Благодарю за ответы и оперативные отклики.
"А что за насосы? Если грунды и греются до 80 градусов, то ничего страшного."
Да, насосы грунды, точн.маркировку не вспомню, UPS32 - ...? вроде 32-80. завтра могу уточнить (докум-ция на работе) если важно.
Но грелся насос действительно сильно. У меня рука, конечно, не термометр, но до обратных клапанов за ним было не дотронуться. И это при выключенном котле и холодной воде (порядка 30С).
Это происходило, как раз при выключенном котле насоса Н1. Как только насос Н1 и котел включили, - насос Н2 греться перестал. Почему и грешил на крыльчатку/сопр.насоса. Для чистоты эксперимента можно попробовать еще раз смоделировать ситуацию. Когда в след.раз буду на объекте.
"может быть воздух не ушёл из мокрохода?"
Хотя вариант с воздухом, вполне реальный... склоняюсь к этой версии.
Правда перед запуском воздух из насосов выгоняли. Винт посередине откручивали, возд.выходил и струилась вода.
Возможно в системе где то пробка была и по трубе прилетела в насос...
я сам не пнр-щик, но по ходу приходится вникать, тк ответственным за запуск и наладку меня поставили (инж.по отоплению/ вент-ции/ холодоснабж-ю)...
"Насос Н2 перед пуском вручную прокручивали? В инструкции написано как это сделать." - про этот момент можно по подробней? в инструкции по монтажу одни картинки.