> Подпитка воды в котельной, Подбор клапана с электроприводом для подпитки воды в котельной
Инженер по ВК
сообщение 7.11.2017, 12:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! В котельной при помощи теплообменников (Н17) приготавливается горячая вода. Расход горячей воды 30м3/ч. Вода подается к потребителям и обратно возвращается 10-20м3/ч. Необходимо подобрать клапан с электроприводом на подачу холодной воды 10-20 м3/ч). Как это сделать и какой марки лучше установить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 48,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.11.2017, 12:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Инженер по ВК @ 7.11.2017, 12:33) *
приготавливается горячая вода. Расход горячей воды 30м3/ч. Вода подается к потребителям и обратно возвращается 10-20м3/ч. Необходимо подобрать клапан с электроприводом на подачу холодной воды 10-20 м3/ч)

Это не "подпитка". Регулирующий клапан там не нужен.

Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2017, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 7.11.2017, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Было задание от котельщиков: "Установить клапан с электроприводом на линии подпитки ,пропускной способностью не менее 20 м3/ч"
Если устанавливать клапан с электроприводом (КЗР 25ч945 нз), то его подбирают по давлению (он гасит давление),
А у нас была такая ситуация: От котельной горячая вода подавалась прямо к потребителю и напора насосов хватала,
теперь вода будет греться в ГПТС ,потери увеличились на 10 м и поэтому существующие насосы на исходной воде КМ 65-50 -160
(расход 20 м3/ч,напор 32 м) поменяли на насосы EBARA 3ME/40-200/7.5 (расход 25 м3/ч,напор 45 м) .
Правда вот в этом тоже сомневаюсь у каких насосов надо было напор увеличить ,которые установлены на воде или на циркуляции.
Если мы уснановим клапан с электроприводом на водопроводе,то он будет гасить давление, то смысл было увеличивать насосы.



Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 7.11.2017, 14:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 48,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 48,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.11.2017, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



от чего этот клапан должен открываться?
и как так цирк.насосы дают больше давления чем основные?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.11.2017, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 7.11.2017, 15:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Я так понимаю клапан должен регулировать расход. Вот и мне не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 7.11.2017, 19:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Это данные которые сняли по манометрам в существующей котельной, которая уже работает.

А на счет клапана сама пытаюсь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 8.11.2017, 8:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Подскажите хотя бы напор насосов надо увеличивать на воде или циркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 9.11.2017, 13:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



ну хоть кто-нибудь ответьте...... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 9.11.2017, 13:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Посмотрите схемы данфос (У них есть учебники) для ИТП клапан там не нужен, Иногда ставят "нормально открытые" регуляторы давления прямого действия чтобы снизить давление.
пособия данфосс со схемами здесь
http://heating.danfoss.ru/download/documen...nt-selection/#/
Так же есть СП 41 тепловые пункты и СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009

Добавил: а вобщето для таких насосов Кvs=20 м3/ч этот Кvs для клапана DN40

Сообщение отредактировал ceril - 9.11.2017, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 9.11.2017, 20:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Спасибо. А по поводу насосов я увеличила напор на воде это правильно или надо было циркуляционные увеличивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 14.11.2017, 19:31
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Инженер по ВК @ 7.11.2017, 16:49) *
Было задание от котельщиков: "Установить клапан с электроприводом на линии подпитки ,пропускной способностью не менее 20 м3/ч"
Если устанавливать клапан с электроприводом (КЗР 25ч945 нз), то его подбирают по давлению (он гасит давление), .......

что вы привязались к давлению. к редуктору.
Вам нужна подпитка!
Вам нужен просто клапан, который подает воду.
Вам не нужен редуктор.
поставьте клапан с серво(электро)приводом.
работает по давлению.
упало давление, открылся клапан , поднялось давление до рабочего - клапан закрылся.
задание от котельщиков. читаю - отопленцев.

если ГВС - просто подводится ХВС к бойлеру и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 15.11.2017, 8:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А подскажите какой марки этот клапан и на какой диаметр его подбирать. У меня диаметр холодной трубы Ду 80.
Я заложила клапан Ду 65 25ч945нж с преобразователем давления .
Правильно ли это?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________2.pdf ( 56,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:39