> резервуары противопожарного запаса воды
kamich
сообщение 12.2.2021, 13:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2006
Пользователь №: 5231



Здравствуйте. Нужна помощь в вопросе расположение резервуаров противопожарного запаса воды относительно трансформаторных подстанций. На каком расстоянии они могут быть установлены? Резервуар и ТП находятся наружу, не в здании. Если можно с указанием норм. Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 12.2.2021, 13:50
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(kamich @ 12.2.2021, 13:34) *
Здравствуйте. Нужна помощь в вопросе расположение резервуаров противопожарного запаса воды относительно трансформаторных подстанций. На каком расстоянии они могут быть установлены? Резервуар и ТП находятся наружу, не в здании. Если можно с указанием норм. Спасибо заранее.

СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий
СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamich
сообщение 12.2.2021, 13:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.12.2006
Пользователь №: 5231



Цитата(ViC @ 12.2.2021, 13:50) *
СП 18.13330.2019 Генеральные планы промышленных предприятий
СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений


а пункт не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.2.2021, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(kamich @ 12.2.2021, 13:58) *
а пункт не подскажете?

СП8.13130.2020
10.5. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 18:51