1000м2 на дымоприм.устройство? |
|
|
|
16.9.2009, 16:27
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
|
Здание 2 этажа. Торговый зал 900м2. Окна есть, фрамуг нет. Дымоудаление механическое. По СП7 можно 1 клапан поставить. Ограничений по радиусу действия или расстоянию до края помещения в СП7 нет Заказчика бы очень устроила одна шахта в углу и клапан под потолком. На форуме видел несколько раз именно эти "1000м2 на одно устройство" как упрек СП7 Хотел бы разместить дымоприемные решетки по залу, но напоролся на ряд сложностей ( потому что в торговых залах ДУ не делал ) - дымоприемные решетки это рамка с сеткой и адаптаров не имеют; - потолок армстронг; - места для воздуховодов нет, денег на них тоже нет; - воздуховоды дымоудаления в зале никому не нужны.
Вопросов три: 1. Если ставить один клапан согласно СП7, можно ли его в углу поставить? 2. Справится ли один клапан с такой площадью? 3. Если в торговых залах решетками удалять, что делать с потолком и внешним видом?
|
|
|
|
|
16.9.2009, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Я бы на вашем месте просил место в центре и ставил один клапан. И 15 метров хорошо бы соблюдать. Хотя многие этими принебрегают и все без проблем согласовывается.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 17:44
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
|
Я тоже пришел к такому выводу Одна колона по центру вида не испортит. про 15 метров немного не понятно правда если до стен от решетки то видел 10 метров в старых нормах
|
|
|
|
|
16.9.2009, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Т.к. критиковал неразумное нормирование только я, придется отвечать. Предельная производительность дымоприемного отверстия (если будет больше - вытяжное отверстие будет хватать воздух из нижнего слоя, физика такая же как у любого местного отсоса) зависит от трех факторов: толщины дымового слоя; разница средней температуры дымового слоя и воздуха из нижнего слоя; месторасположения дымоприемного отверстия. Есть формула из американских стандартов NFPA 204 и NFPA 92B (мы серьезно её не проверяли, но она наиболее свежая и либеральная) для предельно допустимой производительности дымопремного отверстия в куб. м/с : 4,16gd2,5(Ts-T o/To)0,5 , где
g - фактор расположения дымопремного отверстия, равен 1,0 если центр отверстия располагается от стенке дальше, чем 2 гидравлических диаметра отверстия, равен 0,5 в остальных случаях, включая расположение на стенке; d - толщина дымового слоя, замеренная от нижнего края дымоприемного отверстия; Тs - средняя температура дымового слоя с учетом теплопотерь в ограждения; T o - температура воздуха из нижнего слоя. Разделив производительность системы ДУ на предельную производительность дымоприемного отверстия получают число отверстий. Применение обычных решеток в подшивных потолках для пропуска дыма в запотолочное пространство - проектное решение, применяющееся более 20 лет, особенно в торговых центрах для объединения нескольких выделенных павильонов и галерей общим дымовым резервуаром. Такие потолки называют перфорированными. Лучше использовать сплошную обрешеченность. Если "эстеты" будут возражать, надо занимать пропускными решетками не менее 25 % от площади потолка. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
Гость_AVSL_*
|
16.9.2009, 21:52
|
Guest Forum
|
Уважаемые коллеги! Проедставляется весьма малоприемлемой возможность реализации "лобовых" проектных решений по размещению дымоприемных устройств в защищаемых вытяжной проиводымной вентиляцией помещениях без учета, по меньшей мере, геометрических характеристик последних. Нормированная удельная площадь дымоприемных устройств явля- ется максимально допустимой для помещений неизменной высоты и выпукло-многоугольной формы в плане. При этом исключается любая трактовка так называемого "радиуса действия" указанных устройств, сопоставимого с гео- метрическими размерами защищаемых помещений.
|
|
|
|
|
16.9.2009, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(AVSL @ 16.9.2009, 22:52) [snapback]435683[/snapback] Нормированная удельная площадь дымоприемных устройств является максимально допустимой для помещений неизменной высоты и выпукло-многоугольной формы в плане. При этом исключается любая трактовка так называемого "радиуса действия" указанных устройств, сопоставимого с геометрическими размерами защищаемых помещений. Ошибочно нормированная плотность размещения дымоприемных отверстий - это свобода рук проектировщику для выпуска неработоспособных проектов. Я не могу представить радиус действия дымоприемного отверстия в дымовом резервуаре. Если вместо подпотолочного пространства задуматься о бассейне, то о каком радиусе действия сливных отверстий можно говорить? И неплохо представить себе сливное отверстие в ванной и как с хрипом врывается в образующуюся воронку воздух при уменьшении уровня воды в ванне. Отсуда и международное жаргонное выражение для рассматриваемого явления захвата воздуха дымоприемным отверстием - "plugholing" (образование отверстий в пробке). Именно на плагхолинг мы обрекаем дымовые резрвуары с толщиной слоя около 1 м, когда закладываем одно дымоприемное отверстие на 1000 кв. м. C уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
17.9.2009, 8:55
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
|
NOVIK_N Благодарю, за исчерпывающий ответ. С уважением к Вам.
|
|
|
|
|
19.9.2009, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Коллеги! Уважаемый Крезот меня поправил, из-за невнимательности в форуле предельной производительности дымоприемного отверстия я пропустил и не поставил еще одни скобки. Формула должна выглядить так: 4,16gd2,5((Ts-T o)/To)0,5. g - в оригинале "греческая гамма малая". С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
11.5.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
у меня торговый зал высотой 3,15 м. площадь зала 344 м2. по расчету системы ДУ получилось 17 000 м3/час. по предложенной формуле считаю производительность дымоприемного отверстия. получаю 365 м3/час, и следовательно - дымоприемных отверстий получилось 46 шт... как к этому отнестись?))
|
|
|
|
|
11.5.2010, 14:50
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
sveta200512
Приведите, пожалуйста, исходные данные в цифрах. Особо интересует толщина дымового слоя и средняя температура дымового слоя.
|
|
|
|
|
11.5.2010, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
толщина дымового слоя до нижнего края дымоприемного отверстия 0,3м t пом=288 келвин t дым.слоя =358,5 кельвин
4,16gd2,5(Ts-T o/To)0,5 , где
g - фактор расположения дымопремного отверстия, равен 1,0 если центр отверстия располагается от стенке дальше, чем 2 гидравлических диаметра отверстия, равен 0,5 в остальных случаях, включая расположение на стенке; d - толщина дымового слоя, замеренная от нижнего края дымоприемного отверстия; Тs - средняя температура дымового слоя с учетом теплопотерь в ограждения; T o - температура воздуха из нижнего слоя.
4,16х1х(0,3)2,5(359-288)/288)0,5х3600=365 м3/час
|
|
|
|
|
11.5.2010, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Уважаемая sveta200512!
Спасибо за приведенный случай.
Вы на себе почувствовали, что такое тонкий дымовой слой.
Вы нарушили мировые каноны проектирования дымоудаления: высота чистого слоя д.б. не ниже 2,5 м (создается запас по надежности расчета), но для низких помещений не ниже 0,8 высоты помещения (обеспечивается минимально допустимая толщина дымового слоя не меньше 0,2 высоты помещения).
Т.е. у Вас толщина дымового слоя д.б. 0,65 м (не меньше!!!). Так как это, все равно, достаточно тонкий слой, то для Вашего случая надо применять примерно 6 дымоприемных отверстий.
Предельная производительность дымоприемного отверстия за счет увеличения толщины дымового слоя вырастет на порядок. В связи с утолщением дымового слоя происходит увеличение поверхности его теплообмена с боковыми стенами. Проверьте не скажется ли это на температуре дымового слоя и не забудьте откорректировать массовый расход в связи с уменьшением высоты факела очага пожара.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 11.5.2010, 19:42
|
|
|
|
|
11.5.2010, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
уважаемый NOVIK_N! да, толщина дымового слоя у меня 0,65. но ведь в формулу надо подставлять: "толщина дымового слоя до нижнего края дымоприемного отверстия", вот эта толщина у меня всего 0,3 м( за минусом высоты дымоприемного клапана, и 100мм расстояния от потолка).
большое спасибо за ответ и комментарий моего случая
Сообщение отредактировал sveta200512 - 11.5.2010, 22:55
|
|
|
|
|
11.5.2010, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
2 sveta200512!
В таких случаях дымоприемное отверстие выполняют на воздуховоде сверху, оставляя между потолком и воздуховодом зазор из условия равенства площади дымоприемного отверстия произведению его периметра на зазор.
Думаю таким образом Вы получите расчетную толщину дымового слоя не 0,3, а ~ 0,57. И как следствие - только 10 дымоприемных отверстий вместо 46.
С уважением, NOVIK_N.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 12.5.2010, 0:04
|
|
|
|
|
12.5.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
уважаемый NOVIK_N! но в этом случае( если я расположу дымоприемный клапан на воздуховоде сверху), низ воздуховода будет на отметке 2,2. ( зазор около 100мм, высота клапана 310, и высота воздуховода ~ 300мм). архитекторы меня не поймут =(( высота помещения у нас 3,15 что делать??
с уважением. sveta200512
|
|
|
|
|
12.5.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
2 sveta200512!
Не понятно, почему в цепочку высот вклинивается высота клапана?
Почему она не оказывается в тени проекции сечения воздуховода?
Например, 2 клапана 0,3х0,7 в торце воздуховодов с переходным тройником на шахту?
Подобных вариантов может быть несколько.
Я это все пишу, а сам себе представляю, как же отечественным проектировщикам жить хорошо с нормой одно дымоприемное отверстие на 1000 кв. м (поэтому, еще раз спасибо Вам, за то что мы обсуждаем это).
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 12.5.2010, 9:45
|
|
|
|
|
12.5.2010, 9:51
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Может это как раз тот случай, когда клапан должен быть один, а в качестве дымоприёмных устройств использовать решётки на ответвлениях?
|
|
|
|
|
12.5.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Вариантов м.б. несколько. В том числе и клапан на шахте при высоте подшивного потолка 2,4-2.5 м. Вот и гадаем, что смущает исполнителя?
|
|
|
|
|
12.5.2010, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
Уважаемый NOVIK_N! так о том и разговор, что клапанов д.б. не 2 (например в торце воздуховодов), а 10(см. расчеты выше), и эти клапаны д.б. распределены равномерно по торговому залу. вот я их и хочу разместить на воздуховодах, проходящих по центру зала. и еще. как можно расположить клапан на воздуховоде сверху, не учитывая его высоту? если мы его расположим в сечении воздуховода, мы же перекроем( или уменьшим ) пропускную способность воздуховода.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
уважаемый NOVIK_N! еще раз вернемся к нашей конкретной ситуации. высота помещения 3,15. если клапан на отметке 3,05 - надо 10 клапанов. если клапан на отметке 2,8 - 64 клапана. значит надо установить клапаны на воздуховоде сверху, верно? если клапан в шахте - надо 10 шахт? вот меня это и смущает. шахты(10 шт) я себе позволить не могу, сверху еще этажи. а воздуховод - получаются низкие отметки. не знаю, что делать... и вам спасибо, что обсуждаете со мной ситуацию
|
|
|
|
|
12.5.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
Цитата(EJIEHA @ 12.5.2010, 10:51) Может это как раз тот случай, когда клапан должен быть один, а в качестве дымоприёмных устройств использовать решётки на ответвлениях? уважаемая EJIEHA! если честно, то не поняла вашей идеи. какие решетки можно использовать в качестве дымоприемных? где и как в этом случае установить клапан?
|
|
|
|
|
12.5.2010, 10:41
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
sveta200512
Тут на форуме много об этом спорили. Это в СНиП 2.04.05-91(2000) было определение : ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленными на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре. В СП 7.13130.2009 определение звучит так : ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО - решётка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции. Насколько я помню, решили, что с таким определением можно ставить клапан только на сборном воздуховоде, делать ответвления и на них устанавливать решётки.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
Цитата(EJIEHA @ 12.5.2010, 11:41) sveta200512
Тут на форуме много об этом спорили. Это в СНиП 2.04.05-91(2000) было определение : ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленными на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре. В СП 7.13130.2009 определение звучит так : ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО - решётка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции. Насколько я помню, решили, что с таким определением можно ставить клапан только на сборном воздуховоде, делать ответвления и на них устанавливать решётки. а не подскажете, как давно и в какой теме это обсуждали? пока не могу найти...
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Света! А чего еще искать? О том, как спорили? Приведенные определения и здравый смысл говорят о том, что отверстий м.б. 64, а противопожарный клапан - только один.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 11:46
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Когда входите на страницу раздела, то в левом нижнем углу есть окошко, где написано "Ключевое слово". Вбиваете туда словосочетание "дымоприёмное устройство", жмёте на кнопку "Найти на этом форуме" и получите вот это. Надо просматривать эти темы. Точнее не скажу.
|
|
|
|
|
13.5.2010, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
Цитата(EJIEHA @ 12.5.2010, 11:41) sveta200512
Тут на форуме много об этом спорили. Это в СНиП 2.04.05-91(2000) было определение : ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленными на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре. В СП 7.13130.2009 определение звучит так : ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО - решётка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции. Насколько я помню, решили, что с таким определением можно ставить клапан только на сборном воздуховоде, делать ответвления и на них устанавливать решётки. уважаемая EJIEHA!но тогда можно обойтись и без дымоприемного клапана? система ДУ рассчитана для торгового зала, находящегося на одном этаже.
|
|
|
|
|
14.5.2010, 8:45
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(sveta200512 @ 13.5.2010, 21:32) уважаемая EJIEHA! но тогда можно обойтись и без дымоприемного клапана? система ДУ рассчитана для торгового зала, находящегося на одном этаже. Интересный вывод... на основании чего?
|
|
|
|
|
14.5.2010, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(sveta200512 @ 13.5.2010, 20:32) но тогда можно обойтись и без дымоприемного клапана? система ДУ рассчитана для торгового зала, находящегося на одном этаже. Если называть клапан не дымоприёмным, а дымовым, то клапан нужен перед вентилятором - если механическое дымоудаление, или на шахте - если вытеснение, для предотвращения притока через систему дымоудаления. Или чтоб не было неорганизованной вытяжки....если нет пожара...
|
|
|
|
|
14.5.2010, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(sveta200512 @ 13.5.2010, 21:32) но тогда можно обойтись и без дымоприемного клапана? система ДУ рассчитана для торгового зала, находящегося на одном этаже. Разумная постановка вопроса. Нормотворцы раз уже сказали "А". П. 7.16 СП 7 заканчивается словами "П ротивопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз."
|
|
|
|
|
14.5.2010, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.4.2010
Из: новосибирск
Пользователь №: 53407
|
Цитата(jota @ 14.5.2010, 10:34) Если называть клапан не дымоприёмным, а дымовым, то клапан нужен перед вентилятором - если механическое дымоудаление, или на шахте - если вытеснение, для предотвращения притока через систему дымоудаления. Или чтоб не было неорганизованной вытяжки....если нет пожара... ну для этого ставим обратный клапан=) Цитата(EJIEHA @ 14.5.2010, 9:45) Интересный вывод... на основании чего? ну я так понимаю, что теряется его смысл.(клапана)
|
|
|
|