> Вентиляция моечных кух. и ст. посуды
aini.07
сообщение 18.5.2015, 13:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Добрый день,коллеги!
Подскажите,пожалуйста,как правильно организовать вентиляцию моечной кухонной посуды и столовой посуды,
которые входят в пищеблок школьной столовой.
По требованиям нормативных документов вытяжка из моечных выполняется отдельной системой.
По помещению моечной кухонной посуды,например,технолог дает задание на установку 2-х МВО (вытяжка-300,приток-200,т.е. 600/400 м3/ч всего), а если смотреть по кратностям,то это 4/6 (145/200 м3/ч-всего). Как быть,какие значения принять на вытяжку и приток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 18.5.2015, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Нужно сделать и местную вытяжную вентиляцию, и общеобменную приточно-вытяжную.
Отдельная вытяжная система с МВО (по заданию 600). Общеобменная вытяжная система на кратность 6 (200, как вы написали). И приточную систему на компенсацию обеих вытяжных ((от технологов)400+145(по кратности 4)=545).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 18.5.2015, 15:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



да, да
нужно делать и МО и кратность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aini.07
сообщение 19.5.2015, 8:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Если делать обе вытяжки и приток на их компенсацию,то огромные цифры получаются для помещения в 11 м2!Подвижность воздуха будет большая,как следствие дискомфорт для работы персонала кухни!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 19.5.2015, 8:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Нормальная будет подвижность, если как следует сделать воздухораспределение. И побольше цифры бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aini.07
сообщение 19.5.2015, 9:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Если логически подумать,то зачем гонять такое количество воздуха и идти на лишние затраты.Это не промышленное производство,кухня будет работать часов 8 в день,при этом в моечной столовой посуды вообще усатанвливается посудомоечная машина.Зачем создавать кратность по вытяжки 17?
Технолог не смог объяснить из каких нормативов и соображений принял 300-вытяжку и 200-приток от зонта.Почему не удалять просто 6-кратную вытяжку через зонты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2015, 10:25
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага. А скорости в сечениях МО тоже "логикой" обеспечивать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 19.5.2015, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



плюс еще 6-ю кратами вы не удалите все тепло- и влагоизбытки от п.м. машины
там же посудомоечная машина профессиональная, не как дома, там пар валит только так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aini.07
сообщение 19.5.2015, 13:51
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Цитата(Skaramush @ 19.5.2015, 11:25) *
Ага. А скорости в сечениях МО тоже "логикой" обеспечивать будете?


Подскажите,а какие Вы скорости принимаете и по каким нормативам?Они довольно разнятся в зависимости от оборудования, в том числе, над которым устанавливается МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2015, 14:08
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не думаю, что найдёте именно нормативную скорость в сечении зонта. А для Ваших условий, 0,4 брал бы спокойно. Как минимум 0,4.
Кстати, на "фабричные" МО у производителя указана производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aini.07
сообщение 25.5.2015, 8:38
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 98768



Цитата(Skaramush @ 19.5.2015, 15:08) *
Не думаю, что найдёте именно нормативную скорость в сечении зонта. А для Ваших условий, 0,4 брал бы спокойно. Как минимум 0,4.
Кстати, на "фабричные" МО у производителя указана производительность.


Спасибо за ответ!Хотелось бы еще узнать,а какую скорость принимаете на приток, когда используется приточно-вытяжной зонт.Читала похожие темы,но ясности не дало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.5.2015, 9:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aini.07 @ 25.5.2015, 9:38) *
... какую скорость принимаете на приток, когда используется приточно-вытяжной зонт.

Почитайте СП 60, п. 5.9 и приложение "Г"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ludmila812
сообщение 11.9.2018, 15:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045



Уважаемые специалисты!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Есть моечная посуды, объем помещения 27м3. Устанавливаю зонт над посуд.машиной на объем 430м3/ч (расчет по площади зонта и скорости),
так же устанавливаю локальную вытяжку над мойками (просто горизонтальный воздуховод с решетками) на общий расход 340м3/ч. В старых книгах есть рекомендации на расход воздуха от моек это 200-400м3/ч,
но у меня есть задание от ТХ на выделение вр.веществ при мытье посуды (натрий гидроксид, 0,0000329 г/с), по расчету получила те самые 340 кубов. Итого получила расход от МО 770 м3/ч. Вопрос:

1. С учетом постов выше, я должна подать в помещение 770 м3/ч (компенсация МО) + 110 м3/ч (4 кр по притоку) и удалить 770 м3/ч (МО) + 160 м3/ч (6 кр по вытяжке из верхней зоны)?
с таким воздухообменом я получаю 33 крат на приток и 34 крата на вытяжку, верно?
2. Можно ли пренебречь компенсацией притоком на МО от посуд.машины, если по зад. ТХ она работает всего 2 мин. (правда не понятно сколько раз в смену она работает, столовка на 26 мест)
3. Если вытяжной воздуховод над мойками заменить на зонт (при скорости 0,2 м/с и площади зонта 2,02*0,6 я получаю 820 м3/ч) и рассчитать кол-во приточного воздуха по ф. И3 СП 60 Прилож.И,
то получаю 340 м3/ч, при ПДК 0,5 и расходе веществ 118,44 мг/ч. То есть получается, что удаляю 820, а подаю 340? И нужно ли еще добавлять общеобменку по кратности?
4. И последний вопрос) по ф. И1 СП60 Прилож. И. Допустим мы удаляем МО 820 м3/ч (как в п. 3) и 430 м3/ч от посуд.машины, еще есть тепловыделения от оборудования 0,36 кВт, темпер-ры притока для лета = 24С (по параметрам А), Тух=27С,
темпер-ру удаляемого возд. системами МО тоже принимаю 27С. Получаю в итоге кол-во приточного воздуха = 1250м3/ч+(3,6*360Вт-1,006*1250*(27-24)/1,006*(27-24))=430м3/ч
все ли верно? и так же добавляю общеобменку 4 и 6 крат по притоку и вытяжке?

заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения