> Помещение категории А и газовый нагрев, Можно или нет?
x-legend
сообщение 22.11.2018, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Коллеги, приветствую.

Имеется производственное здание категории А, класс конструктивной пож.опасности С0. Предлагается устроить систему вентиляции совмещенной с воздушным отоплением.
По СП60 - вентустановки, обслуживающие помещения кат.А и Б должны стоять в отдельном помещении. Согласно приложению Д - теплоснабжение допускается только воздушное и водяное/паровое. Газовое недопустимо.

Вопрос: можно ли применять газовые нагреватели в вентустановках, расположенных в венткамере на кровле обслуживаемого здания, при условии, что вентиляция совмещена с отоплением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.11.2018, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Можно использовать газовые воздухонагреватели рекуперативного типа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-legend
сообщение 22.11.2018, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 25.12.2008
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157



Т.е. не прямого нагрева? Газ в теплообменнике - тепло от нагретого оребрения передается воздуху?

А где-то это прописано? Или это косвенно должно быть понятно из СП60?

Сообщение отредактировал x-legend - 22.11.2018, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.11.2018, 10:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Да, в теплообменнике продукты сгорания изолированы от воздуха, подаваемого в помещение.

Цитата(x-legend @ 22.11.2018, 10:37) *
А где-то это прописано? Или это косвенно должно быть понятно из СП60?

На это нет запрета. В данном случае теплоноситель воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 15.12.2018, 13:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Вот пара фото с объектов Компрессорные Станции разных Газпромтрансгазов.
Тоже категория А.
Применяются газовые воздухонагреватели рекуперативного типа.
Вентиляция и воздушное отопление перегретым 100 % приточным воздухом.
Размещенные вагончик/контейнер, все с двойным резервированием на случай "ядерной войны", нагрев с - 55 С (от Ямала/
Якутии) до +50 С на выходе.
Прикрепленный файл  4.jpg ( 195,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Прикрепленный файл  9.jpg ( 386,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  2.jpg ( 186,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  1.jpg ( 135,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения