Здравствуйте уважаемые форумчане.
Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной. Он набросал схему от руки, так что сильно не пинайте) Нагрузки на отопление 25кВт, ГВС 45 кВт, вентиляция 25кВт.
Просить согласовать (впоследствии будет официальное письмо). Но я впервые вижу такую схему, по мне так гидрострелка вообще установлена неверно. К- это котлы, коллектор слева - для отопления.
Подскажите правильно ли я думаю? И как правильно данную схему изменить?
Прикрепленное изображение

Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал niko2105 - 2.2.2018, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Странная схема котельной   2.2.2018, 9:39
- - timofeyprof   тяжелый случай... но фантазия у монтажника богатая   2.2.2018, 10:05
- - ssn   может я не вижу чего и не проснулся ещё, но по мое...   2.2.2018, 10:30
- - Машинист   1) вентиляция и гвс циркулируются чем-либо отдельн...   2.2.2018, 10:39
- - timofeyprof   отбалансировать такую схему нереально. а для подтв...   2.2.2018, 10:52
- - ssn   )) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котл...   2.2.2018, 10:52
|- - Woodcuter   Цитата(ssn @ 2.2.2018, 11:52) )) да. точн...   14.2.2018, 18:07
- - ivan-l-ing   там небось еще в каждом котле по насосу чтобы точн...   2.2.2018, 12:42
- - tiptop   Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 9:39) прислал...   2.2.2018, 13:46
- - ivan-l-ing   а если под отоплением подразумеем тёплым полом дом...   2.2.2018, 14:14
- - niko2105   Уточнил, оказывается еще котлы двухконтурные, по 2...   2.2.2018, 16:25
- - awlan   Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 14:39) Со стр...   2.2.2018, 18:08
- - niko2105   Получается 1 - необходимо гидрострелку перекинуть...   5.2.2018, 13:41
- - Амиго   нарисуйте им нормальную схему. к чему этот неработ...   5.2.2018, 14:12
- - BIONDER   Почему не взять готовую схему у производителя котл...   5.2.2018, 15:30
- - niko2105   Были бы котлы одноконтурные - то понятно. Но в мое...   13.2.2018, 10:24
|- - Inchin   Цитата(niko2105 @ 13.2.2018, 10:24) Но в ...   13.2.2018, 15:40
- - niko2105   Да и возможно ли вообще такое подключение двухконт...   13.2.2018, 14:45
- - niko2105   Схемы на сайте производителя - если для нескольких...   14.2.2018, 11:12
- - ivan-l-ing   не согласовывай эту чушь если есть газ какого фига...   14.2.2018, 11:24