|
|
VLT Micro drive 51 ошибка AL 13 |
|
|
|
17.1.2012, 1:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136337
|
Здравствуйте! После отключений эл. питания доблестными "эл.сетями", 3-4 раза на 0.5-1 сек., мой VLT Micro drive 51 выдал ошибку AL 13. Перезапуск э.д. ("RESET") не происходит. Отключение VLT ошибку не устраняет. (Отключал на 15 сек). Вытяжка на двигателе 3-ф 2.5 кВт. Обесточивание было вероятнее только по одной фазе. Подскажите, плз, что может быть, или я что-то не так делаю. Я эксплуатационщик, хочу разобраться.
Заранее спасибо за участие.
|
|
|
|
|
18.1.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
Попробуйте полностью его перезапустить (где-то уже выкладывал как), если не поможет - под замену. На будущее совет - если плохие сети, то никаких контакторов после частотника.
|
|
|
|
|
18.1.2012, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416
|
Скорее всего, выход сгорел из-за бросков напряжения. Если сброс не поможет, то точно в помойку. Danfoss очень боится бросков напряжения, было время десятками сгорали при кратковременном отключении.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133880
|
Недавече как вчера столкнулся с такой ошибкой, причем только на одном частотнике, с другим нормально. До этого система несколько раз включалась -выключалась по аварии Угроза замерзания. При включении частотника светился индикатор Alarm и на табло AL13. После ресета светодиод погас, надпись на табло осталась. Нажал кнопку Меню, надпись исчезла, появились цифры показания частоты, частотник заработал. Вот и всё.
|
|
|
|
|
21.7.2016, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301581
|
здравствуйте ну вроде все запустил никто ответа не дал но щас другая проблема ошибка после запуска AL7 есть кто живой что сделать с повышенным напряжением смотрю в книге надо соединить клеммы UCD но с чем их соеденять???
|
|
|
|
|
27.7.2016, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059
|
Во вложении описаловка этих аварий, может поможет.
Прикрепленные файлы
__13.pdf ( 208,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 365
__7.pdf ( 221,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 228
|
|
|
|
|
5.9.2022, 19:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383
|
Цитата(Инженер ОПТ @ 27.7.2016, 13:14) Во вложении описаловка этих аварий, может поможет. Доброго вам здоровья. А можно весь документ выдержки из которых вы привели ? как ОНО называется ? У меня повеселее получилось с W7 W13 AL13 /// так еще при изменении скорости с LCP12 крутилкой - двигатель вообще .... крутит ся и реверсит и вперед ... и скрипит и визжит привод (ремни) какие то писей чудесатые чудеса происходят. причем часттитник на 11 кв - мотор 7.5 (все вбито) ток, частота, мощность. в общем ...
|
|
|
|
|
6.9.2022, 0:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383
|
Может кто сходу скажет что нетак внесли FC51 11kW мотор 7.5, ток 15.2 Все внесли в данные естественно. Частоты вращения мотора в данных и на табличке нет. Что было то и осталось по умолчанию 1440 (установка по умолчанию частотника). По умолчанию было разгон 10 сек торможение 20 сек. Уменьшили до 5 и 8 сек.
При запуске ругается ошибками W7 W13 скрежещет мотором (шкив-ремень) на табло показывает направление движения (вращения) по часовой, против часовой, и так скачет пока не поднимешь частоты вращения потенциометром до 40Hz-45 ... хотя запретили реверс через параметр частотника. Минимальную частоту задания поставили 25Hz - максимум 50Hz. Задание 1 - по потенциометру. Если старт меньше чем 40 Hz - чехарда с W7 W13 перемена направления движения (вращения вала)
Если стартовать выкрутив ручку потенциометра вправо с 40-45 Hz и потом микроминиэкстралегко крутить понижение частоты, то прокатывает. до 29Hz можно снизить. Чуть резкое снижение чем на микрометр - опять чехарда с W7 W13 и даже один раз вывалилось в аварию AL13 и выключился. Сбросили аварию, запустили с частоты 40Hz и снизили потом микродвижениями до 30Hz.
Повторный старт на этом не срабатывает. Надо крутить частоту до 40 как минимум и потом снижать.
Куда покопать? или увеличить время разгона до 10 - 20 сек ?
Простая VTS приточка ... ничего сверхъестественного. Был TECOMP частотник, погорел, решили заменить на Danfoss вот ...
|
|
|
|
|
6.9.2022, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата(Andrey GREEN @ 6.9.2022, 0:32) Может кто сходу скажет что нетак внесли FC51 11kW мотор 7.5, ток 15.2 Все внесли в данные естественно. Частоты вращения мотора в данных и на табличке нет. Что было то и осталось по умолчанию 1440 (установка по умолчанию частотника). По умолчанию было разгон 10 сек торможение 20 сек. Уменьшили до 5 и 8 сек.
При запуске ругается ошибками W7 W13 скрежещет мотором (шкив-ремень) на табло показывает направление движения (вращения) по часовой, против часовой, и так скачет пока не поднимешь частоты вращения потенциометром до 40Hz-45 ... хотя запретили реверс через параметр частотника. Минимальную частоту задания поставили 25Hz - максимум 50Hz. Задание 1 - по потенциометру. Если старт меньше чем 40 Hz - чехарда с W7 W13 перемена направления движения (вращения вала)
Если стартовать выкрутив ручку потенциометра вправо с 40-45 Hz и потом микроминиэкстралегко крутить понижение частоты, то прокатывает. до 29Hz можно снизить. Чуть резкое снижение чем на микрометр - опять чехарда с W7 W13 и даже один раз вывалилось в аварию AL13 и выключился. Сбросили аварию, запустили с частоты 40Hz и снизили потом микродвижениями до 30Hz.
Повторный старт на этом не срабатывает. Надо крутить частоту до 40 как минимум и потом снижать.
Куда покопать? или увеличить время разгона до 10 - 20 сек ?
Простая VTS приточка ... ничего сверхъестественного. Был TECOMP частотник, погорел, решили заменить на Danfoss вот ... сбросте до заводских и не вводите 2-й набор параметров, только что с таким мучался
|
|
|
|
|
7.9.2022, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758
|
Цитата(Andrey GREEN @ 6.9.2022, 0:32) Может кто сходу скажет что нетак внесли FC51 11kW мотор 7.5, ток 15.2 Все внесли в данные естественно. Частоты вращения мотора в данных и на табличке нет. Что было то и осталось по умолчанию 1440 (установка по умолчанию частотника). По умолчанию было разгон 10 сек торможение 20 сек. Уменьшили до 5 и 8 сек.
Куда покопать? или увеличить время разгона до 10 - 20 сек ? PI - регулятор не включен случайно?
Сообщение отредактировал Александр СБ - 7.9.2022, 14:42
|
|
|
|
|
20.9.2022, 23:05
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383
|
Цитата(olg2004 @ 6.9.2022, 2:53) сбросте до заводских и не вводите 2-й набор параметров, только что с таким мучался Второй набор ничем не мешает если им не пользоваться ... какое влияние?... но так то да. Пока не начал настраивать на простой панели без крутилки, все работало безз ошибок... Увеличили время разгона, перехода, торможения д о 30 ... все равно ошибки. Пришлось увеличить до 45 сек все.... Все работает уже 2. неделю без ошибок. Заставил проверить соосность шкивов и поменять на новые ремни
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|