Добрый день, помогите понять принцип работы 2х, 3х позиц. и 0-10В приводов. Рассматриваем приводы без возвратной пружины на примере заслонки.
1. 2х позиционный привод.
Правильно я понимаю, что у него имеется сигнал только на открытие заслонки (1 позиция - крайнее положение заслонки), потом напряжение снимают и заслонка остаётся в этом положении (это 2 позиция?).
С помощью данного привода придется закрывать заслонку в ручную? (Так как у нее нет сигнала на закрытие?)
2. 3х позиционный привод
Крайнее положение заслонки на открытии (1 позиция), крайнее положение заслонки на закрытие (2 позиция), снятие напряжение и "замирание заслонки" - 3 позиция?
Заслонку можно закрыть автоматически (Так как имеется сигнал на закрытие). Если имеется позиция "замирания", то есть заслонку можно отрегулировать в любом положении, то чем такой привод отличается от 0-10В??
3. 0-10В
Соответственно положение заслонки с таким приводом может принимать любое положение. Только вот в чем отличие от 3х позиционного не понятно.

Общие вопросы: Правильно ли я понимаю, что позиции, которые имеются ввиду у данных приводов, именно такие и поэтому они называются соответственно 2х, 3х и 0-10В приводами? Правильно ли я понимаю принцип их работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 0:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1130
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



1-е неправильно
2-х позиционный это как раз и есть привод с пружиной.
Есть один сигнал (упрощенно провод) есть напряжение открывается, нет напряжения закрывается (нет возможности сделать "замирание" )
2-х позиционные это соленоиды, привода с пружиной (или с внешним механическим возвратом)
Можно из трёх позиционного сделать двух позиционный.
То есть для управления 2-х позиционным устройством достаточно одного реле. (Одного DO выхода в контроллере)
Трёх позиционный и 0-10в работают одинаково (устанавливают привод в любом положении) разница между ними в принципе управления для 3-х позиционного надо два DO, для 0-10в надо 1 AI. (Это если упрощенно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.10.2019, 8:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1449
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Забугорные приводы, 2-х позиционное регулирование без пружины. По разному можно подключить. Питание и управляющий сигнал. Сигнал есть - привод открыт, сигнала нет - привод закрыт. Или два управляющих сигнала: открыто-закрыто. На приводе есть переключатель реверса. Если не угадал с подключением, можно изменить "лёгким движением отвертки"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onemoretime
сообщение 16.10.2019, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Цитата(yozik @ 16.10.2019, 0:33) *
1-е неправильно
2-х позиционный это как раз и есть привод с пружиной.
Есть один сигнал (упрощенно провод) есть напряжение открывается, нет напряжения закрывается (нет возможности сделать "замирание" )
2-х позиционные это соленоиды, привода с пружиной (или с внешним механическим возвратом)
Можно из трёх позиционного сделать двух позиционный.
То есть для управления 2-х позиционным устройством достаточно одного реле. (Одного DO выхода в контроллере)
Трёх позиционный и 0-10в работают одинаково (устанавливают привод в любом положении) разница между ними в принципе управления для 3-х позиционного надо два DO, для 0-10в надо 1 AI. (Это если упрощенно)

Правда видел 2-х позиционные привода без пружины возвратной, только вот не понял, где тут 2 позиции конкретно. У 2-х позиционного подаём напряжение на открытие, клапан полностью открывается например и напряжение убираем, клапан остаётся открытым, но это только одна позиция - полностью открытый клапан, а 2-ая какая? (Полностью закрыт, но это только с возвратной пружиной, а если пружины нет возвратной?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.10.2019, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1449
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Onemoretime @ 16.10.2019, 9:25) *
Правда видел 2-х позиционные привода без пружины возвратной, только вот не понял, где тут 2 позиции конкретно. У 2-х позиционного подаём напряжение на открытие, клапан полностью открывается например и напряжение убираем, клапан остаётся открытым, но это только одна позиция - полностью открытый клапан, а 2-ая какая? (Полностью закрыт, но это только с возвратной пружиной, а если пружины нет возвратной?)

Смотри схему подключения (для забугорных приводов). Есть УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал привод движется в одну сторону, нет УПРАВЛЯЮЩЕГО контакта - в другую. Нет сигнала питания - стоит на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.10.2019, 9:43
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 17199
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Onemoretime @ 16.10.2019, 10:25) *
Правда видел 2-х позиционные привода без пружины возвратной, только вот не понял, где тут 2 позиции конкретно. У 2-х позиционного подаём напряжение на открытие, клапан полностью открывается например и напряжение убираем, клапан остаётся открытым, но это только одна позиция - полностью открытый клапан, а 2-ая какая? (Полностью закрыт, но это только с возвратной пружиной, а если пружины нет возвратной?)

Выше Вам ответ - постоянное питание и управляющий сигнал. По сигналу - открывание до срабатывания "стоп" по перегрузке, сигнала нет - закрывание за счёт постоянного питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1130
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Onemoretime @ 16.10.2019, 9:25) *
где тут 2 позиции конкретно.

Onemoretime если бы я Вас не знал подумал бы что Вы троль 80 уровня rolleyes.gif
Забудте про привода...
Найдите ближайшую стену, но убиваться об нее не спешите ph34r.gif
найдите на ней выключатель света.
Вот он и будет типичным 2-х позиционным устройством. Почему?

Термины 2-х позиционный, 3-х позиционный не относятся к изделиям.
Они всего лишь описывают логику работы/управления.
2-х позиционное устройство это нечто ИМЕЮЩЕЕ ТОЛЬКО ДВА СОСТОЯНИЯ
открыто/закрыто включено/выключено светится/не светится работает/не работает и т.д

Соответственно

3-х позиционное устройство это нечто ИМЕЮЩЕЕ ТРИ СОСТОЯНИЯ
открыВАЕТСЯ/ничего не делает/закрыВАЕТСЯ

Как Вы собираетесь управлять приводами так они и будут работать
и соответственно один и тот же привод может быть 2-х позиционным или 3-х позиционным
(если это допускает его механическая часть, например наличие пружины)
Колхозить управление можно по разному.
Вот привод Белимо на схемах подключения видно что он может быть 2-х и 3-х позиционным.

А вот привод Белимо 0-10В который тоже может работать как 2-х позиционный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onemoretime
сообщение 16.10.2019, 17:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Всем огромное спасибо за знания!