Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение к 1 контроллеру Breezart 10 вентиляторов., По цепи управления 0...10V.
SERGOLD
сообщение 26.5.2018, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Требуется подключить к одному контроллеру breezart 10 вентиляторов (моторы одинаковые BLDC).
Для плавного управления вентиляторами используется сигнал контроллера 0-10V.
Допускается ли подключение в параллель на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?

Доп. информация.
Вентилятор- улитка в сборе.
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.

В инструкции на контроллер указан минимальный ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V = 10 мА.
Максимальный ток не регламентирован.



Если действовать строго по инструкции,
то достаточно добавить резистор на выход контроллера, для обеспечения минимального тока 10 мА.

По здравому смыслу - это опечатка.
И надо установить дополнительный эмитерный повторитель, чтобы разгрузить выход контроллера.
Подтверждение из форума:
19.01.2015
Step:
"...Сопротивления потенциометров должны быть не менее 5К ( в сумме дадут нагрузку 5К/3=1,67К), т.к. максимальный выходной ток канала 0-10В в контроллере 10мА, что соответствует нагрузке 1К."
http://forum.breezart.ru/archive/index.php/t-669.html

Сообщение отредактировал SERGOLD - 26.5.2018, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 26.5.2018, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Подводный камень от двигателя BLDC.
В кондиционерах BLDC вентиляторы используются часто.
Был случай, когда в цепь управления вентилятором из вентилятора, вопреки науке, вылазило напряжение + 100В и укладывало плату управления.
В данном случае один дохлый вентилятор спалит 9 живых вентиляторов и контроллер.

Как предотвратить эту ситуацию?
IMHO
Надо развязать управление вентиляторов по цепи 0...10В через диоды с предохранителями (лампа 12V/20мА с разбитым стеклом) , а на выходе контроллера поставить стабилитрон 12V/1W.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 26.5.2018, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 26.5.2018, 13:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



В инструкции опечатка, без вариантов.

Закон Ома никто не отменял. rolleyes.gif
Резистор нагрузки более 1 КОм при 10V не может дать ток более 10мА.
Что противоречит инструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.5.2018, 20:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Это не опечатка, возможно, изготовитель гарантирует выходной ток не менее 10 мА. По защите - посмотрите супрессоры SMAJ12A, штук 10 в параллель. Возможно напряжение из-за нагрузки будет проседать, посмотрите в интернете схему повторителя на LM317. Если есть возможность сделать печатнуб плату, то правильней будет сделать 10 повторителей, чтобы помехи от каналов не складывались. И на выходе проверить, есть ли реально сопротивление входов вентиляторов, иначе лучше поставить резистор 10 кОм в нагрузку для гашения помех.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 26.5.2018, 21:12
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(SERGOLD @ 26.5.2018, 13:36) *
лампа 12V/20мА с разбитым стеклом

Внушает, а какая лампа ?

Сообщение отредактировал crm00168 - 26.5.2018, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.5.2018, 1:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(crm00168 @ 26.5.2018, 21:12) *
Внушает, а какая лампа ?

Обычная лампа, как от автомагнитолы.
Но лампа автомагнитолы более мощная - 12V/100мA

Решение подсказали на соседнем форуме.

1 - Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...ail:pid=2864176

2 - БЛОК ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ БРГ-21
https://adventex.ru/blok-brg-21

http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...?num=1527359340

Спасибо всем участникам темы.


Цитата(kosmos440o @ 26.5.2018, 20:36) *
Это не опечатка, возможно, изготовитель гарантирует выходной ток не менее 10 мА. По защите - посмотрите супрессоры SMAJ12A, штук 10 в параллель. Возможно напряжение из-за нагрузки будет проседать, посмотрите в интернете схему повторителя на LM317. Если есть возможность сделать печатнуб плату, то правильней будет сделать 10 повторителей, чтобы помехи от каналов не складывались. И на выходе проверить, есть ли реально сопротивление входов вентиляторов, иначе лучше поставить резистор 10 кОм в нагрузку для гашения помех.

Лепить огород, если есть готовое изделие, нет смысла.
Цена угоревшего (в случае чего) оборудования под 100 т.р. пусть производители между собой разбираются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.5.2018, 17:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Не, ну если есть деньги, то надо сразу говорить. Мол, есть 50 т.р, что можно купить на эти деньги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 25.11.2018, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Спасибо всем участникам темы.
Поставленная задача решена успешно. rolleyes.gif



[url="https://.ru/show/2018/11/24/e0f4ae3f602f9f3b3d683bb5888d0ed1/jpg"]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.11.2018, 12:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Спасибо, что отписались. Я себе щас Weidmuller ставлю. Что поставили в итоге и почему такая нелинейность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения