> Теплоснабжение приточной установки
ЕЕС
сообщение 20.11.2018, 10:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315955



Добрый день. Ремонтирую систему теплоснабжения приточных установок СПА комплекса. температурный график до элеватора 130/70 после 95/70. В проектом было предусмотрено подключение установок после элеватора, поэтому все оборудование на график 95/70. Элеватор автоматический, работает на отопление и теплоснабжение, поэтому была несогласованная работа с автоматикой приточных установок. Завхоз его отключил и регулировал 3х ходовым клапаном в ручном режиме. После 3х лет такой работы решили ремонтировать, а именно переврезать трубопроводы теплоснабжения до элеватора. При этом существующее оборудование предполагается оставить.
Кто нибудь сталкивался с подобным на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 20.11.2018, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Вы бы обозначили проблему которая возникла/может возникнуть по вашему мнению, и схему еще привели, было бы что обсуждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕЕС
сообщение 21.11.2018, 8:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315955



Если я существующее оборудование подобранное на график 95/70 подключаю к теплоносителю 130/70, я это оборудование скорее всего спалю.
Вот такая проблема.
Думаю поставить 3х ходовой для подмеса теплоносителя с обратки.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 209,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 209,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.11.2018, 9:55
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Поз.11 - это "VXF 42.32-16" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения