> Нужен ли противопожарный клапан
UNikilai
сообщение 12.1.2020, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Здравствуйте, помогите разобраться с вопросом необходимости установки противопожарного клапана, нужен ли он вообще в моем случае. Ситуация следующая - АБК. Сама приточная установка находится в помещении категории В3(техпомещение), из нее воздуховод идет в помещение категории Д(постирочная) и в этом помещении разветвление - одно идет на некатегорируемые помещения, а вторая ветка идет в помещение категории В4(хранение белья). Перегородки - пазогребневые плиты, облицованные плиткой. Буду очень признателен за помощь! СП7 и 60 я обязательно зазубрю, но чуть позже)

Сообщение отредактировал UNikilai - 12.1.2020, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.1.2020, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Сама приточная установка находится в помещении категории В3(техпомещение),

Начните сначала с того, где допускаете согласно СП60 размещать вент. оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 12.1.2020, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну я понимаю, что там нельзя ставить да?...просто по факту вроде как оно для того и предназначено и в стадии П оборудование стоит там же(
вроде как пункт 7.9.2 говорит про то, что нельзя, но ведь он относится к обслуживаемым помещениям складов
или же, если учесть, что у меня расход воздуха на приточке 2600м3/ч, то мне следует(то есьт должен) установить в подшивных потолках в коридоре?(7.9.3)

Сообщение отредактировал UNikilai - 12.1.2020, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.1.2020, 19:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
ну я понимаю, что там нельзя ставить да?

Согласно СП 60 вы можете размещать оборудование в помещениях для вент. оборудования, в обслуживаемых помещениях с учетом типа помещения и его категории, а также на улице по тех. заданию.
Поэтому исходя из этого, установка размещаемая в тех. помещении кат. В3, должна обслуживать только это помещение, иначе придется менять его назначение на помещение для вент. оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 13.1.2020, 0:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Ну а если "переименовать" помещение, оставив категорию, то тогда это будет соответствовать нормам? Между помещениями категории д и в4 нужно ставить противопожарный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2020, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Ну а если "переименовать" помещение, оставив категорию

Если вы его переименуете в венткамеру, то на каком основании останется категория В3 ?
Цитата
Между помещениями категории д и в4 нужно ставить противопожарный клапан?

Если дверь в помещение кат. В4 в противопожарном исполнении то нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 13.1.2020, 11:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



просто скорее всего никто мне не даст переименовать это помещение)хотя я, конечно, уточню
если же это помещение останется тем же техпомещением с категорией В3, то мне нужно будет выносить приточку куда-то в коридор? И то, это тех помещение по факту окружено постирочной с категорией д...

"Если дверь в помещение кат. В4 в противопожарном исполнении то нужен."
огромнейшее спасибо, даже не знаю что бы без вас делал!
да, дверь там противопожарная, значит ставлю
а постирочной(категория д) и некатегорируемыми помещениями случайно клапан не нужен? там тоже противопожарная дверь стоит

Сообщение отредактировал UNikilai - 13.1.2020, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2020, 11:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
то мне нужно будет выносить приточку куда-то в коридор?

Да, размещать в соответствии с допущениями СП60.
Цитата
там тоже противопожарная дверь стоит

Все зависит от трассировки. Лучше тянуть воздуховоды через коридор с заходом в обслуживаемые помещения из коридора, тогда берет СП 7 п. 6.12 и руководствуетесь им.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 13.1.2020, 12:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



все, пункт 7.9.3 я теперече усвоил, переношу это дело в коридор. Только тогда еще такой всплывает вопрос по этой системе- мне тогда нужно будет ставить 2 озк? у меня как получится - пойдет воздуховод в постирочную(д) и из постирочной пойдет в хранение белья(в4)(по другому там и не выйдет), мне нужно будет ставить озк на входе в д и на входе в в3?
и еще один тут вопрос меня стал будоражить - есть склад, но он некатегорированный(или просто это кому-то выгодно), там у меня приток осуществляется через приточные решетки в стене, а вытяжка с помощью дефлекторов и вот я подумал - а не надо ли мне ставить озк на каждую приточную решетку?

Сообщение отредактировал UNikilai - 13.1.2020, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 13.1.2020, 15:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



я уточнил - склады, оказывается, В3
или же к системам естественной венитляции это все вообще никак не относится7

Сообщение отредактировал UNikilai - 13.1.2020, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 13.1.2020, 15:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



хотя быть может ЕВ в таких складах опять таки применена неверно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Игонин
сообщение 22.2.2020, 23:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.2.2020
Пользователь №: 373472



Перегородки - пазогребневые плиты, облицованные плиткой. Буду очень признателен за помощь! СП7 и 60 я обязательно зазубрю, но чуть позже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения