> Расчет ГВС с учетом СанПиН 2.1.4.2496-09
AnimaG
сообщение 20.12.2010, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Здравствуйте!
Возникли вопросы по расчету системы горячего водоснабжения, с учетом требования СанПиН 2.1.4.2496-09 “Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”:
п.2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Правильно ли я понимаю:
1. Если необходима температура в месте водоразбора не ниже 60 °С, то на выходе из ИТП получаем температуру Т3 = +70 °С, на входе в ИТП температуру Т4 = +60 °С, считая что пока вода дойдет до потребителя, её температура снизится на 10 °С.
2. Исходя из того, что Т3 = +70 °С, независимо от применяемой системы теплоснабжения, формула расчета тепла на приготовление горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85* п.3.13 будет выглядеть: Qh = 1,16*qh*(70-5) + Qht.
3. Для закрытой системы горячего водоснабжения, так как температура воды Т3 = +70 °С, нормы расхода горячей воды необходимо принимать с коэффициентом 0,85, так же как и для открытой системы теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVP
сообщение 20.12.2010, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310



Я могу быть не прав, но я считаю так:

Qh = 1,16*qh*(65-5) + Qht.

Обосновываю расположением стояков вблизи мест водоразбора и устройством циркуляционного трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 20.12.2010, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Я тоже так раньше считал:
- для закрытой системы Qh = 1,16*qh*(55-5) + Qht
- для открытой системы Qh = 1,16*qh*(65-5) + Qht
При данных формулах получается, что пока вода дойдет до потребителя, температура снизится на 5 °С.
Однако, в СНиП 2.04.01-85* п.8.2 есть параметр ∆t, который задает разность температур как 10°С (8,5°С). Так какую разность температур принимать при расчетах? Если принять ∆t = 5°С, то Т3 = +65°С, если принять ∆t = 10°С, то Т3 = +70°С.

По коэффициенту 0,85. В СНиПе говорится о коэффициенте 0,85 только для открытой сети.
Стоит ли вводить коэффициент 0,85 для закрытой системы при температуре горячей воды +65°С, так как при неизменном тепловом потоке при увеличении температуры, расход горячей воды уменьшается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVP
сообщение 20.12.2010, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310



Хм... ∆t = 10°С используется для определения циркуляционного расхода и в формулу Qh = 1,16*qh*(X-5) + Qht не включён.
65 градусов в закрытой системе нам не нужно у потребителя.
Мне кажется Вы начали заново велосипед придумывать. Берите 65-5 и никаких коэффициентов 0,85.
Хотя, возможно, есть какие-то предпосылки или сторонние вопросы, которые побудили Вас к этим размышлениям? Если таковых нет - не парьтесь, ибо помимо этого в нашем СНиПе есть обо что голову сломать. Таково мое ИМХО smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 20.12.2010, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Естественно, ничего просто так не бывает.
Вопрос о температуре задает эксперт.
У меня задана температура Т3 = 65°С. Он же считает, что при данной температуре, вода в месте водоразбора будет 55°С, что противоречит требованиям СанПиН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 21.12.2010, 21:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
тоже так раньше считал:
- для закрытой системы Qh = 1,16*qh*(55-5) + Qht
- для открытой системы Qh = 1,16*qh*(65-5) + Qht
При данных формулах получается, что пока вода дойдет до потребителя, температура снизится на 5 °С.


При данных формулах получается, что Вы нагреваете воду с 5 градусов до 55 или с 5 до 65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 21.12.2010, 22:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Вопрос о температуре задает эксперт.
У меня задана температура Т3 = 65°С. Он же считает, что при данной температуре, вода в месте водоразбора будет 55°С, что противоречит требованиям СанПиН.


А нельзя сослаться на п.2.2 СНиП 2.04.01-85, где из формул видно, что в теплопункте вода нагревается до 55 градусов, а у места водоразбора - 50 градусов, то есть нормативное остывание 5 градусов.

Меня всегда умиляют новаторы нормативной литературы. Ну приняли вы температуру 60 вместо 55 градусов у прибора, так будьте добры исправить все нормы, которые от этого зависят. Я так понимаю, что все нормативные расходы горячей воды в нашем СНиП 2.04.01-85, считались для 55 градусов при присоединении к закрытым системам теплоснабжения. Отчего логично вытекал п.3.10.
Цитата
При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять.

А теперь что? Одновременно действует СНиП внутрянки с его
Цитата
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
и новый СанПин с его 60 °С для любой системы теплоснабжения. Абсурд. Очередной повод, чтобы недостаточно компетентный эксперт имел возможность прицепиться к бедному брату-проектировщику... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 22.12.2010, 10:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Согласен, с учетом того, что выходят новые нормы, а СНиП 2.04.01-85* остается без корректировок, возникает всё больше и больше коллизий.
Конечно, можно попытаться объяснить эксперту: ”В СниПе 2.04.01-85* п.3.13 есть формула расчета тепла для закрытой системы Qh = 1,16*qh*(55- tс) + Qht и требование п.2.2 о том что в закрытой системе горячая вода должна быть не ниже 50°С, отсюда можно сделать логический вывод о том, что температура остывания воды в СНиП принята 5°С ”. Но зачем эксперту делать какие-то логические преобразования (которые можно при желании оспорить), когда есть п.8.2 с ∆t = 10°С и требование СанПиН с температурой 60°С ? Для него проще принять конкретные цифры и не мучиться.

Сообщение отредактировал AnimaG - 22.12.2010, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.12.2010, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Терпите )))))
СНиП находится в процессе актуализации.
Новая версия должна выйти в первом квартале 2011г.
Вот ее и надо будет внимательно изучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVP
сообщение 22.12.2010, 12:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310



Абсурд. Очередной повод, чтобы недостаточно компетентный эксперт имел возможность прицепиться к бедному брату-проектировщику... sad.gif
[/quote]

Золотые слова. Абсурд. Полный. Документы противоречат друг другу, эксперты не всегда соображают, проектировщик всегда виноват.

Попросите эксперта показать согласованный проект с расчётом, где принято 10 градусов остывания и 70 на выходе из ИТП. Если даст - дайте посмотреть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.12.2010, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



А что такое "недостаточно компетентный эксперт"?
и вот еще "брат-проектировщик" опять же кто такой?
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 22.12.2010, 22:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
А что такое "недостаточно компетентный эксперт"?


пункт 1. "недостаточно компетентный эксперт"- некомпетентный эксперт, человек, который не всегда понимая, о чём речь, требует невыполнимого, подчас смешного в своей глупости.

Цитата
и вот еще "брат-проектировщик" опять же кто такой?


пункт 2. "брат-проектировщик" - особа, порой страдающая от решений лиц, согласовывающих проекты (пункт.1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVP
сообщение 23.12.2010, 10:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310



Цитата(даниил @ 22.12.2010, 12:18) *
А что такое "недостаточно компетентный эксперт"?
и вот еще "брат-проектировщик" опять же кто такой?
rolleyes.gif


Хм...Кто такие инженеры, милиционеры, строители, журналисты вы в курсе?
Странные вопросы задаёте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.12.2010, 10:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(AVP @ 23.12.2010, 14:16) *
Хм...Кто такие инженеры, милиционеры, строители, журналисты вы в курсе?
Странные вопросы задаёте...


Это я странные вопросы задаю? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 23.12.2010, 21:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата
Конечно, можно попытаться объяснить эксперту: ”В СниПе 2.04.01-85* п.3.13 есть формула расчета тепла для закрытой системы Qh = 1,16*qh*(55- tс) + Qht и требование п.2.2 о том что в закрытой системе горячая вода должна быть не ниже 50°С, отсюда можно сделать логический вывод о том, что температура остывания воды в СНиП принята 5°С ”. Но зачем эксперту делать какие-то логические преобразования (которые можно при желании оспорить), когда есть п.8.2 с ∆t = 10°С и требование СанПиН с температурой 60°С ? Для него проще принять конкретные цифры и не мучиться.


Дело в том, что 5 градусов - это нормативное остывание в сети при максимальном водоразборе, когда циркуляции нет или есть какой-то процент, в зависимости от ситуации. А 10 градусов- это нормативное остывание в системе, когда водоразбора нет, и имеет место циркуляция. И компетентный эксперт должен эту разницу понимать, но, к сожалению, экспертами часто становятся неудавшиеся проектировщики... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 24.12.2010, 14:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Помню пробовал я теоретически посчитать какая температура получиться у арматуры если на выходе из ИТП 60 градусов. брал 2 секции метров по 25 , высоту порядка 20 этажей. Выходило около 6,5 градусов остывание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 27.12.2010, 10:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Сделал тестовый расчет в программе для подбора тепловой изоляции. Исходные данные, которые забил в программу: труба стальная Ду 50, начальная температура +65°С, конечная температура +60°С, температура окружающей среды +20°С, длина трубы – 140 м, расход – 0,2 л/с. Получилось необходима толщина изоляции 13 мм, т.е даже при таком маленьком расходе и достаточно большой протяженности трубы температура воды не опустится ниже +60°С. Например, при тех же условиях, но при длине трубы 100 м и расходе 0,5 л/с получилось, что изоляция не требуется. В принципе, расчитав все циркуляционные расходы, с помощью программы можно проверить все участки и определить конечную тепературу у потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 27.12.2010, 11:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



У меня еще один вопрос. Как вы обеспечиваете требование СанПиН 2.3.6.1079-01 для предприятий общественного питания п. 3.3 “Температура горячей воды в точке разбора должна быть не ниже 65 °С”. Используете местные водонагреватели для догрева воды с 60°С до 65°С или подаете воду из ИТП 70°С? Если используете догрев воды, то как подбираете местные водонагреватели и как тогда выглядит схема горячей воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.8.2012, 8:27
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(waljunja @ 21.12.2010, 23:08) *
А нельзя сослаться на п.2.2 СНиП 2.04.01-85, где из формул видно, что в теплопункте вода нагревается до 55 градусов, а у места водоразбора - 50 градусов, то есть нормативное остывание 5 градусов.

Меня всегда умиляют новаторы нормативной литературы. Ну приняли вы температуру 60 вместо 55 градусов у прибора, так будьте добры исправить все нормы, которые от этого зависят. Я так понимаю, что все нормативные расходы горячей воды в нашем СНиП 2.04.01-85, считались для 55 градусов при присоединении к закрытым системам теплоснабжения. Отчего логично вытекал п.3.10.
А теперь что? Одновременно действует СНиП внутрянки с его и новый СанПин с его 60 °С для любой системы теплоснабжения. Абсурд. Очередной повод, чтобы недостаточно компетентный эксперт имел возможность прицепиться к бедному брату-проектировщику... sad.gif

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

th - средняя температура горячей воды принимается для закрытой системы теплоснабжения равной 55, для открытой - 65 °С, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэффициентом 0,85 [9];

В нашем СНиПе принцип тотже в формуле 11...

Сообщение отредактировал Водяной - 7.8.2012, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 20.7.2017, 7:24
Сообщение #20





Guest Forum






Подниму тему

1.какая температура горячей воды должна быть на водоразборе у потребителя?
-при закрытой системе
-при открытой системе
(как я понимаю 60-75 С0 по Санпин)

2. какая температура горячей воды должна быть в ИТП?(для выполнения п.1.)

3. какая температура горячей воды должна быть на выходе из источника?(для выполнения п.2.)
-при открытых системах у потребителей
-при закрытых системах у потребителей
-при открытых и закрытых

(имеется ввиду меж отопительный период)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения