Автор: Onel1fe 17.6.2019, 15:30

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с установкой противопожарного клапана. Имеется система местных отсосов от автоматов розлива белизны. Приобретается новый автомат, который устанавливается в соседнее помещение. Врезаемся в сущ. систему вентиляции.
По приложению В. СП 7.13130 предел огнестойкости транзитного воздуховода должен быть не менее EI15. Но у меня возник вопрос: покрывать огнезащитным материалом до сборного воздуховода, который уходит к вентилятору на крышу или полностью до крыши?

Я решил сослаться на п.6.18 (г) и установить противопожарный клапан. В ожидании конструктивной критики.


 