ПВ вент-я в котедже, вытяжку делать только ли в с/у |
|
|
|
6.9.2018, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Доброго времени суток. Подскажите, котедж, ПВ установка с рекуператором на 1000 м3. С притоком все понятно, грубо говоря во все комнаты подводим. А вот вытяжку делать только ли из с/у или же так же из каждого помещения отдельно? Боюсь что если только через с/у удалять, то там будет нормально так продувать, если кубов 300 через с/у протащить?
|
|
|
|
|
6.9.2018, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
И вам доброго дня. А вот у заказчика у вашего, похоже, добрые дни закончились... 1. Я правильно понимаю, что воздух из санузлов пойдет на рекуператор? 2. Вытяжка из комнат как планируется?
|
|
|
|
|
6.9.2018, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
СУ и Кухни отдельные вытяжные системы не завязанные на рекуператор, вытяжку ПВУ разместить в коридоре (если два этажа в здании то в идеале на втором этаже в коридоре или над лестницей.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Ну я надеюсь таки у заказчика дни не начнутся плохие. Не знал, что на рекуператор нельзя подавать воздух из с/у, а там что? повышенная влажность? Поэтому или как? приток то в с/у все равно делать не стоит, небось. Вытяжка из комнат через переточные решетки или просветы в дверях.
В принципе есть лестничная клетка, вытягивать все через них значит. А в с/у делать просто настенные вентиляторы?
|
|
|
|
|
6.9.2018, 12:59
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Смотря какой рекуператор. Если пластинчатый, во время работы ничего плохого не произойдет, зато при остановке системы будут неконтролируемые перетекания. А в случае роторного подмес вытяжного воздуха в приточный будет происходить постоянно.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 13:42) Не знал, что на рекуператор нельзя подавать воздух из с/у, а там что? повышенная влажность? Поэтому или как? Согласно СП 55.13330.2016 п.9.6 воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. Большинство рекуператоров пропускают вытяжку в приток (обычно 3...5%). А вот до кучи СП 60. 7.9.14 Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и др.), не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для приточных систем. Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 13:42) Вытяжка из комнат через переточные решетки или просветы в дверях. Просвет в двери какой планируется? Прикинем; приток на комнату кубиков 80 (см СП 55.13330.2016 п.9.7 ) Щель под дверью допустим миллиметров 5. Тогда грубо скорость перетока составит 16,3 м/с. Перепад давления на двери может быть запросто около 20 Па (лишних 4 килограмма нагрузки на руку при открытии или закрытии двери. А ведь и строителей никто не обяжет оставить хотя бы 5 мм. Что касается переточных решеток. Это ЖИЛЬЕ. Даже переточные решетки типа Systemair OVR или OVX клиента могут не устроить, если, к примеру, это спальня или детская. Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 13:42) приток то в с/у все равно делать не стоит, небось. Приток делать естественный через щель или переток. Только не под 300 кубов, а 25...50. PS Решение с общей вытяжкой на лестнице (если обеспечены шумоизолированные перетоки, или обслуживаемые помещения однообъемные) - обожаю.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.9.2018, 13:13
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Prasolov @ 6.9.2018, 13:59) Смотря какой рекуператор. Если пластинчатый, во время работы ничего плохого не произойдет, зато при остановке системы будут неконтролируемые перетекания. А в случае роторного подмес вытяжного воздуха в приточный будет происходить постоянно. При работе классически подсоединённого пластинчатого нормальный переток до 7-10%. Не во время остановки. А при чуть некачественной сборке и 20% запросто. Про ротор тоже не очень корректно. Может быть и подмес приточного в вытяжной - зависит от схемы и перепада.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
то есть пропускают и те и те...
Но в принципе вы меня убедили, что не стоит из кухонь и с/у воздух через обещее оборудлование вытягивать. Насчет просвета, мне кажется он стандартный и где-то 10-15 мм. Но такие скорости все равно не оч хорошо, само собой
"PS Решение с общей вытяжкой на лестнице (если обеспечены шумоизолированные перетоки, или обслуживаемые помещения однообъемные) - обожаю. " то есть получается при такой схеме должны быть обеспечены перетоки-зазоры под дверьми либо решетки и получается что этот вариант таки не прокатывает и нужно отдельно делать и приток и вытяжку для каждого помещния?
Сообщение отредактировал UNikilai - 6.9.2018, 13:37
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 14:36) то есть получается при такой схеме должны быть обеспечены перетоки-зазоры под дверьми либо решетки и получается что этот вариант таки не прокатывает и нужно отдельно делать и приток и вытяжку для каждого помещния? Цитата(vsklokoch @ 6.9.2018, 14:01) если обеспечены шумоизолированные перетоки, или обслуживаемые помещения однообъемные Иначе - да: Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 14:36) нужно отдельно делать и приток и вытяжку для каждого помещния
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
ясно, а в с/у и на кухне делать настенные вытяжные вентиляторы? Насчет однообъемности, я как понимаюэто для того, чтобы добиться необходимого расхода, ибо решатками переточными мы расход регулировать нверное не можем, но разве мы не можем прижимать/отжимать подаюзие решетки для регулирования расхода?
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Кстати в Украине иногда проскакивают проекты "энергосберегающих" домов , сертифицируемых по европейским стандартам - там забор из с/у вполне нормальный расклад.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
ну как по мне, не вот чтобы в с/у какой-то дикий ужасный запашина, но и расход оттуда не такой уж и большой
|
|
|
|
|
6.9.2018, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Вот единственный вопрос, а шумоизолированные перетоки как делать? Что бы шумоизоляция действительно была.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Один объем - т.е переток через арки и открытые проемы. Кто Вам сказал, что на весь коттедж обязательно поставить только ОДНУ приточно-вытяжную установку. Вы создаете СИСТЕМУ. В нее может входить в разных количествах и сочетаниях ПВУ, ПУ, ВУ, проветриватель, КИВ и т.п. (Не далее чем позавчера я спроектировал очередную систему двухэтажного коттеджа полным с таким набором). Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 14:47) ясно, а в с/у и на кухне делать настенные вытяжные вентиляторы? На кухне можно и не делать - хватит зонта вытяжки. А в санузлах, зачем строго настенные? Да, они дешевые, НО шумные. Цитата(Woodcuter @ 6.9.2018, 14:51) Кстати в Украине иногда проскакивают проекты "энергосберегающих" домов , сертифицируемых по европейским стандартам - там забор из с/у вполне нормальный расклад. А Вы обратили внимание, что в во многих европейских раковинах затычки удобнее чем в наших? Это связано с различиями в технологии умывания. Те же французы наливают воду в раковину и как в тазу сначала там моют руки с мылом, а мотом той же водой умывают лицо. И заметьте - не морщатся. Есть куча установок допускающих использование воздуха с/у. Мало того, что в таких установках не только герметичная пластина (рекуператор), но так же, сама конструкция системы воздухораспределения предусматривает ее регулярную дезинфекцию и чистку ( к примеру специальными щеточками на гибких палках). Цитата(cpt @ 6.9.2018, 15:00) Вот единственный вопрос, а шумоизолированные перетоки как делать? Что бы шумоизоляция действительно была. НЕТ одного решения. Для перетока из гостиной на лестничную площадку подойдет и простая решетка. Из игровой - OVX, а из детской, например, два диффузора соединенные шумогасящим воздуховодом ( только размеры ВРУ и SONO нужно подобрать с учетом падения давления, а еще это падение учесть в напоре установки и при балансировке системы). А если детская выходит в глухой тихий коридор, то тот же OVX или OVR или простая решетка.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.9.2018, 14:14
|
|
|
|
|
6.9.2018, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
ну здесь безусловно вопрос цены не самый последний, хотя думаю дешевле и лучше будет поставить канальник на тот же первый этаж, там постирочная, 2 с/у и как вы бы стали располагать воздухораспределителе, к примеру, в большой гостиной? По разные стороны гостиной? Диффузорами или решетками обошлись бы. Как мне кажется в плане эстетики лучше сделать короба, а из них решетки
Сообщение отредактировал UNikilai - 6.9.2018, 14:25
|
|
|
|
|
6.9.2018, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 15:22) ну здесь безусловно вопрос цены не самый последний, хотя думаю дешевле и лучше будет поставить канальник на тот же первый этаж, там постирочная, 2 с/у Угум. цена, окупаемость и компоновка. Как у Вас 1000 кубов набежала? Коттедж квадратов 300? Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 15:22) и как вы бы стали располагать воздухораспределителе, к примеру, в большой гостиной? Поройте на форуме и погуглите "схема вентилирования" - это одна из основ вентиляции. Не путайте со схемой воздухораспределения. PS приток и вытяжка напротив - худший вариант (если только речь не идет о низкоскоростных ВРУ)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.9.2018, 14:31
|
|
|
|
|
6.9.2018, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
400 м, окупаемость бльше от рекуператора зависти, как по мне, по обслуживанию они все примерно одинаковые Низкоскоростные вру мы там конечно не сможем использовать Ну прост лучше то само собой скорее всего потолочные диффузоры, но не факт, что будет потолок подвесной. На форуме ток 3 темы по данному вопросу, информации грубо говоря нет но все же если это худший вариант...то какой же лучший?
|
|
|
|
|
6.9.2018, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 15:47) На форуме ток 3 темы по данному вопросу, информации грубо говоря нет Не, ну перебор. поисковик-то на что? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1249672 - хотя бы. Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 15:47) ...то какой же лучший? На вкус и цвет все фломастеры разные. Но приток и вытяжка рядом под одной решеткой - лучше чем напротив.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(UNikilai @ 6.9.2018, 15:47) 400 м, окупаемость бльше от рекуператора зависти, Да, 1000 на 400 - нормально. Окупаемость зависит от проектных решений. На мой взгляд "запас" (сейчас речь не о Вашем объекте) на окупаемость влияет весьма негативно.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(vsklokoch @ 6.9.2018, 18:11) НЕТ одного решения. Для перетока из гостиной на лестничную площадку подойдет и простая решетка. Из игровой - OVX, а из детской, например, два диффузора соединенные шумогасящим воздуховодом ( только размеры ВРУ и SONO нужно подобрать с учетом падения давления, а еще это падение учесть в напоре установки и при балансировке системы). А если детская выходит в глухой тихий коридор, то тот же OVX или OVR или простая решетка. Я вот сомневаюсь в шумогасящих воздуховодах в этом плане, согласно каталога https://www.c-o-k.ru/library/instructions/d...15102/54893.pdf эффективными они становятся при длинах от 1 метра, а таких перегородок я ещё не встречал. (один раз был объект где требовалась шумоизоляция помещений подключённых к одной приточке/вытяжке что бы звук из одного помещения не переходил в другое, но там ставили простые шумоглушители). И не приходит мне на ум красиво решение этого вопроса, можно конечно шумоглушители поставить круглы и к ним по диффузору, но на малых расходах типа спальная-коридор от них тоже толку не будет похоже они только высоки частоты эффективно убирают, а в диапазоне 85-255 Гц (человеческий голо) они уже бессильным снимают всего по 4-5 Дб.
|
|
|
|
|
6.9.2018, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(cpt @ 6.9.2018, 18:15) Я вот сомневаюсь в шумогасящих воздуховодах Я не сомневаюсь я применяю. Именно от метра. Но на малых расходах (если воздуховод изогнуть (с разрешенным радиусом радиусом ессесно) на 180 градусов, то шумогасящие свойства улучшаются. Я использую только SonoDec. Конечно вся конструкция перетока прячется за потолком или в притолочном коробе. А во внутристенные перетоки типа OVX хотя они заявлены как свето-звуко изолированные, я даже пытался добавлять шумогасящие пластины от КИВов - дохлый номер.
|
|
|
|
|
7.9.2018, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
Ну я запас брать сам терпеть не могу. Не люблю, когда что-то не рационально, но к сожалению даже люди у нас предпочитают перебздеть, даже когда сделан теплотехнический расчет и что ты им говори/не говоро, не всегда помогает.
То есть вы предлагаете сделать в одном коробе и вытяжку и приточку? (судя по теме, которую вы мне скидывали)Но тогда получается эти воздуховоды нужно будет вести на разных уровнях, если под потолком в одном коробе делать. Ну а если таки заказчик будет делать навесной потолок, то может будет лучше сделать все это добро диффузорами, расположенными в разных частях комнаты(думаю тут не будет такого же эффекта, как с решетками на разных концах комнат)
|
|
|
|
|
7.9.2018, 11:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Тут не рассуждать надо в виду "думаю - не думаю", а выбирать схему вентилирования помещений и подбирать под неё воздухораспределители.
|
|
|
|
|
7.9.2018, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
где есть перечисление схем систем венитиляции для помещения?
|
|
|
|
|
7.9.2018, 13:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Для профтемы вопрос не понятен.
|
|
|
|
|
7.9.2018, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
|
"а выбирать схему вентилирования помещений" вот под этим что вы понимаете. Я это и спросил
|
|
|
|
|
7.9.2018, 14:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не понятен вопрос о "где схемы" в теме "вентиляция и кондиционирование". Так как ответ про спецлитературу - "везде". И особенно в учебниках.
|
|
|
|
|
7.9.2018, 17:35
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(Skaramush @ 6.9.2018, 13:29) При работе классически подсоединённого пластинчатого нормальный переток до 7-10%. Не во время остановки. А при чуть некачественной сборке и 20% запросто. Откуда данные?
|
|
|
|
|
7.9.2018, 17:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
И от производителей, и из практики.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|