Было задание от котельщиков: "Установить клапан с электроприводом на линии подпитки ,пропускной способностью не менее 20 м3/ч"
Если устанавливать клапан с электроприводом (КЗР 25ч945 нз), то его подбирают по давлению (он гасит давление),
А у нас была такая ситуация: От котельной горячая вода подавалась прямо к потребителю и напора насосов хватала,
теперь вода будет греться в ГПТС ,потери увеличились на 10 м и поэтому существующие насосы на исходной воде КМ 65-50 -160
(расход 20 м3/ч,напор 32 м) поменяли на насосы EBARA 3ME/40-200/7.5 (расход 25 м3/ч,напор 45 м) .
Правда вот в этом тоже сомневаюсь у каких насосов надо было напор увеличить ,которые установлены на воде или на циркуляции.
Если мы уснановим клапан с электроприводом на водопроводе,то он будет гасить давление, то смысл было увеличивать насосы.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 7.11.2017, 14:51
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 48,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
_____.pdf ( 48,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11