> Гидромодуль насколько он важен?
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 19:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



в китайских чиллерах мидея или гри часто нет гидромодуля. Много видел систем где стоит просто насос. Я конечно понимаю что к насосу должен быть контроллер зашиты с реле протока. С температурным датчиком который выключит чиллер в случае слишком низкой температуры. Хотя на мидее он и так есть. Покупать отдельно гидромодуль менеджеры поставщика всегда ставят 4-5000$.
Вопрос чем ухудшиться система, если будет стоять только насос с постоянным расходом воды и расш бак вместо гидромодуля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.1.2017, 19:52
Сообщение #2





Guest Forum






Когда компрессор отключился, температура начнет увеличиваться, бак берет на себя этот момент. Нужен он или нет, зависит от объема воды в системе ( в трубах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 20:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



В тех гидромодулях которые стоят в чиллерах баки 3 литра не более. Гидроаккумуляторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.1.2017, 20:12
Сообщение #4





Guest Forum






Даже спорить не буду. Делайте как считаете нужным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 12.1.2017, 20:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Я не спорю но мы о разных вещах говорим. Накопительных баков в наших проектах я не видел. В проекте пишут чиллер с гидромодулем и все. Если покупаешь чиллер с гидромодулем он без накопительного бака идет. Но с насосом или двумя внутри и гидроаккумулятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 12.1.2017, 23:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



А подходит ли заводской гидромодуль к вашей системе? wink.gif
Слово то какое мудреное, гидромодуль… а чё оно подразумевает? Насос, чаще один, чем два, фильтр, расширительный бачок, контроль протока, чаще в виде дифа.
Всегда лучше просчитать свою систему и если параметры заводского подходят, а лень исполнителя сильнее желания заказчика сэкономить, то так тому и быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 5:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Проектировщики не дают у нас параметры для гидромодуля. Не дают его комплектацию. Просто пишут с Гидромодулем
Итог если взять чиллер без гидромодуля. Поставить насос который даст нужный расход для чиллера + ветви фанкойлов. Поставить реле протока. Работоспособность системы не будет из за этого страдать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.1.2017, 8:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Чилеры с гидромодулем беру только в бомжацкие проекты, где заку по фигу, будет это нормально работать или нет и где его основная задача продать как можно больше площадей и выделить как можно меньше под инженерку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.1.2017, 9:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Не. Которые в комплекте с чиллерами обычно без бака накопителя.
Гидромодули закладываю отдельной позицией. Есть ж конторы которые ваяют гидромодули и там можно все пожелания отобразить. Какой насос, какой бак и пр. Но ваще в последнее время удается выбить нормально места под холодоцентр. Если так, то вапще в топку гидромодули. Самому собрать дешевше выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.1.2017, 10:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



2 VasiliAK
Вы бы сначала разобрались в терминологии: расширительный бак, бак-аккумулятор, гидроаккумулятор... Пугаете здесь умными словами.
Что для чего и зачем.
Без обид.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 13.1.2017, 11:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Сколько не смотрел встроенных в чиллер гидромодулей, разных производителей, в 95% случаев они для системы не подходят, уж больно низкие напоры, всегда подбираем отдельно стоящий. Поговорив с одним из производителей на предмет повышения напора получил следующее:
Их встроенным насосы подходят только чтобы разбросать среду на ближайших потребителей (например теплообменники в вент агрегатах одной вент камеры, на которую работает чиллер, не более того) для протяженных сетей даже не предусматривают возможность установки из-за ограниченности пространства размещения насоса (-ов) на опорной раме чиллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.1.2017, 11:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Проектировщики не дают у нас параметры для гидромодуля. Не дают его комплектацию. Просто пишут с Гидромодулем


уроды, чего уж там.

Ну да. Насосы. Реле протока, понятно, расширительный бак, бак аккумулятор, перемычка. Но мне кажется вы этого сделать не сможете. Со всем уважением.

Цитата
Их встроенным насосы подходят только чтобы разбросать среду на ближайших потребителей (например теплообменники в вент агрегатах одной вент камеры, на которую работает чиллер, не более того)


давно, еще когда айрвел был спрашивал тамошних спецов. Похожий ответ был. До гребенки, а дальше на каждую систему свой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.1.2017, 13:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коллеги, вы немного не верно думаете, производитель не обязан и не имеет возможности удовлетворить всех. Это только продаваны "узлов приточных установок" у нас вангуют. Обычно (нормальный) производитель выпускает 2 типа гидромодулей, один тип со свободным напором от 7 но не более 10 метров, второй в среднем 16-20 метров. Это основные, по желанию или вариантно могут делать и больше. Так вот. Первый тип гидромодулей с малым напором предназначен для работы в первично-вторичных схемах, т.е. когда несколько чилеров объединены в каскад (первичный контур), контур потребителей проектируется "по месту" со своим насосом. Второй тип предназначен как раз для бомжацких систем, когда одним насосом гоняем и чиллер и потребителя.

Сообщение отредактировал v-david - 13.1.2017, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(SSA @ 13.1.2017, 11:37) *
2 VasiliAK
Вы бы сначала разобрались в терминологии: расширительный бак, бак-аккумулятор, гидроаккумулятор... Пугаете здесь умными словами.
Что для чего и зачем.
Без обид.

Поправьте меня в чем я не прав? расширительный бак и гидроаккумулятор. это приборы компенсирующие увеличение объема воды в следствии нагрева. Первый для открытых систем. второй для закрытых
Бак -аккумулятор накапливает тепловую энергию за счет своего объема воды или материала. В чиллерах небольших я встречал только гидроаккумулятор.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 15:20
Сообщение #15





Guest Forum






Нужен или нет бак/насос определяют расчетом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



наши стандартные проекты с чем мы работаем
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 111,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

Прикрепленный файл  ________________.png ( 10,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 15:38
Сообщение #17





Guest Forum






Это может проект делали под себя, все не показали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



нет у нас все такие проекты всегда для всех. Других не видел. Это наша норма проектирования. Могу с любого другого вытащить там тоже самое. Этот проект прошел госэкспертизу. Мне даже директор оной из передовой проектной организации говорит. Если на госэкспертизе не исправили значит ошибок нет.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 15:42
Сообщение #19





Guest Forum






А откуда они у вас (проекты) ? Если заказчик выдал , то запросите комментарий проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Это очень сложно. делал проект другой город. Лично не знаком с проектировщиком. Проектный институт деньги получил акты подписал, скажут ставьте как по проекту. по проекту вижу что неграмотный исполнитель. Смысл у него что либо спрашивать?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 15:51
Сообщение #21





Guest Forum






Делайте строго по чертежу.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 15:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



не хочу тратить нервы доказывая, что сделал все как по проекту. в данном случае разумнее купить без гидромодуля. заказать расчет. сделать насосную группу и собрать 100% рабочее решение.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.1.2017, 15:58
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(VasiliAK @ 13.1.2017, 15:07) *
Поправьте меня в чем я не прав? расширительный бак и гидроаккумулятор. это приборы компенсирующие увеличение объема воды в следствии нагрева. Первый для открытых систем. второй для закрытых
Бак -аккумулятор накапливает тепловую энергию за счет своего объема воды или материала. В чиллерах небольших я встречал только гидроаккумулятор.

Не прав.
Расширительный бак для компенсации расширения при нагреве, а аккумулирующий бак для снижения числа включений компрессора(ов).
Гидроаккумулятор - что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 15:59
Сообщение #24





Guest Forum






Видимо достаточно объема воды в системе, поэтому аккумулирующего бака нет.
.............
купить всегда успеете.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.1.2017, 16:01
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(VasiliAK @ 13.1.2017, 15:41) *
Если на госэкспертизе не исправили значит ошибок нет.

Гы мне дядька и гостройнадзора выдал замечания на проект который был у него, когда он был в госэкспертизе нач отдела и поставил подпись под положительным заключением.
Рассказываю как анекдот теперь.
Смеялись все, когда показали заключение с его подписью - раз в жизни повезло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 16:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(Vano @ 13.1.2017, 16:58) *
Не прав.
Расширительный бак для компенсации расширения при нагреве, а аккумулирующий бак для снижения числа включений компрессора(ов).
Гидроаккумулятор - что это?

а снижение числа включений за счет чего? за счет накопленного холода или тепла в баке аккумуляторе который компенсирует температурные колебания.
гидраккумулятор это бак с резиновой мембраной внутри. применяется в закрытых системах отопления и с насосами повышения давления в основном.
поправьте пожалуйста в чем ошибся?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.1.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 16:10
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата
а снижение числа включений за счет чего?

За счет накопленного холода в баке аккумуляторе, такой бак ставят, когда недостаточный объем воды в системе .
Температурные колебания это небольшой расширительный бак. В замкнутых системах он всегда есть.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.1.2017, 16:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



20 метров это еще хорошо.
Бывает и 35 метров насоса не хватает rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 13.1.2017, 16:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



я так и пишу. я вроде четко понимаю разницу между 3 баками. Единственное уточнение что бак аккумулятор нужен когда объем воды в системе недостаточен. видимо когда чиллер работает через ТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.1.2017, 17:00
Сообщение #30





Guest Forum






Попадались чиллеры со встроенным баком- аккумулятором

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.1.2017, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:07