Цитата(Fanis92 @ 30.6.2020, 22:20)
С грп выходит 50d труба и разделяется, одна ветка, как и сказал уходит в сторону школы,
1. Большие скорости потока газа (диаметр после регулятора очень мал на такое число потребителей) и наличие относительно крупного потребителя (школы), пусковой режим котлов в котельной которой вероятно добавляет просадки давления в газопровода за регулятором, вследствие чего он отключается.
2. И ну и конечно регулятор слишком большой для указанного числа потребителей (расход на ваши показатели 200-300 кубов при пропускной способности регулятора 7100) . Возможно конструкция регулятора чувствительна к малым расходам газа в летнем режиме.
Скорее всего проблема не лечится легким способом. Я бы заменил регулятор на более современный и с меньшей пропускной способностью - например регулятор прямого давления Тартарини А/149.