> Как узнать максимальную длину линии от сейсмодатчика до АЦП
Elektron32
сообщение 18.7.2018, 17:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 345164



Как рассчитать длину линии от сейсмодатчика А1738 до АЦП чтобы погрешность линии сигнала не превышала +-1%?
Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования сейсмоприемника – ±10%;
Пределы допускаемой основной приведенной (к конечному значению поддиапазона)
погрешности измерения напряжения постоянного тока АЦП – ±0,5%;
Предел допускаемой погрешности линии связи принят равным ±1%.
Суммарная погрешность измерительного канала сейсмоприемников составит:
Δ= (±10) + (±0,5) + (±1) = ±11,5%
Напряжение сигнала с датчика составляет 5 В.
Используется кабель МКШвнг-LS 5*2*0.75
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 20.7.2018, 12:01
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Elektron32 @ 18.7.2018, 17:42) *
Как рассчитать длину линии от сейсмодатчика А1738 до АЦП чтобы погрешность линии сигнала не превышала +-1%?
Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования сейсмоприемника – ±10%;
Пределы допускаемой основной приведенной (к конечному значению поддиапазона)
погрешности измерения напряжения постоянного тока АЦП – ±0,5%;
Предел допускаемой погрешности линии связи принят равным ±1%.
Суммарная погрешность измерительного канала сейсмоприемников составит:
Δ= (±10) + (±0,5) + (±1) = ±11,5%
Напряжение сигнала с датчика составляет 5 В.
Используется кабель МКШвнг-LS 5*2*0.75


У сегнетиков на форуме очень прекрасная статья на эту тему)

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1685

Сообщение отредактировал Ashihara - 20.7.2018, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения