А.В.
сообщение 18.3.2018, 16:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Добрый день господа.
Профессионалы в тепловых сетях подскажите - насколько возможно укоротить фасонные изделия в ППУ изоляции в ОЦ оболочке? (для примера из разговора с менеджером производителя: отвод с диаметром оболочки 125 мм возможно по месту сделать длиной: 125/2+150(нахлест оцинкованной муфты, но она вроде нахлестыавется 50 мм)+150(длина патрубка)= 370 мм, и так можно с любой деталью). Или же фасонные изделия лучше не резать по месту, только трубу укорачивают). И как это укорачивание отразить в проекте?
Спасибо.
В догонку ещё такой вопрос: возможна ли установка подвижной хомутовой опоры в месте установки оцинкованной муфты после заделки стыка?

Сообщение отредактировал А.В. - 18.3.2018, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 18.3.2018, 19:48
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Укорачивать лучше не фасонные изделия, а прямую трубу.
В проекте никак показывать не надо, делаете монтажный чертёж трубопроводов с указанием всех размеров всех элементов и труб, а на месте всё одно всё пойдет по какому-то своему суенарию, и монтажники разберутся лучше нас с Вами. Главное не подставить их с несуществующими длинами отводов и недостающим количеством стыков.
Скользящие опоры крепят в строне от муфт, на расстоянии минимум 500мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:37