Добрый день! подскажите пожалуйста, сколько проектировали, никогда вопросов не возникало, а тут... 1) согласно СП при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более пожаротушение необходимо предусматривать от 2-х гидрантов и одного - при расходе воды менее 15 л/с. Имеется в виду пожаротушение всей площадки, или кол-во гидрантов определяется для каждого здания, обслуживаемого проектируемой сетью отельно? Так, если для пожаротушения все площадки расход на пожаротушение принят 20 л/с, пожаротушение от двух гидрантов, но есть здания с расходом 10 л/с, для ниих необходимо предусматривать пожаротушение от одного гидранта. 2) в пункте указано ограничение 15 л/с на наружное пожаротушение, входит ли ли в это число расход от пожарных кранов, напримнер, на внутреннее пожаротушение требуемый расход нужен 5 л/с, на наружное 10 пожаротушение делаем от одного гидранта или двух? 3) Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам, т.е. от пож.гидрантов, но не указано их кол-во
Всегда принимаю так: 1 - отдельно для каждого здания 2 - только наружное 3 - от одного гидранта (от тупиковой сети)
Кол-во прочитанной литературы и норм огромное, но подтверждения не нашла. Всем заранее большое спасибо за разъяснения!