Расширение диаметра воздуховодов на входе и выходе канального вентилятора?, Правильно ли расширять канал сразу после вентилятора? |
|
|
|
10.4.2017, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2016
Пользователь №: 303731
|
Решил обновить приточку дома, поставить более мощный вентилятор, увеличить диаметр каналов.
Воздух с балкона/улицы качается в комнату. Новый вентилятор - SP TD-500/150 (диаметр 150, производительность около 580 кубов). Чтобы уменьшить скорость потока и шум, собираюсь использовать каналы 200. А на входе (до вентилятора), возможно даже 250 - чтобы поставить фильтр под такой размер, для уменьшения сопротивления.
Вопрос. Как сделать правильнее? - Плавные расширения канала 150-200(250) сразу на входе и выходе вентилятора? - Прямой участок диаметром 150, длиной 1xD (или чуть больше) перед входом вентилятора, и перед ним плавное сужение с 250 на 150. И далее на выходе вентилятора прямой участок диаметром 150, длиной 3хD, и после него плавное расширение со 150 на 200.
То есть, как лучше - плавные расширения канала сразу на входе и выходе вентилятора, или сделать минимальные прямые участки на входе и выходе того же диаметра, как вентилятор, а расширения после них?
Сообщение отредактировал li127 - 10.4.2017, 22:46
|
|
|
|
|
11.4.2017, 9:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2016
Пользователь №: 303731
|
Чтобы было понятнее, схематично нарисовал оба описанных выше варианта:
canals_sm.jpg ( 24,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19Как лучше сделать?
|
|
|
|
|
13.4.2017, 13:43
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2016
Пользователь №: 303731
|
Может хотя бы кто тыкнет ссылкой, где почитать? Искал неоднократно, но конкретно на этот, вроде бы простой вопрос, определенного ответа не нашел.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 14:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
У Вас вентилятор не того типа, для которых разница существенна.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(li127 @ 13.4.2017, 15:43) Может хотя бы кто тыкнет ссылкой, где почитать? Искал неоднократно, но конкретно на этот, вроде бы простой вопрос, определенного ответа не нашел. Ну, если в просветительском плане... Каждый вентилятор имеет характеристику, на которую мы ориентируемся. Характеристики снимаются по ГОСТ 10921-90. Там есть схемы испытательных стендов. Обязательным условием является наличие прямых участков длиной не менее 2D до ближайшего сопротивления, даже до выравнивателя потока. Если поставить сопротивление (расширение, пусть плавное) непосредственно на выходе, то оно само будет иметь не такой КМС, как если бы стояло на удалении от вентилятора. Обычно больше. Но еще хуже, что любые МС вблизи всаса или напора изменяют саму характеристику вентилятора. Естественно, в худшую сторону. Изучением этого занималась Бычкова Л.А., написавшая Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции. Потом эти данные попали и в "Староверова". А если конкретно, то здесь все зависит от типа вентилятора, куда загнуты лопатки, в какой области характеристики работает вентилятор. Влияние может быть и незначительным (особенно для высоконапорных систем), а может быть заметным.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 19:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
В том и дело. TD это почти осевик.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 19:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(li127 @ 13.4.2017, 17:43) Может хотя бы кто тыкнет ссылкой, где почитать? Искал неоднократно, но конкретно на этот, вроде бы простой вопрос, определенного ответа не нашел. считается, что до скоростей порядка 10-12м/с профиль потока с большой долей вероятности стабилизируется и нормализуется на длине воздуховода порядка 5D
|
|
|
|
|
13.4.2017, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.4.2017, 18:11) Ну, если в просветительском плане...
Изучением этого занималась Бычкова Л.А., написавшая Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции. Потом эти данные попали и в "Староверова". Бычкова ЛА участвовавшая в написании издания 92 года отсутствует среди авторов того же справочника 1969 года., а вот данные были в справочнике до неё.
|
|
|
|
|
13.4.2017, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(инж323 @ 13.4.2017, 21:35) Бычкова ЛА участвовавшая в написании издания 92 года отсутствует среди авторов того же справочника 1969 года., а вот данные были в справочнике до неё. Никак она не могла в 1969 участвовать, маленькая еще была. Просто "инж" из Сантехпроекта. Причем безномерной. Да и в Староверове-69 ничего такого и не было - только один КМС диффузора за вентилятором. Её Рекомендации были изданы Стройиздатом в 1981 году. Конечно, там было и из старого справочника что-то, но основные исследования еёные. Так и "к.т.н." стала. И уже на неё стали ссылаться и цитировать в пособии 3.91, например. И в "Староверова" 1992 года попала - глава 22.4 как раз её. Удостоилась. Там авторов особым образом фильтровали. Так по материалам Бычковой уже три страницы с картинками для КМС, да 1.5 страницы текста.
|
|
|
|
|
19.4.2017, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2016
Пользователь №: 303731
|
Благодарю за ответы! Пусть и нет существенной разницы для такого вентилятора, но если правильно понял, все же логичнее будет сделать на входе и выходе участки того же диаметра. То есть, вариант Б. И поскольку и для меня нет существенной разницы, как делать, сделаю с участками 150.
|
|
|
|
|
24.4.2017, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
|
Цитата(Skaramush @ 13.4.2017, 14:14) У Вас вентилятор не того типа, для которых разница существенна. Стоп... Чего-то вы и меня запутали А какая разница сразу или после? Вот заужать перед вентилятором не есть гууд это понятно.... А расширять?
|
|
|
|
|
27.4.2017, 0:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Разница есть. Есть условия входа на рабочее колесо.
|
|
|
|
|
29.4.2017, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(MAverick @ 24.4.2017, 11:20) Вот заужать перед вентилятором не есть гууд это понятно... Вот Вам прикол. Вентилятор TD Silent 250/100 состоит из корпуса от вентилятора TD Silent 350/125 (только, видимо, со своим моторчиком) и двух переходников Ф100/Ф125 до и после вентилятора.
|
|
|
|
|
14.5.2017, 16:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Как посмотреть. А если (по ходу воздуха) наоборот? Увеличение диаметра от 100 мм до диаметра рабочего колеса. И ещё раз. Серия TD не вполне центробежные, ближе к осевым. Их брать в качестве примера не совсем корректно.
|
|
|
|
|
9.7.2017, 2:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.4.2017, 18:11) А если конкретно, то здесь все зависит от типа вентилятора, куда загнуты лопатки, в какой области характеристики работает вентилятор. Влияние может быть и незначительным (особенно для высоконапорных систем), а может быть заметным. А вот для такого вентилятора насколько критичны: а) заужение на всасывании и б) близко расположенные МС? https://www.systemair.com/ru/CIS/Products/v...cular-duct-fan/
|
|
|
|
|
9.7.2017, 9:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Первое критично. У него и так условия ухудшены. Второе ответа не имеет, так как местные сопротивления серьёзно различаются по эффекту. Например один и тот же отвод с различным направлением поворота на выхлопе даёт существенно разную картину.
|
|
|
|
|
9.7.2017, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 324580
|
Благодарю! А что будет, если на заборе этого вентилятора поставить отвод влево 90 град (если смотреть на вентилятор сверху; он же отвод вправо - по направлению движения воздуха) того же диаметра?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)