Прошу не пинать шибко! В двух словах- слетела прошивка с контроллера pCO3 medium. Снял, законнектил через ICP, подобрал пароль-"вылилось" два файла Р и Т мем. "Сбросил" контроллер через WinLoad. Та же самая фигня- сокращённое меню и ни одной температуры не видит. Нашёл такой же рабочий сходный по функциям и по оборудованию. Снял, законнектил, подобрал пароль- опять "вылилось два файла. А дальше ступор- где все эНти .blb, .iup и прочие расширения? Как их блин выкачать из рабочего контроллера? Пробовал штатную кареловскую прошивку со всеми прибамбасами- ставиться, работает,НО функций минимум. С производителем не могу связаться-телефон на дисплее- чуть ли не ветклиника, на мыло или не отвечают или "малява не доставляется-проверьте написание". Корче надеюсь на помощь сообщества!!! "Курил" мануалы- ни хрена не понял! Начитался форумов- ещё больше запутался. Кто-НИТЬ на пальцах сможет пояснить как сими "ништяками" пользоваться.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Через pCOManager не пробовали подключаться? Он бесплатнный и в свободном доступе. WinLoad - прошлое. Хотя и pCOManager тоже уже прошлое, они сейчас на c.suite перешли.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(Roboman @ 3.10.2017, 5:48) Через pCOManager не пробовали подключаться? Он бесплатнный и в свободном доступе. WinLoad - прошлое. Хотя и pCOManager тоже уже прошлое, они сейчас на c.suite перешли. Через pCOManager не смог подключится-программа не видит ICP CON i7561, хотя микросхема в преобразователе, что надо.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Ну тогда, как вариант, искать в вашем городе кого-то с оригинальным CARELовским переходником.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Штатными средствами никак не вытащить, pCOmanager не поможет. Только перенос образа памяти с рабочего контроллера через SmartKey.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Посмотрел в pCOManager, действительно, саму программу не вытащить, только Т память, Р память и логи. Вообщем CAREL в своем репертуаре, за любой чих платите денюжку и покупайте новый софт, железо и т.д..
|
|
|
|
|
3.10.2017, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(svintus @ 3.10.2017, 9:14) Штатными средствами никак не вытащить, pCOmanager не поможет. Только перенос образа памяти с рабочего контроллера через SmartKey. На форумах пишут, что можно и без ключа, вопрос как? Я млин не претендую на интелектуальную собственнность. Бекапа нет, ключа нет и что усё тупик?!!! Да и про ICP DAS пишут, что коннектится без проблем к pC0Manager, а у меня нихрена не получается. Выходит что WinLoad и pCOManager только для загрузки параметров и обновлений?
|
|
|
|
|
3.10.2017, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Насколько я знаю никак вообще (SmartKey вроде не в счет). По крайней мере исходный вариант программы точно. Чему вы удивляетесь ? у многих производителей нельзя слить с контроллера программу, чтобы ее потом можно было отредактировать.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Слить программу для редактированния нигде нельзя, т.к. в контроллер загружается компилированный код, а не исходная программа. Я только раз встречал возможность заливки исходного кода в контроллерах Wago и то это делалось отдельной кнопкой, просто куда-то в память для сохранности, а работал он так же от компилированного кода. hont88, привыкайте, у CAREL любимая фишка обрезать какую-нибудь функцию с ПО и выставить ее отдельной программой за большие деньги. SmartKey в их арсенале как раз специально для размножения програмного обеспечения и копирования егоо между контроллерами. В pCOManager такую функцию вырезали и отдельным прибором продают
|
|
|
|
|
3.10.2017, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 10:22) Насколько я знаю никак вообще (SmartKey вроде не в счет). По крайней мере исходный вариант программы точно. Чему вы удивляетесь ? у многих производителей нельзя слить с контроллера программу, чтобы ее потом можно было отредактировать. Выходит Carel тупиково-коррупционная ветвь? Один скачок напряжения или батарея издыхает, всё готовь денежки! Я думаю, что при составлении ТЗ, надо оговаривать, дескать только не на базе Carel или все прибамбасы для работы с контроллером и бекапы "встудию"! Начиная от производителя, и заканчивая изготовителем оборудования создаётся барыжная схема отъёма денег! Выходит, что пароли в эНтой клоунаде-самое безобидное. Цитата(Roboman @ 3.10.2017, 10:47) Слить программу для редактированния нигде нельзя, т.к. в контроллер загружается компилированный код, а не исходная программа. Я только раз встречал возможность заливки исходного кода в контроллерах Wago и то это делалось отдельной кнопкой, просто куда-то в память для сохранности, а работал он так же от компилированного кода. hont88, привыкайте, у CAREL любимая фишка обрезать какую-нибудь функцию с ПО и выставить ее отдельной программой за большие деньги. SmartKey в их арсенале как раз специально для размножения програмного обеспечения и копирования егоо между контроллерами. В pCOManager такую функцию вырезали и отдельным прибором продают В CyBro таких проблем нет, да и с сегнетиками всё проще.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
При желании можно загрузить и хранить все эти bin файлы, включая и мануал, в NAND памяти контроллера, она для этого и предназначена. Только я еще не встречал никого, кто это делал бы при заливке программы. Когда заказчик просил, передавал ему bin файлы, никаких проблем. Иногда даже уговаривал взять на всякий случай. Поскольку программы были очень специфические. Цитата(hont88 @ 3.10.2017, 11:04) Выходит Carel тупиково-коррупционная ветвь? Один скачок напряжения или батарея издыхает, всё готовь денежки! Я думаю, что при составлении ТЗ, надо оговаривать, дескать только не на базе Carel или все прибамбасы для работы с контроллером и бекапы "встудию"! Начиная от производителя, и заканчивая изготовителем оборудования создаётся барыжная схема отъёма денег! Выходит, что пароли в эНтой клоунаде-самое безобидное.
В CyBro таких проблем нет, да и с сегнетиками всё проще. Если будете на выставке Chillventa в Германии или Италии, обратите внимание, какие контроллеры производители ставят в климатическое оборудование, так, для понимания ситуации.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
hont88 при чем тут Carel ? у многих так. Либо есть возможность дополнительно загрузить в ПЛК исходники для хранения (тот же Овен). Либо передавать исходники конечному заказчику. я только на Logo! и ZelioLogic сливал программу, на остальном не припомню, чтобы было можно. Либо компилированный код можно вытянуть (тот же Овен) либо вообще никак.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 11:25) hont88 при чем тут Carel ? у многих так. Либо есть возможность дополнительно загрузить в ПЛК исходники для хранения (тот же Овен). Либо передавать исходники конечному заказчику. я только на Logo! и ZelioLogic сливал программу, на остальном не припомню, чтобы было можно. Либо компилированный код можно вытянуть (тот же Овен) либо вообще никак. Ставлю в пример CyBro! Млин мне всего то нужно сделать бекап! А уж деваться некуда будет дык поставлю AhuxSV109_RU.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Советую обратиться в Carel Россия, может подскажут кого с наличием SmartKey, сейчас то чего сокрушаться ?
|
|
|
|
|
3.10.2017, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 11:57) Советую обратиться в Carel Россия, может подскажут кого с наличием SmartKey, сейчас то чего сокрушаться ? Ключик стоит штук восемь-дорого, да и руководство не поймёт! Надо всё же поднять спецификации-может, что и было в придачу да сплыло на уровне "субчиков", это так для интереса, не доказать ведь ничего! Я заблуждался, думая, что если есть программное в свободном доступе, да и контроллер с подобным набором функций не дефицит, то и проблем нет! Ладно прорвёмся, не в первый и не последний раз в подобной попе, проблемы надо решать по мере их поступления!
|
|
|
|
|
3.10.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
|
Не обязательно покупать для разовой процедуры, возьмите в аренду.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
hont88 я тоже про аренду говорил, наверняка они знают, у кого есть из крупных подрядчиков, ну и с ними договориться.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 13:33) hont88 я тоже про аренду говорил, наверняка они знают, у кого есть из крупных подрядчиков, ну и с ними договориться. Я не удивлюсь если есть у того субчика, что монтировал установки и щиты. AhuxSV109_RU, а что то поновее есть? Пусть на англиЦком, может кто встречал? Ещё вопрос как, точнее , что можно сделать с файлами dwl -PMEM и DE4? Как эти параметры отправить обратно в контроллер?
|
|
|
|
|
3.10.2017, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Контроллер то что делает? вентиляция?
|
|
|
|
|
3.10.2017, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
[quote name='Vasiliy' date='3.10.2017, 17:02' post='1324330'] Контроллер то что делает? вентиляция? Управление вентустановкой Rosenberg, полный набор-основные/резервные вентиляторы, возд. заслонки, задание скорости вращения на ПЧ, и т.п., короче всё кроме увлажнителя и охладителя.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Вообще то при сбое Т памяти слетает файл конфига и прога уходит на дефолт. Если слетит сам сценарий то меню вообще не загрузится. Но сценарий хранится во флеш, который не слить софтом. Сделано для защиты разработчика. Еще косяк карела в том, что бинарный файл прошивки идет в паре с биосом. Если биос не тот то облом. мышь смарткей рулит.
|
|
|
|
|
3.10.2017, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Обратитесь в Carel, у них есть прошивка для PCO3, которую можно сконфигурировать прямо с дисплея. Если подойдет, то полчаса и все заработает.
|
|
|
|
|
4.10.2017, 4:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Цитата(Vasiliy @ 4.10.2017, 3:06) Обратитесь в Carel, у них есть прошивка для PCO3, которую можно сконфигурировать прямо с дисплея. Если подойдет, то полчаса и все заработает. Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать. У вас меню не такого типа было?
|
|
|
|
|
4.10.2017, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 4:05) Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать. У вас меню не такого типа было? Нет не такое, где то потерял скан дисплея. Ну там -дата, system: off, а остальное всё пропало, как то- тем-ра(обратка, канальная, улица).
|
|
|
|
|
4.10.2017, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 4:05) Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать. У вас меню не такого типа было? Залил AhuxSV109_RU, и вот, что вышло.
|
|
|
|
|
4.10.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
При конфигурировании правильные порты датчиков указали? Температуру приточки не видит, видимо не тот AI указали. А вообще надо схему принципиальную смотреть.
|
|
|
|
|
4.10.2017, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 10:13) При конфигурировании правильные порты датчиков указали? Температуру приточки не видит, видимо не тот AI указали. А вообще надо схему принципиальную смотреть. Так это на самый крайний случай-что б хоть как то работало! По факту- вентиляторы: основной и резервный, в купе с ними жалюзи на каждый свои, плюсом общая воздушная заслонка на входе, управление ПЧ вращением всех приточных вентиляторов через аналоги, переключение по аварии, а не по наработке, ещё три вытяжки дополнительно( ещё три NO ), три фильтра (3 дифманометра), короче Medium под завязку!
|
|
|
|
|
4.10.2017, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Тогда новую программу писать. 1Tool без лицензии месяц работает
|
|
|
|
|
4.10.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614
|
Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 11:13) Тогда новую программу писать. 1Tool без лицензии месяц работает Всё же ключ проще найти, чем осваивать 1Tool. Может где то существует эмулятор ключа?
|
|
|
|
|
4.10.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Цитата(hont88 @ 4.10.2017, 15:38) Всё же ключ проще найти, чем осваивать 1Tool. Может где то существует эмулятор ключа? Это вы про SmartKey (PCOS00AKY0)? Так это физическое устройство, на яйцо похоже. Это не программа чтоб ее эмулировать. Да и врятли кто-то ее разбирал и делал аналог, слишком специфичная вещь.
|
|
|
|