Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожарный водопровод, отсутствие кольцевого водопровода
yakush
сообщение 17.7.2020, 7:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2020
Пользователь №: 376390



Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения. По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения? Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 17.7.2020, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58) *
Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения.

ВПВ делается в котельной? Внутреннее ПТ от гидранта? ))


Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58) *
По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения?

Открываем нормы и смотрим на каком расстоянии может быть установлен гидрант от кольца...
Запитать можно, но нужно учитывать расстояние, пропускную способность сети.


Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58) *
Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?

почему нет, два больше чем один. но условия все те же, что и для технической воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.7.2020, 12:48
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Техническую-то воду возможно. Да вот только системы у вас не 1 категории. Закопайте резервуар для тушения котельной от резика напрямую машиной. Для внутреннего пожаротушения нужен не гидрант, а устройство ВПВ. Подумайте, может уйти от ВПВ? Точно нужно внутреннее пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yakush
сообщение 20.7.2020, 9:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2020
Пользователь №: 376390



Так как котловой зал имеет II степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности Г и класс С0, а у закрытого склада топлива категория В, то по СП 10.13130.2009 п. 4.1.5 мы не можем отойти от внутреннего пожаротушения. Учитывая климатические условия Новосибирской области и высокий уровень грунтовых вод, установка резервуара и мероприятия по предотвращению его всплытия выйдут достаточно дорого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 20.7.2020, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Ну раз нужно делать, значит делайте. Нормы нарушать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.7.2020, 14:52
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Склад топлива в здании котельной у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yakush
сообщение 21.7.2020, 5:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2020
Пользователь №: 376390



Да, в здании котельной с отдельным входом. Также в здании находится ДГУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения