Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Формовка конденсаторов путем подачи 220 вместо 380
lazybird
сообщение 27.6.2022, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Как я понял принцип формовки, в начале ег используют какие-то методы токоограничения (в доке по ABB, кажется). А если просто подать фазу и ноль на два из трех фазных входа? Или это совсем не то? Я знаю, что многие современные приводы ограничивают зарядный ток конденсаторов -- это как-то помогает или вредит процессу? Например пока напряжение не поднимется выше какого-то уровня ток так и будет идти через токоограничивающий резистор. То есть подали 220, ПЧ через резистор заряжает конденсаторы и ждет, пока напряжение не поднимется до какой-то величины, а оно не поднимается, потому что 220 всего. Так и токоограничивает. Профит!

Сообщение отредактировал lazybird - 27.6.2022, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 27.6.2022, 11:52
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Прикрепленный файл  post_59025_029519000_1385214059.jpg ( 191,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.6.2022, 14:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вам выложили таблицу по ней и смотрите. Тут ведь опять вопрос, какой ПЧ, не все ПЧ от 220 могут вообще работать и соответственно не включатся никакие цепи заряда и контроля. Да и при формовке от внешнего источника регулируемого надо постоянное напряжение подавать непосредственно на шину постоянного тока вроде как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 27.6.2022, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Я как-то подавал напряжение на ноль и фазный вход для формовки небольшого ПЧ (точно не вспомню, пару киловатт). Токоограничением выступала лампа накаливания включенная последовательно.
Результат положителен. В инструкциях АББ при хранении свыше двух лет формовку проводят с ограничением тока на уровне 0.5-1А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 28.6.2022, 5:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Pawel @ 27.6.2022, 18:01) *
Тут ведь опять вопрос, какой ПЧ, не все ПЧ от 220 могут вообще работать и соответственно не включатся никакие цепи заряда и контроля. Да и при формовке от внешнего источника регулируемого надо постоянное напряжение подавать непосредственно на шину постоянного тока вроде как.

Цепь заряда не нуждается во включении. Иначе частотник в принципе не сможет запуститься. Чтобы что-то начало работать должен запуститься внутренний блок питания, включать подачу напряжения для себя он не может. Включается не цепь заряда, а шунтирование зарядных резисторов.
Между подачей постоянки прямо на клеммы звена постоянного входа и подачей на входы разница минимальна. При подаче прямо на звено постоянного тока будет идти мимо зарядных резисторов (если величина напряжения ниже напряжения запуска внутреннего источника питания). В остальном, те же яйца, вид сбоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 2.7.2022, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Кстати, если на ПЧ подать фазу и ноль, то с третьей фазы можно взять 110 и подать на следующий)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.7.2022, 19:36
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Dude @ 27.6.2022, 19:02) *
Я как-то подавал напряжение на ноль и фазный вход для формовки небольшого ПЧ (точно не вспомню, пару киловатт). Токоограничением выступала лампа накаливания включенная последовательно.
Результат положителен. В инструкциях АББ при хранении свыше двух лет формовку проводят с ограничением тока на уровне 0.5-1А.

ЛН в какчесте ограничителя самое оно
+146%
сам иногда юзаю этот дедовский способ подзарядки акков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2022, 9:03
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 2.7.2022, 19:36) *
ЛН в какчесте ограничителя самое оно

У неё ещё бы характеристику "опрокинуть": сделать так, чтобы при включении было сопротивление повыше чем потом. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.7.2022, 9:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(tiptop @ 3.7.2022, 9:03) *
У неё ещё бы характеристику "опрокинуть": сделать так, чтобы при включении было сопротивление повыше чем потом. wink.gif

Ну тогда термистор NTC для ограничения пусковых токов:
https://www.chipdip.ru/product0/8140329231
Технические параметры
Область применения ограничение пусковых токов
Конструктивное исполнение диск
Сопротивление при 25 грд.С, Ом 50
Точность, % 20
Коэффициент температурной чувствительности 1200
Максимальный рабочий ток, А 1.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2022, 10:06
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 3.7.2022, 9:29) *
Ну тогда термистор NTC для ограничения пусковых токов

Он сгорит при к.з. в нагрузке. sad.gif

...Если только в комбинации с лампой накаливания. clap.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2022, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.7.2022, 11:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ну так чего там формовать при КЗ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения