> Кол-во пожарных гидрантов, Определение кол-ва пожарных гидрантов, восстановление противопожарного
Fyfcnfcbz
сообщение 20.9.2020, 18:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Добрый день!
подскажите пожалуйста, сколько проектировали, никогда вопросов не возникало, а тут...
1) согласно СП при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более пожаротушение необходимо предусматривать от 2-х гидрантов и одного - при расходе воды менее 15 л/с.
Имеется в виду пожаротушение всей площадки, или кол-во гидрантов определяется для каждого здания, обслуживаемого проектируемой сетью отельно?
Так, если для пожаротушения все площадки расход на пожаротушение принят 20 л/с, пожаротушение от двух гидрантов, но есть здания с расходом 10 л/с, для ниих необходимо предусматривать пожаротушение от одного гидранта.
2) в пункте указано ограничение 15 л/с на наружное пожаротушение, входит ли ли в это число расход от пожарных кранов, напримнер, на внутреннее пожаротушение требуемый расход нужен 5 л/с, на наружное 10 пожаротушение делаем от одного гидранта или двух?
3) Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам, т.е. от пож.гидрантов, но не указано их кол-во

Всегда принимаю так:
1 - отдельно для каждого здания
2 - только наружное
3 - от одного гидранта (от тупиковой сети)

Кол-во прочитанной литературы и норм огромное, но подтверждения не нашла.
Всем заранее большое спасибо за разъяснения!

Сообщение отредактировал Fyfcnfcbz - 20.9.2020, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.9.2020, 8:06
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Fyfcnfcbz @ 20.9.2020, 20:37) *
Всегда принимаю так:
1 - отдельно для каждого здания
2 - только наружное
3 - от одного гидранта (от тупиковой сети)

Правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 21.9.2020, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Цитата(Ferdipendoz @ 21.9.2020, 8:06) *
Правильно

Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.9.2020, 13:31
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Fyfcnfcbz @ 20.9.2020, 20:37) *
3 - от одного гидранта (от тупиковой сети)

Не забудьте только, что вы должны обеспечить нормативное время пополнения противопожарного запаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 21.9.2020, 14:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Цитата(Ferdipendoz @ 21.9.2020, 13:31) *
Не забудьте только, что вы должны обеспечить нормативное время пополнения противопожарного запаса


По времени, конечно, необходимо уложиться в нормируемое. А если восстанавливаем от одного гидранта (сеть тупиковая) и на сети авария?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения