Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2018, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2613
Регистрация: 5.3.2009
Из: Нового Уренгоя
Пользователь №: 30120



Если вы имеете ввиду проложить одну систему до итп здания то можно.
Если вы имеете ввиду запитать от одной трубы внутри здания вентиляцию, отопление и завесы то нет.

Сообщение отредактировал Composter - 19.11.2018, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.11.2018, 13:22
Сообщение #3


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 8095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Что за "объедение"? unsure.gif

Разве отопление - уже не часть теплоснабжения? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 19.11.2018, 14:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(edyardsss @ 19.11.2018, 12:09) *
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?

Если вы под теплоснабжением понимаете подачу на калориферы приточных установок, то можно с учётом пункта 14.7 СП 124.13330.2012, там есть ограничение по нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.11.2018, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23321
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(edyardsss @ 19.11.2018, 12:09) *
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?

Просчитайте гидравлику и выбор диаметров регоборудования на режим работы полной нагрузки и режим работы без вентиляции выключенной ночью и прикиньте скорости и пьезометр с точки зрения нормальности работы.
И указанные в п14.7 СП 124 цифры слишком оптимистичны, но указаны.
Вернуться в начало страницы
 