взволнован, как буд-то его шваброй поимели... Мож лохонули, не знаю...
Если вы не сталкивались с этим (все кто читает) значит последнее, чай новый год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 20.12.2013, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Сидеть на опе ровно и ждать конкретное замечание. Руководителя поимели, пусть он и волнуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nganasan
сообщение 21.12.2013, 13:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132877



Цитата(Gruz1709 @ 20.12.2013, 10:28) *
Сидеть на опе ровно и ждать конкретное замечание. Руководителя поимели, пусть он и волнуется.

Согласен. Надо получить письменное замечание со ссылкой на требование "такого-то пункта того-то". Ознакомиться и тогда уже принимать решение. А волноваться точно не нуна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 23.12.2013, 15:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741




СНиП 3.05.01-85
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бесфланцевом соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм и на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении круглого сечения диаметром до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого. Расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны более 2000 мм должны назначаться рабочей документацией.
Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховод

и еще скорей всего он вас попросит использовать крепление Серия 5.904-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.12.2013, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Только СНиП 3.05.01-85 отменен, вместо него СП 73.13330.2012, но там та же фраза осталась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vecond
сообщение 7.2.2019, 11:31
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.5.2018
Пользователь №: 342667



В СП 73.13330.2102

"6.5.5. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей
документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты,
подвески, опоры и др.) на бандажном бесфланцевом соединении следует устанавливать:
на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах воздуховода круглого
сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400
мм,
на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого
сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и
более."
( БАНДАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

А На фланцах и ниппелях как мы привыкли:
"Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом,
ниппельном (муфтовом) соединении следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого:
для круглого сечения диаметром до 2000 мм,
для прямоугольного сечения на фланцах, шине на фланцевом соединении круглого сечения диаметром
до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно."

Но по опыту я конечно устанавливаю крепления не более чем через каждые 3метра. Но вот недавно столкнулся
с проблемой вентиляции склада. там шаг колон (соответственно и поперечных балок- 6м)
Так вот обратил внимание что нормами данный шаг креплений воздуховодов не запрещен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2019, 13:50
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если воздуховоды без изоляции. Если изолированные, то приплыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 13.1.2022, 7:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Skaramush @ 7.2.2019, 14:50) *
Если воздуховоды без изоляции. Если изолированные, то приплыли.


Добрый день. Где можно найти шаг крепления изолированного горизонтального воздуховода ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 13.1.2022, 8:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



В рабочке)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Студент2021
сообщение 13.1.2022, 8:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Цитата(Сергей Автокадов @ 13.1.2022, 9:45) *
В рабочке)))


Спасибо , а то не увидел этой фразы в СП 73)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения