Приток воздуха через вытяжные каналы |
|
|
|
5.9.2018, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2016
Пользователь №: 301725
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать внутридомовые вытяжные каналы естественной вентиляции для притока воздуха в помещения при помощи вентилятора? Может быть, есть нормативные документы, в которых сказано, что это категорически запрещено? Или, напротив, есть положительный опыт? Здание - старый фонд, нежилое. Поиск по просторам результатов не дал. Заранее благодарен
|
|
|
|
|
5.9.2018, 12:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли использовать ректум вместо трахеи для дыхания при помощи вентилятора?
|
|
|
|
|
5.9.2018, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Bazhukhin @ 5.9.2018, 12:45) Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать внутридомовые вытяжные каналы естественной вентиляции для притока воздуха в помещения при помощи вентилятора? Может быть, есть нормативные документы, в которых сказано, что это категорически запрещено? Или, напротив, есть положительный опыт? Здание - старый фонд, нежилое. А Вы этому зданию кто? Если владелец/арендатор и намечается реконструкция здания, то обращайтесь в проектную контору. Если Вы и есть проектировщик реконструкции ОВ, то все Ваши решения по использованию существующих вентканалов должны отвечать требованиям СП 60 к воздуховодам.
|
|
|
|
|
5.9.2018, 13:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
... и местам воздухозабора, и расстояниям до точек выброса воздуха, и т.д.
Я спросил сразу.
|
|
|
|
|
5.9.2018, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 5.9.2018, 13:12) ... и местам воздухозабора, и расстояниям до точек выброса воздуха, и т.д. Это уже вполне реализуемо прокладкой воздуховодов по кровле. Как понимаю, вопрос в том, чтобы не делать новых вертикальных проходок, а воспользоваться существующими каналами.
|
|
|
|
|
5.9.2018, 13:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
В старом жилом фонде даже не хочу предполагать что "живёт" в каналах, учитывая пористость и гигроскопичность. А футеровка или монтаж воздуховодов внутри сведёт на нет все мечты про экономию.
|
|
|
|
|
5.9.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 5.9.2018, 13:25) В старом жилом фонде даже не хочу предполагать что "живёт" в каналах, учитывая пористость и гигроскопичность. А футеровка или монтаж воздуховодов внутри сведёт на нет все мечты про экономию. По 1-му посту ТС здание нежилое, но это не важно - в любом случае исполнение каналов окажется непригодным для приточных воздуховодов. Много лет назад (по рассказу знакомых монтажников) в здании-памятнике архитектуры в сущ. вентканалы загоняли стальные трубы. Эти трубы и использовали в качестве воздуховодов. Говорили - работа была Адова, вспоминали с ужасом.
|
|
|
|
|
5.9.2018, 13:36
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737
|
Цитата(Skaramush @ 5.9.2018, 12:51) Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли использовать ректум вместо трахеи для дыхания при помощи вентилятора? Просто сделал мой день
|
|
|
|
|
5.9.2018, 14:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ИОВ @ 5.9.2018, 14:34) По 1-му посту ТС здание нежилое, но это не важно - в любом случае исполнение каналов окажется непригодным для приточных воздуховодов. Много лет назад (по рассказу знакомых монтажников) в здании-памятнике архитектуры в сущ. вентканалы загоняли стальные трубы. Эти трубы и использовали в качестве воздуховодов. Говорили - работа была Адова, вспоминали с ужасом. Есть вариант полимерным рукавом. Сложность невысока. Но стоимость не пять копеек.
|
|
|
|
|
5.9.2018, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2016
Пользователь №: 301725
|
Всем спасибо! К слову, очень интересный подход - сначала язвить, а потом предлагать дельные советы. Кнут и пряник какой-то прям) Мне просто принесли проект, в котором предполагается подобная схема, я лично такое увидел впервые, посему решил спросить мнения знающих людей. Ответы, в принципе, найдены. Вот здесь еще немного информации о том, что каналы после специфического ремонта можно использовать в качестве приточных:
|
|
|
|
|
5.9.2018, 15:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Где увидели "дельные советы"? Решение как затратное (чрезмерно), так и по эффективности более чем сомнительное. Хотите выкинуть деньги? Вперёд, на мины. Только через энное время не появляйтесь с вопросами типа "мне вот так сделали, а теперь проблем выше крыши, что делать?".
|
|
|
|
|
6.9.2018, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Bazhukhin @ 5.9.2018, 15:35) Вот здесь еще немного информации о том, что каналы после специфического ремонта можно использовать в качестве приточных: Метод достаточно затратный. По заключению " можно использовать в качестве приточных" есть замечание. Можно и целесообразно - несколько разные понятия. При указанном методе футеровки практически невозможно судить о герметичности канала после проведения работ. Приточный канал находится под избыточным давлением, При неизбежном наличии трещин, сквозных дырочек в футеровке часть обработанного приточного воздуха уйдёт через эти неплотности и не поступит в обслуживаемое помещение. Эта часть может оказаться очень существенной. Полагаю, что даже реновированные вентканалы следует использовать только для вытяжки. Не знаю, что у Вас за помещения, но в общем случае можно принять поэтажные приточные системы, тогда вертикальные разводки для них вообще не понадобятся.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 16:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
И сразу по furanflex, это и есть полимерный рукав. Да, гарантия плотности, гарантия на материал 25 лет. Но - цена и назначение. Это способы для ДЫМОХОДА. Можно таким способом сделать из канала воздуховод. По цене - примерно как из нержавейки. И такая "мелочь" - полимер в качестве дымохода это выгорание всех выделений без последствий. В качестве воздуховода - будете получать для дыхания всю выделяемую химию. А там в составе 16 компонентов изначально.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Bazhukhin @ 5.9.2018, 15:35) Всем спасибо! К слову, очень интересный подход - сначала язвить, а потом предлагать дельные советы. Кнут и пряник какой-то прям) Мне просто принесли проект, в котором предполагается подобная схема, я лично такое увидел впервые, посему решил спросить мнения знающих людей. Ответы, в принципе, найдены. Вот здесь еще немного информации о том, что каналы после специфического ремонта можно использовать в качестве приточных: Это больше похоже на откровенную рекламу. У человека всего два сообщения на форуме и во втором идет ссылка на монтажную контору с довольно странными решениями.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 20:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А мы проверим...
|
|
|
|
|
|