Я, возможно, не совсем понятен был. Разгоняется до минимума он правильно, за 2-3 или сколько там стоит секунд. И остается на минимуме, на 35 Гц. Давление в системе достаточно медленно поднимается, ПЧ так и стоит на 35, в общем, по факту, он на этих 35 Гц добивает магистраль с 2 бар до 2.5 уставки пару минут и усыпает. Может он так и научен -- если давление поднимается на нижней частоте -- ждать дальше? Но как-то слишком долго. Более того, можно получить такую ситуацию: если остановить и дождаться когда давление упадет ниже минимума в системе, то он работая на минимуме частоты может набить магистраль выше уставки. Такое ощущение, что какое-то время опроса/работы/задержки где-то используется. Но 22-40 (min run time) = 10 сек, а больше ничего такого не вижу.
|