Цитата(Woodcuter @ 20.10.2017, 11:43)
+1.
Как хочешь так и прикладываешь, но если честно - это уже нехороший звоночек, когда просят расчеты.
"Как хочешь" - эта вольница закончилась. Десятки лет теплопотери считали все одинаково - по таблицам, "как в Щекине", "как в Староверове". Раньше у нас были типографские бланки, и тоннами изводили, потом в электронных таблицах. И никто их не проверял, разве что обнаруживалась какая-то нереальная удельная характеристика.
Но где вы теперь найдете в нормах форму расчета теплопотерь? Нет её. Но зато появился СП 50, где умники придумали свою форму (Ж.1) для
расчета удельной ТЗХ, а по сути это и есть расчет трансмиссионных теплопотерь. И там уже нет всяких надбавок, и площади надо не так измерфть как "по Щекину".
И этот расчет
прилагается в раздел 10.1 ("Энергоэффективность"). И почему бы эксперту
не сверить его с расчетом теплопотерь в ОВ? Они ведь, "по науке", должны "тютелька в тютельку" быть. А они наверняка не совпадут.
Вот вам и "звоночек" - для экспертизы это будет неопротестовываемый повод дать
отрицательное Заключение.