> Прокладка теплотрассы
FOXX
сообщение 11.9.2009, 8:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. В каком случае делается песчаная подсыпка при подземной прокладки теплотрассы??
Спасибо заранее.

Сообщение отредактировал FOXX - 11.9.2009, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 11.9.2009, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



во всех случаях когда вы идете бесканально, либо в непроходном канале засыпанном песком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.9.2009, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Женщина @ 11.9.2009, 9:58) [snapback]433483[/snapback]
во всех случаях когда вы идете бесканально, либо в непроходном канале засыпанном песком

А вы не можете дать ссылку на документ где это прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.9.2009, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(FOXX @ 11.9.2009, 10:49) [snapback]433526[/snapback]
А вы не можете дать ссылку на документ где это прописано.

У меня теплотрасса в канале проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.9.2009, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Женщина @ 11.9.2009, 9:58) [snapback]433483[/snapback]
во всех случаях когда вы идете бесканально, либо в непроходном канале засыпанном песком

Еще есть один нюанс, трубы ППУ. Может кто нибудь подскажет способы прокладки труб ППУ в непроходном канале??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 11.9.2009, 10:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Как правило, способ прокладки теплотрассы обсуждается с заказчиком. В отдельных случаях способ прокладки тепловой сети регламентируется СНиПом. Если Ваша тепловая сеть - это стальные трубы в ППУ-изоляции, то, как правило прокладка труб в канале производится с запесочиванием. Засыпка песком предусматривается для того, что изначально стальные трубы в ППУ-изоляции предназначены для бесканальной прокладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.9.2009, 10:10
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Способов два.
Первый - на опорах. Опоры хомутовые для труб ППУ производитель делает, смотрите в каталоге "комплектующие".
Второй - в песчаной засыпке, как вам уже Женщина сказала выше.

И вопрос: зачем в канале ППУ? у вас каналы существующие?

Сообщение отредактировал Машинист - 11.9.2009, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 11.9.2009, 10:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



так производитель трубы в ППУ пишет как минимум
вобще это настолько логично, ято я даже незнаю есть ли это в нормах ))
в сериях есть наверняка

на счет зачем в каналах - много может быть причин, например стесненная обстановка, а труба в ППУ онаж кроме того что легко монтируется, так еще и системой ОДК обладает - почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.9.2009, 10:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Машинист @ 11.9.2009, 11:10) [snapback]433543[/snapback]
Способов два.
Первый - на опорах. Опоры хомутовые для труб ППУ производитель делает, смотрите в каталоге "комплектующие".
Второй - в песчаной засыпке, как вам уже Женщина сказала выше.

И вопрос: зачем в канале ППУ? у вас каналы существующие?

Канал существующий. Идет замена участка старой теплотрассы состоящей из стальных труб. Возник вопрос как правильно проложить в существующем канале новые стальные трубы в ППУ изоляции??
Есть ли нормы если есть то какие и где можно почитать??

Цитата(Машинист @ 11.9.2009, 11:10) [snapback]433543[/snapback]
Способов два.
Первый - на опорах. Опоры хомутовые для труб ППУ производитель делает, смотрите в каталоге "комплектующие".
Второй - в песчаной засыпке, как вам уже Женщина сказала выше.

И вопрос: зачем в канале ППУ? у вас каналы существующие?

Канал существующий. Идет замена участка старой теплотрассы состоящей из стальных труб. Возник вопрос как правильно проложить в существующем канале новые стальные трубы в ППУ изоляции??
Есть ли нормы если есть то какие и где можно почитать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 11.9.2009, 10:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



заставили таки нормы читать smile.gif))
СП 41-105-2002
4.45 Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут. Для большего диаметра допускается прокладка трубопровода на скользящих опорах. При этом необходима проверка теплосети на продольную устойчивость.
На участках прокладки трубопроводов в проходных и полупроходных каналах длиной до 30 м допускается прокладка на скользящих опорах. Длина каналов может быть увеличена по согласованию в установленном порядке.


4.46 При реконструкции тепловых сетей допускается укладка изолированных трубопроводов в существующий непроходной канал с засыпкой последнего песком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 11.9.2009, 14:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Женщина @ 11.9.2009, 11:38) [snapback]433576[/snapback]
заставили таки нормы читать smile.gif))
СП 41-105-2002
4.45 Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут. Для большего диаметра допускается прокладка трубопровода на скользящих опорах. При этом необходима проверка теплосети на продольную устойчивость.
На участках прокладки трубопроводов в проходных и полупроходных каналах длиной до 30 м допускается прокладка на скользящих опорах. Длина каналов может быть увеличена по согласованию в установленном порядке.
4.46 При реконструкции тепловых сетей допускается укладка изолированных трубопроводов в существующий непроходной канал с засыпкой последнего песком.

Спасибо за ответ. Очень Вам благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 15.9.2009, 10:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



тут спросить чтоли...
просьба тапками некидаться, а лучше ткнуть носом в туда где про это написано. Вопрос: какова минимальная высота полупроходного канала? В нормах и Николаеве только про не и проходные/тоннели упоминается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 15.9.2009, 10:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



з.ы. в интернете разного рода утверждения про высоту полупроходных каналов есть - одни говорят дескать 1400минимум, другие вот 1200 говорят
тут на форуме кто-то про 1450 говорил

откуда у людей эти цифры?
не понимаю.... наиболее правдоподобной кажется цифра 1400, только вот опереться неначто, утверждение некоего специалиста, считающего, что вот так - точкой опоры выбрать сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 15.9.2009, 12:09
Сообщение #14





Guest Forum






СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа:

Цитата
3.33.* Прокладка трубопроводов в полупроходных каналах допускается только на отдельных участках трассы, протяженностью не более 100 м, в основном при пересечении трубопроводами групп Бв и В внутризаводских железнодорожных путей и автодорог с усовершенствованными покрытиями.

При этом в полупроходном канале должен быть предусмотрен проход шириной не менее 0,5 м и высотой не менее 1,4 м до выступающих конструкций. На концах канала должны быть предусмотрены выходы и люки.

3.34. В тоннелях должен предусматриваться проход шириной, равной диаметру наибольшей трубы плюс 100 мм, но не менее 0,7 м и высотой не менее 1,8 м до выступающих конструкций.

Допускается местное, длиной не более 4 м, снижение высоты прохода до 1,5 м.


Итак, канал - при высоте менее 1.8 м, при этом при высоте менее 1.4 м - непроходной канал. При высоте 1.8 м и более - уже тоннель. Но для определения "проходимости" одной высоты мало - нужна и ширина прохода не менее 0.5 м (в тоннелях - не менее 0.7 м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 15.9.2009, 12:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



ммм... ширину я думала брать 0,6м
Дина, благодарю в очередной раз, что бы мы без Вас делали clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 15.9.2009, 12:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



отменен и ни на что не заменен....вот как жить? smile.gif)
ну это все равно лучше чем неизвестнось, думаю в данном случае его использовать можно

теперь буду знать о существовании такого документа smile.gif
уже скачала к себе в папочку с нормами, полистаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.4.2011, 9:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Всё-таки не всё понятно. Согласно ГОСТ 30732-2006 стальные трубы с ППУ-изоляцией в ПЭ-оболочке предназначены для подземной бесканальной прокладки, а в непроходном канале - по согласованию с проектной огранизацией. Вот Госэкспертиза и требует обоснования - почему в непроходном канале применены трубы с ППУ? А я не могу ничего толкового придумать, потому что не знаю, а почему нельзя-то? Чем обусловлены эти ограничения? И какие тогда трубы реально должны использоваться в непроходных каналах? Как-то сложно всё получается, тем более, что у меня в ТУ задано - теплотрассу трубами с ППУ. Что на практике-то получается?
Минвата в рубероиде, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.4.2011, 9:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Получается трубы в ППУ с покровным слоем из стеклопластика рулонного. Вместо ППУ в ПЭ оболочке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.4.2011, 10:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Женщина @ 11.9.2009, 10:38) *
заставили таки нормы читать smile.gif))
СП 41-105-2002
4.45 Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут. Для большего диаметра допускается прокладка трубопровода на скользящих опорах. При этом необходима проверка теплосети на продольную устойчивость.
На участках прокладки трубопроводов в проходных и полупроходных каналах длиной до 30 м допускается прокладка на скользящих опорах. Длина каналов может быть увеличена по согласованию в установленном порядке.


4.46 При реконструкции тепловых сетей допускается укладка изолированных трубопроводов в существующий непроходной канал с засыпкой последнего песком.

И ещё непонятки - по п.4.45 СП 41-105-2002 в "новом" канале укладываем на песок, а по п.4.46 в "старом" канале - засыпаем песком. Чем обосновывается эта разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.4.2011, 10:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(даниил @ 1.4.2011, 9:57) *
Получается трубы в ППУ с покровным слоем из стеклопластика рулонного. Вместо ППУ в ПЭ оболочке.

Самый главный вопрос - чем обусловлены ограничения? Если тем, что ПЭ оболочка горюча, то и стеклопластик "не катит"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 1.4.2011, 10:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 10:11) *
И ещё непонятки - по п.4.45 СП 41-105-2002 в "новом" канале укладываем на песок, а по п.4.46 в "старом" канале - засыпаем песком. Чем обосновывается эта разница?


В принципе тут разговор идет об одном и том же. Трубы сначала укладываются на подсыпку из песка, а затем засыпаются песком в не зависимости от того, старый это канал или новый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 1.4.2011, 10:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 9:50) *
Всё-таки не всё понятно. Согласно ГОСТ 30732-2006 стальные трубы с ППУ-изоляцией в ПЭ-оболочке предназначены для подземной бесканальной прокладки, а в непроходном канале - по согласованию с проектной огранизацией. Вот Госэкспертиза и требует обоснования - почему в непроходном канале применены трубы с ППУ? А я не могу ничего толкового придумать, потому что не знаю, а почему нельзя-то? Чем обусловлены эти ограничения? И какие тогда трубы реально должны использоваться в непроходных каналах? Как-то сложно всё получается, тем более, что у меня в ТУ задано - теплотрассу трубами с ППУ. Что на практике-то получается?
Минвата в рубероиде, что ли?


Все очень просто.
Почему трубы в ППУ-изоляции?
- потому что так хочет заказчик;
- потому что новые технологии, ППУ изоляция - энергосбережение и все такое;
- потому что оборудованы Системой Оперативного Дистанционного Контроля изоляции трубопроводов.

По сути в непроходном канале могут быть проложены трубопроводы любого типа: от пластиковых до стальных, в любом типе изоляции (проходящим по нормам): мин.вата + асбестоцемент и т.д., сшитый полиэтилен, пенополиуретан, пенополиминерал ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.4.2011, 10:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 15:18) *
Самый главный вопрос - чем обусловлены ограничения? Если тем, что ПЭ оболочка горюча, то и стеклопластик "не катит"


при чем горючесть, ограничения?
технологии укладки разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 1.4.2011, 12:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(Женщина @ 15.9.2009, 10:33) *
тут спросить чтоли...
просьба тапками некидаться, а лучше ткнуть носом в туда где про это написано. Вопрос: какова минимальная высота полупроходного канала? В нормах и Николаеве только про не и проходные/тоннели упоминается...


Ничего сложного:

1. 1995 г. Указания по проектированию тепловых сетей в стесненных условиях в г. Москве. п.2.10 - "Пересечения теплопроводами проездов местного значения допускается предусматривать в полупроходных каналах высотой не менее 1,4 м или в футлярах".
2. 2003 г. ПБ 10-573-03: Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. п.2.4.2. - "При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота каналов в свету должна быть не менее 1,5 м, ширина прохода между изолированными трубопроводами - не менее 0,6 м."

Опыт согласований показывает, что менее 1,5 м городить полупроходной канал, уважаемые службы технического контроля не позволяют, но допускают локальное уменьшение высоты полупроходного канала до 1,4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.4.2011, 14:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(даниил @ 1.4.2011, 10:56) *
при чем горючесть, ограничения?
технологии укладки разные.

1. А зачем тогда песком засыпать?
2. Подскажите тогда, какие трудности возникают при укладки ППУ-труб в ПЭ-оболчке при укладке в лоток непроходного канала по сравнению с другими трубами

Цитата(January @ 1.4.2011, 10:55) *
Все очень просто.
...По сути в непроходном канале могут быть проложены трубопроводы любого типа: от пластиковых до стальных, в любом типе изоляции (проходящим по нормам): мин.вата + асбестоцемент и т.д., сшитый полиэтилен, пенополиуретан, пенополиминерал ...

Почему можно - это понятно, а вот почему нельзя? Только по согласованию!

Сообщение отредактировал komdiv - 1.4.2011, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 1.4.2011, 14:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 15:18) *
1. А зачем тогда песком засыпать?
2. Подскажите тогда, какие трудности возникают при укладки ППУ-труб в ПЭ-оболчке при укладке в лоток непроходного канала по сравнению с другими трубами


1. песком засыпать вовсе не обязательно, но при этом обязательно нужно учесть много дополнительных обременений (например, водоудаление из канала).
2. в лоток непроходного канала - при укладке на песчаную подушку или на скользящие опоры? в любом случае, основная трудность, - это грамотная заделка стыка (размеры канала должны позволять беспрепятственно выполнить заделку стыка)

Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 15:18) *
Почему можно - это понятно, а вот почему нельзя? Только по согласованию!


Вот тут не понял до конца. Почему прокладка труб в ППУ-изоляции в канальном исполнении должна быть запрещена?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.4.2011, 15:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(January @ 1.4.2011, 14:37) *
1. песком засыпать вовсе не обязательно, но при этом обязательно нужно учесть много дополнительных обременений (например, водоудаление из канала).
2. в лоток непроходного канала - при укладке на песчаную подушку или на скользящие опоры? в любом случае, основная трудность, - это грамотная заделка стыка (размеры канала должны позволять беспрепятственно выполнить заделку стыка)

1. Значит, песок засыпаем не из противопожарных соображений, а чтобы не откачивать воду? А если в этом же канале водопровод (в каучуковой изоляции), не страшно?
2. А нельзя ли стык монтировать над лотком, а потом его туда опускать?

Цитата
Вот тут не понял до конца. Почему прокладка труб в ППУ-изоляции в канальном исполнении должна быть запрещена?!?

Об этом говорится в ГОСТе 30732-2006: трубы в ППУ-изоляции с ПЭ-оболочкой не предназначены для непроходных каналов. Их применение в этом случае только по согласованию с проектной организацией. А вот почему есть эти ограничения - не ясно, поэтому и спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 1.4.2011, 15:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 412
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



А вот ещё "прикол"... Что делать, когда в ТУ на теплоснабжение задано принять трубы с ППУ изоляцией, а температура теплоносителя 140/70°С?
Цитата
ГОСТ 30732-2006 "ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ. Технические условия"
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием (далее - изолированные трубы и изделия), предназначенные для подземной прокладки тепловых сетей (в полиэтиленовой оболочке - бесканальным способом, со стальной защитной оболочкой - в проходных каналах и туннелях) и надземной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием) со следующими расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 140 °С (допускается повышение температуры не более 150 °С в пределах графика качественного регулирования отпуска тепла 150 °С - 70 °С).


Цитата
СП 41-105-2002
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и строительство тепловых сети из стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (далее - изолированные трубы и изделия) при бесканальной прокладке. Расчетные параметры теплоносителя: температура не более 130 °С и рабочее давление - не более 1,6 МПа. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150 °С.

В одном случае 140, в другом - 130. ГОСТ, вроде бы главнее СП. Но всё равно из этого понятно, что ППУ на такие температуры не рассчитана, и лучше что-нибудь другое, а что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 1.4.2011, 16:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 16:33) *
1. Значит, песок засыпаем не из противопожарных соображений, а чтобы не откачивать воду? А если в этом же канале водопровод (в каучуковой изоляции), не страшно?
2. А нельзя ли стык монтировать над лотком, а потом его туда опускать?
3. Об этом говорится в ГОСТе 30732-2006: трубы в ППУ-изоляции с ПЭ-оболочкой не предназначены для непроходных каналов. Их применение в этом случае только по согласованию с проектной организацией. А вот почему есть эти ограничения - не ясно, поэтому и спрашиваю.


1. Песок засыпаем не только по причине откачки воды, но и в виду того, что на трубу, защемленную в грунте, действуют совершенно иные усилия, что, в свою очередь, приводит к иным деформациям, нежели при обычной канальной прокладке труб в мин.вате. Скажем грубо, сохраняем однотипность прокладки по всей трассе.
2. Можно. Так и делается при относительно небольших диаметрах трубопровода.
3. открыл сей ГОСТ: пункт 1, 2 абзац - По согласованию с проектной организацией допускается применение изолированных трубопроводов в полиэтиленовой оболочке в непроходных каналах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 1.4.2011, 16:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(komdiv @ 1.4.2011, 16:44) *
В одном случае 140, в другом - 130. ГОСТ, вроде бы главнее СП. Но всё равно из этого понятно, что ППУ на такие температуры не рассчитана, и лучше что-нибудь другое, а что?


Сравнивать ГОСТ и СП по важности - бессмысленно. ГОСТ разрешает 1400 - этого вполне достаточно. В любом случае, оба нормативных документа допускают кратковременное повышение температуры до 1500. Руководствуйтесь ТУ, выданными эксплуатирующей организацией. Они знают свое дело wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:17