> Контуры водного пола, не греет 1 из 5 контуров
SvetaV
сообщение 23.11.2022, 12:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411193



Добрый день
площать квартиры 40м2
Электрический котел на 5кВт
5 контуров отопления
(кухня, зал, коридор, спальня, санузел)
включаю каждый по отдельности - каждый исправно греет свою зону
один ( на сан узел) - не греет
Тоесть:
перекрыты все контура, кроме , условно №2 , идущий на санузел
подача воды 60град, обратка 50 град , тоесть вода утекает из коллектора горячая, и возвращается обратно горячая , но , посередине (в коридоре) просто пропадает кудато тепло и в санузле абсолютно холоный пол
Куда же девается это тепло, раз возвращается горячая вода по контуру №2?
Други контура - прогреваются быстро и полы горячие .
Давление в системе стабильно стоит 2 атм
Система запущена впервые , ранее не эксплуатировалась ( новый ремнот в новой квартире)
Помогите , пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 23.11.2022, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Сморите исполнительную документацию на монтаж. Причин может быть много. Начиная от недобросовестности монтажников-прорабов-технадзора заканчивая залетевшим от куда-нибудь винтом, перекрывшим сечением трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 23.11.2022, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Гидроизоляция, а затем стяжка сделаны поверх "теплого пола"? Разница в 10 градусов - это значит, что система не отдаёт тепло. Гидроизоляция и слой цементно-песчаной стяжки могут изолировать нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaV
сообщение 23.11.2022, 14:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411193



Все полы во всей квартире сделаны одиниково , другие конрута при 60 подаче возвразаются также 50-55 град - и очень горячие на ощупь, кроме контура №2, в нем все так же, но пол в ванной везде абсолютно холодный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.11.2022, 14:07
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Siradjeddin @ 23.11.2022, 13:39) *
Разница в 10 градусов - это значит, что система не отдаёт тепло.

А при какой разнице можно сказать, что отдаёт? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaV
сообщение 23.11.2022, 14:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411193



Цитата(Siradjeddin @ 23.11.2022, 13:39) *
Гидроизоляция, а затем стяжка сделаны поверх "теплого пола"? Разница в 10 градусов - это значит, что система не отдаёт тепло. Гидроизоляция и слой цементно-песчаной стяжки могут изолировать нагрев.

Все полы во всей квартире сделаны одиниково , другие конрута при 60 подаче возвразаются также 50-55 град - и очень горячие на ощупь, кроме контура №2, в нем все так же, но пол в ванной везде абсолютно холодны

Цитата(GreyBrain @ 23.11.2022, 13:00) *
Сморите исполнительную документацию на монтаж. Причин может быть много. Начиная от недобросовестности монтажников-прорабов-технадзора заканчивая залетевшим от куда-нибудь винтом, перекрывшим сечением трубы.

тогда вода по контуру не циркулировала бы, и не возвращалась горячей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 23.11.2022, 14:33
Сообщение #7


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



- Когда полы монтировали, Вы трубу в ванной вообще видели?
- При открытии других контуров, температура пола в ванной не изменяется?

Сообщение отредактировал altsem - 23.11.2022, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 23.11.2022, 16:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Как потолок у соседей снизу, узнавали? clap.gif

Скорее всего, она и не возвращается 50 С.
Это термометр "ловит наводки" от естественной конвекции воды в гребенке.
Циркуляции там нет вообще.
Можно сделать скидку на долгий прогрев, если в ванной кафель и толстая стяжка. Но это, видимо, не Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 23.11.2022, 16:21
Сообщение #9


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Автор сообщает, что при включенном ТОЛЬКО ОДНОМ контуре ванной, в коридоре наблюдается нагрев части пола. Так что циркуляция в контуре скорее всего есть. Адресация труб не перепутана, потому как автор включает контуры по отдельности. Всё соответствует.
Значит просто контур в санузле на смонтирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 23.11.2022, 17:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Цитата(tiptop @ 23.11.2022, 14:07) *
А при какой разнице можно сказать, что отдаёт? blink.gif

20 и более - эффективно и целесообразно, остальное - фуфло

Сообщение отредактировал Siradjeddin - 23.11.2022, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 23.11.2022, 20:13
Сообщение #11


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Плита тёплых полов с шагом 200 обычно выходят на дельту-Т 7-8 градусов.
К примеру, плита на 20 квадратов с шагом 200, расходом 2,0 л/мин. и дельтой-Т 8 потребляет чуть больше 1100 Ватт*ч.
Значит это всё фуфло.
Ни разу не реактор.
Понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 23.11.2022, 22:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Цитата(altsem @ 23.11.2022, 20:13) *
Плита тёплых полов с шагом 200 обычно выходят на дельту-Т 7-8 градусов.
К примеру, плита на 20 квадратов с шагом 200, расходом 2,0 л/мин. и дельтой-Т 8 потребляет чуть больше 1100 Ватт*ч.
Значит это всё фуфло.
Ни разу не реактор.
Понятно.

20 кв.м пола - это Вы утверждаете будет 1100Вт в час при устройстве в помещении тёплого пола? Что ж, давайте-ка посчитаем, какие будут теплопотери с учётом инфильтрации в помещении площадью 20 кв.м. Примем для расчёта квартиру на третьем этаже в пятиэтажке-хрущёвке. Комната жилая 4х5м, высотой 2,7м, с окном 1,2х1,5м, стена кирпичная площадью 11м.кв с сопротивлением теплопередаче R=2,9, температура наружного воздуха -28С, внутреннего +20С.
S*(tв-tн)*k*1.1 = 380Вт
То есть, если сверху квартира и снизу квартира, то Ваш пол - фуфло! Он не нужен и человек переплачивает!
1100Вт в ч Ваш пол восполнит, когда помещение будет на грунту и с чердачным перекрытием, а наружная стена только одна. Если же помещение будет угловое, с двумя окнами, то опять ваш тёплый пол - фуфло! Обман клиентов!
Электрический пол для комфорта - да. У него датчики. Он удерживает температуру пола, отключает автоматически нагрев и никакая вода не стоит в полу в трубах, никакие узлы смешения не требуются. А вы подключаете тёплые полы к стоякам подающим горячей воды, где температура 60 градусов, а то и вообще к отоплению, к обратной трубе 70С.

Сообщение отредактировал Siradjeddin - 23.11.2022, 22:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 23.11.2022, 22:44
Сообщение #13


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Тёплый пол в хрущёвке с центральным отоплением?
Ну... как бы без комментариев... Так что оставим.

Речь вообще-то шла о возможностях отопительного прибора под названием "тёплый пол" (контур СПЛО, если по простому) при дельте Т 7-8 градусов. Говоря иначе, если есть разность температур подачи и обратки, то совершается некоторая работа. У Вас получается, что если разность температур в контуре ниже 20 градусов, то работа не совершается.
В той вашей примерной хрущёвке, дельта по подаче/обратке радиатора, сколько составляет? 20 градусов? Или все 24? Или может даже 27?
Или 2-5?
Сколько?
______________________________
Так вот, по поводу прежнего фуфлометания
Где Вы видели дельту-Т на контуре тёплого пола, в 20 градусов?

Сообщение отредактировал altsem - 23.11.2022, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения