Нужен ли противопожарный клапан |
|
|
|
12.1.2020, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом необходимости установки противопожарного клапана, нужен ли он вообще в моем случае. Ситуация следующая - АБК. Сама приточная установка находится в помещении категории В3(техпомещение), из нее воздуховод идет в помещение категории Д(постирочная) и в этом помещении разветвление - одно идет на некатегорируемые помещения, а вторая ветка идет в помещение категории В4(хранение белья). Перегородки - пазогребневые плиты, облицованные плиткой. Буду очень признателен за помощь! СП7 и 60 я обязательно зазубрю, но чуть позже)
Сообщение отредактировал UNikilai - 12.1.2020, 13:20
|
|
|
|
|
12.1.2020, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Сама приточная установка находится в помещении категории В3(техпомещение), Начните сначала с того, где допускаете согласно СП60 размещать вент. оборудование.
|
|
|
|
|
12.1.2020, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
ну я понимаю, что там нельзя ставить да?...просто по факту вроде как оно для того и предназначено и в стадии П оборудование стоит там же( вроде как пункт 7.9.2 говорит про то, что нельзя, но ведь он относится к обслуживаемым помещениям складов или же, если учесть, что у меня расход воздуха на приточке 2600м3/ч, то мне следует(то есьт должен) установить в подшивных потолках в коридоре?(7.9.3)
Сообщение отредактировал UNikilai - 12.1.2020, 17:05
|
|
|
|
|
12.1.2020, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата ну я понимаю, что там нельзя ставить да? Согласно СП 60 вы можете размещать оборудование в помещениях для вент. оборудования, в обслуживаемых помещениях с учетом типа помещения и его категории, а также на улице по тех. заданию. Поэтому исходя из этого, установка размещаемая в тех. помещении кат. В3, должна обслуживать только это помещение, иначе придется менять его назначение на помещение для вент. оборудования.
|
|
|
|
|
13.1.2020, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Ну а если "переименовать" помещение, оставив категорию, то тогда это будет соответствовать нормам? Между помещениями категории д и в4 нужно ставить противопожарный клапан?
|
|
|
|
|
13.1.2020, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Ну а если "переименовать" помещение, оставив категорию Если вы его переименуете в венткамеру, то на каком основании останется категория В3 ? Цитата Между помещениями категории д и в4 нужно ставить противопожарный клапан? Если дверь в помещение кат. В4 в противопожарном исполнении то нужен.
|
|
|
|
|
13.1.2020, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
просто скорее всего никто мне не даст переименовать это помещение)хотя я, конечно, уточню если же это помещение останется тем же техпомещением с категорией В3, то мне нужно будет выносить приточку куда-то в коридор? И то, это тех помещение по факту окружено постирочной с категорией д...
"Если дверь в помещение кат. В4 в противопожарном исполнении то нужен." огромнейшее спасибо, даже не знаю что бы без вас делал! да, дверь там противопожарная, значит ставлю а постирочной(категория д) и некатегорируемыми помещениями случайно клапан не нужен? там тоже противопожарная дверь стоит
Сообщение отредактировал UNikilai - 13.1.2020, 11:08
|
|
|
|
|
13.1.2020, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата то мне нужно будет выносить приточку куда-то в коридор? Да, размещать в соответствии с допущениями СП60. Цитата там тоже противопожарная дверь стоит Все зависит от трассировки. Лучше тянуть воздуховоды через коридор с заходом в обслуживаемые помещения из коридора, тогда берет СП 7 п. 6.12 и руководствуетесь им.
|
|
|
|
|
13.1.2020, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
все, пункт 7.9.3 я теперече усвоил, переношу это дело в коридор. Только тогда еще такой всплывает вопрос по этой системе- мне тогда нужно будет ставить 2 озк? у меня как получится - пойдет воздуховод в постирочную(д) и из постирочной пойдет в хранение белья(в4)(по другому там и не выйдет), мне нужно будет ставить озк на входе в д и на входе в в3? и еще один тут вопрос меня стал будоражить - есть склад, но он некатегорированный(или просто это кому-то выгодно), там у меня приток осуществляется через приточные решетки в стене, а вытяжка с помощью дефлекторов и вот я подумал - а не надо ли мне ставить озк на каждую приточную решетку?
Сообщение отредактировал UNikilai - 13.1.2020, 12:13
|
|
|
|
|
13.1.2020, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
я уточнил - склады, оказывается, В3 или же к системам естественной венитляции это все вообще никак не относится7
Сообщение отредактировал UNikilai - 13.1.2020, 15:07
|
|
|
|
|
13.1.2020, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
хотя быть может ЕВ в таких складах опять таки применена неверно?
|
|
|
|
|
22.2.2020, 23:25
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.2.2020
Пользователь №: 373472
|
Перегородки - пазогребневые плиты, облицованные плиткой. Буду очень признателен за помощь! СП7 и 60 я обязательно зазубрю, но чуть позже)
|
|
|
|
|
|