> Нужна консультация по показаниям счетчика ВКТ-7 на отпление
LIK78
сообщение 10.1.2018, 15:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334723



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу помощи, очень нужно, что бы кто-то знающий посмотрел отчет о расходе теплоносителя и прокомментировал.
У нескольких специалистов разные мнения (честно говоря считаю обоих не компетентными, т.к. слов много а дела мало).
Что значат минусы в этой распечатке и вообще какой показатель на что указывает?
Суть: многоквартирный жилой дом, 160 квартир, два подъезда, 16 этажей. Свой ИТП ( в подвале), на дом заходит только теплоноситель и холодное водоснабжение. Система ГВС - закрытая.
Температура настроена на 19 *с (что бы было в квартирах), за окном температура от 0 до -9*С, при этом жарит в квартире до 25 *С

P.S. helpsmilie.gif Прошу не закидывать тухлыми помидорами, так сложилось, что мне, девушке-блондинке, пришлось заниматься этими вопросами (ТСЖ) rolleyes.gif

Сообщение отредактировал LIK78 - 10.1.2018, 15:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _report_.xlsx ( 21,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 10.1.2018, 17:21
Сообщение #2


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Массовый расход в обратке больше, чем в подаче, вот и минус. Непонятно, по какой формуле идет расчет, как сконфигурированы расходомеры, и много еще чего непонятно.
Надо файлик приложить, который прямо из ВКТ скачан и преобразован через их программу, Archiver
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 10.1.2018, 19:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Из представленных данных Вы не найдете причину зажарки квартир до 25 градусов.
Нужно искать в автоматике ИТП датчики наружной температуры воздуха, регуляторы температуры и расхода (если они есть).
А лучше обратиться к своей эксплуатирующей службе, или поискать шабашников, чтоб приехали, помсотрели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.1.2018, 22:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LIK78 @ 10.1.2018, 15:50) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу помощи, очень нужно, что бы кто-то знающий посмотрел отчет о расходе теплоносителя и прокомментировал.
У нескольких специалистов разные мнения (честно говоря считаю обоих не компетентными, т.к. слов много а дела мало).
Что значат минусы в этой распечатке и вообще какой показатель на что указывает?
Суть: многоквартирный жилой дом, 160 квартир, два подъезда, 16 этажей. Свой ИТП ( в подвале), на дом заходит только теплоноситель и холодное водоснабжение. Система ГВС - закрытая.
Температура настроена на 19 *с (что бы было в квартирах), за окном температура от 0 до -9*С, при этом жарит в квартире до 25 *С

P.S. helpsmilie.gif Прошу не закидывать тухлыми помидорами, так сложилось, что мне, девушке-блондинке, пришлось заниматься этими вопросами (ТСЖ) rolleyes.gif

ПРЭМ на обратке чист не так как на подающей и ничего страшного пока дельта по расходу не будет выше 2%. А обратка у вас весьма занижена, что свидетельствует о большой установочной мощности ТО. Повышенная Т в помещениях дома видимо тоже из этой серии- в систему отопления с запасом приборов поставили, но термостатами у приборов еще народ не привык пользоваться, многие их просто не крутят регулируя Т степенью открывания окон и вентилируется лучше пока суммы счета за отопление не напрягают.
у вас все замечательно и нет повода для беспокойства. Заниженная обратка- радость для теплоснабжающей конторы с ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 11.1.2018, 8:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Такой же дом, только квартир чуть побольше - 240
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________edit___2_.png ( 81,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LIK78
сообщение 12.1.2018, 16:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334723



Всем спасибо. Видимо действительно нет повода для беспокойства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения