> техническое задание на противодымную вентиляцию, техническое задание на противодымную вентиляцию
Olga-89
сообщение 18.2.2022, 16:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071





Добрый день!


У кого есть поделитесь примером технического задания на проектирование системы противодымной вентиляции!


Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 21.2.2022, 8:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(Olga-89 @ 18.2.2022, 20:31) *
У кого есть поделитесь примером технического задания на проектирование системы противодымной вентиляции!

Какой у вас объект? Противодымка предусматривается много где.
Вот вам для жилого дома выдержка для противодымки из ТЗ:
Предусмотреть подпор воздуха в лифтовую шахту и лестничную клетку. Разработать систему дымоудаления из коридоров через клапана дымоудаления в шахту с использованием крышного вентилятора, в межквартирные коридоры предусмотреть компенсирующую противодымную систему. Клапаны дымоудаления и компенсации воздуха предусмотреть с электромагнитным приводом напряжением 24В. Предусмотреть наиболее экономичное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.2.2022, 9:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(selbultekov @ 21.2.2022, 8:25) *
Вот вам для жилого дома выдержка для противодымки из ТЗ:
Предусмотреть подпор воздуха в лифтовую шахту и лестничную клетку. Разработать систему дымоудаления из коридоров через клапана дымоудаления в шахту с использованием крышного вентилятора, в межквартирные коридоры предусмотреть компенсирующую противодымную систему. Клапаны дымоудаления и компенсации воздуха предусмотреть с электромагнитным приводом напряжением 24В. Предусмотреть наиболее экономичное оборудование

В Задании на проектирование не следует указывать требования норм - нормы д.б. выполнены в безусловном порядке в соответствии со ст. 6 № 123-ФЗ.
Можно указывать только конкретные "хотелки" Заказчика по размещению оборудования (вентиляторы, клапаны и т.п.) и его исполнению.
Фраза "предусмотреть наиболее экономичное оборудование" вызывает необходимость представить Заказчику 2-3 разных варианта с указанием стоимости оборудования по каждому варианту - вариантное проектирование д.б. оплачиваемым. Как правило, по такому пути не идут - указывают предпочтительные для Заказчика бренды и обязательно указывают впоследствии в ПД о возможности замены на аналоги.

Сообщение отредактировал ИОВ - 21.2.2022, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения