Контуры водного пола, не греет 1 из 5 контуров |
|
|
|
23.11.2022, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411193
|
Добрый день площать квартиры 40м2 Электрический котел на 5кВт 5 контуров отопления (кухня, зал, коридор, спальня, санузел) включаю каждый по отдельности - каждый исправно греет свою зону один ( на сан узел) - не греет Тоесть: перекрыты все контура, кроме , условно №2 , идущий на санузел подача воды 60град, обратка 50 град , тоесть вода утекает из коллектора горячая, и возвращается обратно горячая , но , посередине (в коридоре) просто пропадает кудато тепло и в санузле абсолютно холоный пол Куда же девается это тепло, раз возвращается горячая вода по контуру №2? Други контура - прогреваются быстро и полы горячие . Давление в системе стабильно стоит 2 атм Система запущена впервые , ранее не эксплуатировалась ( новый ремнот в новой квартире) Помогите , пожалуйста
|
|
|
|
|
23.11.2022, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Сморите исполнительную документацию на монтаж. Причин может быть много. Начиная от недобросовестности монтажников-прорабов-технадзора заканчивая залетевшим от куда-нибудь винтом, перекрывшим сечением трубы.
|
|
|
|
|
23.11.2022, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
|
Гидроизоляция, а затем стяжка сделаны поверх "теплого пола"? Разница в 10 градусов - это значит, что система не отдаёт тепло. Гидроизоляция и слой цементно-песчаной стяжки могут изолировать нагрев.
|
|
|
|
|
23.11.2022, 14:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411193
|
Все полы во всей квартире сделаны одиниково , другие конрута при 60 подаче возвразаются также 50-55 град - и очень горячие на ощупь, кроме контура №2, в нем все так же, но пол в ванной везде абсолютно холодный
|
|
|
|
|
23.11.2022, 14:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Siradjeddin @ 23.11.2022, 13:39) Разница в 10 градусов - это значит, что система не отдаёт тепло. А при какой разнице можно сказать, что отдаёт?
|
|
|
|
|
23.11.2022, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2022
Пользователь №: 411193
|
Цитата(Siradjeddin @ 23.11.2022, 13:39) Гидроизоляция, а затем стяжка сделаны поверх "теплого пола"? Разница в 10 градусов - это значит, что система не отдаёт тепло. Гидроизоляция и слой цементно-песчаной стяжки могут изолировать нагрев. Все полы во всей квартире сделаны одиниково , другие конрута при 60 подаче возвразаются также 50-55 град - и очень горячие на ощупь, кроме контура №2, в нем все так же, но пол в ванной везде абсолютно холодны Цитата(GreyBrain @ 23.11.2022, 13:00) Сморите исполнительную документацию на монтаж. Причин может быть много. Начиная от недобросовестности монтажников-прорабов-технадзора заканчивая залетевшим от куда-нибудь винтом, перекрывшим сечением трубы. тогда вода по контуру не циркулировала бы, и не возвращалась горячей
|
|
|
|
|
23.11.2022, 14:33
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
- Когда полы монтировали, Вы трубу в ванной вообще видели? - При открытии других контуров, температура пола в ванной не изменяется?
Сообщение отредактировал altsem - 23.11.2022, 14:35
|
|
|
|
|
23.11.2022, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Как потолок у соседей снизу, узнавали? Скорее всего, она и не возвращается 50 С. Это термометр "ловит наводки" от естественной конвекции воды в гребенке. Циркуляции там нет вообще. Можно сделать скидку на долгий прогрев, если в ванной кафель и толстая стяжка. Но это, видимо, не Ваш случай.
|
|
|
|
|
23.11.2022, 16:21
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Автор сообщает, что при включенном ТОЛЬКО ОДНОМ контуре ванной, в коридоре наблюдается нагрев части пола. Так что циркуляция в контуре скорее всего есть. Адресация труб не перепутана, потому как автор включает контуры по отдельности. Всё соответствует. Значит просто контур в санузле на смонтирован.
|
|
|
|
|
23.11.2022, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
|
Цитата(tiptop @ 23.11.2022, 14:07) А при какой разнице можно сказать, что отдаёт? 20 и более - эффективно и целесообразно, остальное - фуфло
Сообщение отредактировал Siradjeddin - 23.11.2022, 17:17
|
|
|
|
|
23.11.2022, 20:13
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Плита тёплых полов с шагом 200 обычно выходят на дельту-Т 7-8 градусов. К примеру, плита на 20 квадратов с шагом 200, расходом 2,0 л/мин. и дельтой-Т 8 потребляет чуть больше 1100 Ватт*ч. Значит это всё фуфло. Ни разу не реактор. Понятно.
|
|
|
|
|
23.11.2022, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
|
Цитата(altsem @ 23.11.2022, 20:13) Плита тёплых полов с шагом 200 обычно выходят на дельту-Т 7-8 градусов. К примеру, плита на 20 квадратов с шагом 200, расходом 2,0 л/мин. и дельтой-Т 8 потребляет чуть больше 1100 Ватт*ч. Значит это всё фуфло. Ни разу не реактор. Понятно. 20 кв.м пола - это Вы утверждаете будет 1100Вт в час при устройстве в помещении тёплого пола? Что ж, давайте-ка посчитаем, какие будут теплопотери с учётом инфильтрации в помещении площадью 20 кв.м. Примем для расчёта квартиру на третьем этаже в пятиэтажке-хрущёвке. Комната жилая 4х5м, высотой 2,7м, с окном 1,2х1,5м, стена кирпичная площадью 11м.кв с сопротивлением теплопередаче R=2,9, температура наружного воздуха -28С, внутреннего +20С. S*(tв-tн)*k*1.1 = 380ВтТо есть, если сверху квартира и снизу квартира, то Ваш пол - фуфло! Он не нужен и человек переплачивает! 1100Вт в ч Ваш пол восполнит, когда помещение будет на грунту и с чердачным перекрытием, а наружная стена только одна. Если же помещение будет угловое, с двумя окнами, то опять ваш тёплый пол - фуфло! Обман клиентов! Электрический пол для комфорта - да. У него датчики. Он удерживает температуру пола, отключает автоматически нагрев и никакая вода не стоит в полу в трубах, никакие узлы смешения не требуются. А вы подключаете тёплые полы к стоякам подающим горячей воды, где температура 60 градусов, а то и вообще к отоплению, к обратной трубе 70С.
Сообщение отредактировал Siradjeddin - 23.11.2022, 22:10
|
|
|
|
|
23.11.2022, 22:44
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10753
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Тёплый пол в хрущёвке с центральным отоплением? Ну... как бы без комментариев... Так что оставим.
Речь вообще-то шла о возможностях отопительного прибора под названием "тёплый пол" (контур СПЛО, если по простому) при дельте Т 7-8 градусов. Говоря иначе, если есть разность температур подачи и обратки, то совершается некоторая работа. У Вас получается, что если разность температур в контуре ниже 20 градусов, то работа не совершается. В той вашей примерной хрущёвке, дельта по подаче/обратке радиатора, сколько составляет? 20 градусов? Или все 24? Или может даже 27? Или 2-5? Сколько? ______________________________ Так вот, по поводу прежнего фуфлометания Где Вы видели дельту-Т на контуре тёплого пола, в 20 градусов?
Сообщение отредактировал altsem - 23.11.2022, 23:04
|
|
|
|
|
|